监理单位:年月日
施工单位:年月日
产权单位:年月日
电梯维保自查报告总结4
使用单位:注册代码:设备类别:设备名称:维保单位:自检日期:填写说明
1、本报告中的检验项目、内容和要求,均依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSGT7001-20**)、第1号修改单及《电梯使用管理与维护保养规则》(TSGT5001-20**)制定。
2、本报告适用维护保养单位对曳引与强制驱动电梯的xx现场检验情况报告。
3、标记说明(1)检验结论①如果经检验符合要求,在“检验结论”栏中填写“合格”或“√”;
②对于不适用的项目,在“检验结论”栏中填写“无此项”或“×”;
③对于项目中要求测试数据的项目,在“备注中”栏中应填写实测或者计算处理后的数据(有最大值或最小值要求的,填最大或最小数据,有范围要求的填范围。
(2)备注有需要说明情况的项目,可在备注栏内,用简单的文字予以说明或在检验报告后面的备注说明中,对有需要说明情况的项目予以说明本报告由计算机打印输出或用钢笔(签字笔)填写,修改不得超过3处。
5、本报告应当有检验人员、校核人员、审批人员及日期,并加盖维护保养单位检验专用章或(电梯xx自查报告)公章。
6、当电梯日常维护保养xx现场检验完毕,报告结论为“合格”后,应加盖使用单位公章。
7、无检验、校核、审批人、维护保养单位检验专用章(公章)、使用单位公章和检验日期的报告无效。
电梯维保自查报告总结5
通过这8个月的电梯维保工作,蒂森电梯公司维保部,严格按照合同的相关约定及《电梯使用管理与维护规程》执行新天府国际中心电梯维保工作。
一、日常维保工作:
1)蒂森电梯维保部技术人员按照条列要求在日常工作中对系统进行维保及巡检工作,并在巡检过程中做到及时发现问题及时处理。
2)年度电梯年检电梯维保人员严格执行安全规范及现场管理,保障了20xx年两次年检都一次性通过,节约物业公司取证时间。
3)做好电梯日常的维护保养工作,尤其是控制电器的运转正常,机械部分的润滑工作。
4)每半月检查曳引轮、曳引绳、限速器、导向轮、抗绳轮、反绳轮、涨绳轮运行是否正常,有无异常声响,有无曳引绳断丝等。
5)电梯在维保期未发生相关安全事故。
二、日常维修工作:
针对维修的各个项目,我司配备了专业的技术人员进行现场配合,从而保证故障维修及时(按要求对系统、设备进行维修、测试、检查),及时处理故障并报告,本年度日常维修工作如下:
1)我司发现故障及时通知蒂森电梯公司。
2)蒂森电梯维保部技术人员按照维护保养合同及时到达现场(周一至周五:8:00~18:00维修人员30分钟内到场,其余时段60分钟内到场,特殊情况30分钟内到场)。
3)严格执行安全规范进行现场操作。
4)蒂森电梯维保部技术人员配合我司进行电梯困人应急救援演练及培训。
5)维修工作完成后蒂森电梯维保部填写维修记录,经我司进行检查,确认后签字。
三、维护保养效果:
20xx年6月至20xx年2月,新天府国际中心项目急修次数为12次(其中纯急修10次,非故障/干扰2次),故障原因是通讯故障、部件或连接松动、阻碍物等。
原未进入维保时,我司电梯故障率每月为10次左右,经常发生困人问题。
经过蒂森电梯维保部八个月的专业维护保养,我司的电梯故障率较之前有明显的下降。
我司的电梯能够安全、舒适的运行。
四、维护保养记录:
电梯维保自查报告总结6
一年来,在维保单位的辛勤努力和物业部的领导下,圆满完成了73部电梯的维保工作。
电梯运行以及日常管理逐渐走向正规,故障率逐步下降。
现将xx年工作做以下总结。
1、对小区内1、8、20、21号楼故障频发的三洋电梯进行了彻底整修整改。