大小:20.17KB 4页 发布时间: 2023-06-14 14:58:13 14.44k 13.76k

20XX年全国火灾情况:全国共发生火灾12.7万起(指统计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),死亡1076人,受伤580人,直接财产损失13.2亿元(不含央视新址园区火灾损失)。从引发火灾的直接原因看,因电线短路、过负荷及电气设备故障等电气原因引起的火灾共38770起,占火灾总数的30.5%,在53起较大以上火灾中,有31起为电气原因引起,占58.5%

20XX年全国火灾统计情况显示:全年共发生火灾13.2万起(指统计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),死亡1108人,受伤573人,直接财产损失17.7亿元。电气火灾40481,占火灾总数的30.7%。

电气火灾直接原因我们常见的原因:

电气设备过热——短路、过载、接触不良、铁芯发热、散热不良、操作不当违规用电造成过载、短路导致线路过热引发火灾电器具和照明灯具形成引燃源电火花、电弧事故火花,包括电器设备正常工作或操作过程中产生的电火花、电焊,线路或设备发生故障时出现的火花。如:发生短路时产生的火花、静电火花、保险丝熔断时的火花等电气火灾的突出特点:

(1)着火后电气设备可能仍然带电。

(2)因着火后使电气设备绝缘损坏,或带电体断落而形成接地或短路事故,在一定范围内大地带点,着火区域可能存在跨步电压,存在着触电危险。

(3)充油电气设备,喷油,容易形成爆炸。

(二)触电伤害:

1、什么是触电?

触电是指人体触及带电体后电流对人体的造成的伤害

1)人碰到了带电导体、漏电设备而使电流通过了人体,电压越高,通过人体的电流越大,通电的时间越长,人体内部组织受到的损伤越严重,越易危害人身安全。

2)症状:电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。出现全身发热、发麻、肌肉发生不由自主的抽搐,逐渐失去知觉,持续下去,心脏、呼吸机能和神经系统受伤,直到停止呼吸、心脏停止跳动。

2、触电是怎样发生的?

人的身体能导电,大地也能导电。如果人的身体碰到带电物体,在一定电压下,电流就可能通过人体与大地构成回路,使通过人体的电流失控达到一定数值(30mA以上有生命危险;50mA以上可引起心室颤动;100mA足可致死),人身触电就这样发生了。

触电发生的原因:缺乏电气安全知识、违规操作、粗心大意;直接接触带电体;接触发生故障的电气设备;过分靠近高压带电部分;跨步电压触电;电气设备漏电;其他偶然原因等。据统计,每年我国因触电造成死亡人数均超过3000人

3、触电伤害的类型有两种,即电击和电伤。

电伤-非致命的电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应及电流本身作用造成的人体伤害,电伤会在人体皮肤表面留下明显的伤痕,常见的有灼伤、电烙伤和皮肤金属化等现象。

电击是指电流通过人体内部,破坏人体内部组织,影响呼吸系统、心脏及神经系统的正常功能,甚至危及生命。在触电事故中,电击和电伤常会同时发生。

4、触电事故的规律:

1)触电事故季节性明显,6~9月事故最多;2)低压触电事故多;

3)携带式设备和移动式设备触电事故多;4)电气连接部位触电事故多;

5)错误操作和违章作业造成的触电事故多;6)不同行业、不同年龄、不同地域触电事故各不相同

5、电气事故的特点:

1)电气事故危害大2)危险隐患的直观性识别难3)电气事故涉及领域广4)电气事故的防护研究综合性强,综上所述,用电安全是确保国家、企业财产安全,人民生活幸福平安的重要基石,它与每个人的切身利益紧密相连,做好用电安全也是我们每个企业员工应尽的义务

电气事故发生时的处理措施

四、电气事故发生时的处理措施:

1、电气灭火知识

①灭火前的电源处理

尽可能先切断电源,切断电源后的电气火灾,多数可按照一般性火灾来扑救。

充油电气设备着火时,应立即切断电源,然后扑救,地面油火不得用水喷射,防止油火漂浮水面而蔓延扩大。

②不切断电源灭火的保安措施

与带电部分保持足够的安全距离。

发生接地时,室内不得进入距故障点4米以内,室外不得进入距故障点8米以内。

应使用不导电的灭火剂,如二氧化碳、四氯化碳、二氟-氯-溴甲烷(1211)和化学干粉等灭火剂。泡沫灭火剂禁止用在带电火灾扑救。

使用水枪带电扑救时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套并将金属喷嘴接地。其他人员要防止因地面水渍的导电而触电。

6、触电事故处理知识

发生触电时,人不一定立即死亡,立即施救可挽回生命。有资料表明:触电后1分钟之内施救,90%;6分钟之内,10%;12分钟后,可能性比较小。

①首先:切断电源,让触电者尽快及时、正确地脱离电源

对于低压触电事故.可采用以下方法使触电者脱离电源:如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电源,如果触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线.断开电源,或用干木板等绝缘物插到触电者身下,以隔断电流-当电线搭落在触电者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板,木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或拉开电线,使触电者脱离电源,如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏。救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。注意:

1)未断电前,禁止使用非安全用具接触触电者;2)较高地方触电,应采取防跌落措施避免进一步受伤;3)夜间发生触电,应采取应急照明措施;4)在找不到电源时,应果断弄断电线(安全);②其次:根据具体情况,迅速对症救护