2、煤气爆炸事故预防
煤气发生爆炸除了煤气与空气混合必须达到一定浓度(爆炸极限范围)外,还必须有限的空间或容器以及内激发能源。
因此,杜绝这些条件同时出现,即可防止爆炸事故。
(1)对煤气爆炸危险源和危险区域进行辨识、判断、分级、并采取相应预防措施。
(2)容易泄漏煤气的场所,应禁止一切火种进入,并设置自动警报器,对自动报警器还要定期调校。
(3)各类设备及电器照明应为防爆型的。
(4)设置防爆膜与防爆阀,相关的建筑物应有符合规定的泄爆面积。
3煤气爆炸事故处理
煤气设施一旦发生爆炸,不仅损坏设施本身,还有可能伤人,而且可能发生煤气中毒、着火事故,或者产生第二次爆炸。
抢救爆炸事故应首先救人,救护人员进入有残余煤气区域时应戴防护面具,抢救组织者应采取有效措施防止事故扩大。
(1)对已经爆炸的煤气设施,应立即切断其煤气来源,迅速把煤气处理干净,防止第二爆炸。
(11.4.1发生煤气爆炸事故后,应立即切断煤气来源,迅速将剩余煤气处理干净。)
(2)对出事地点应加强警戒,以防发生煤气中毒事故。
(11.4.2对爆炸地点应加强警戒。)
(3)在爆炸地点40m以内禁止火源,以防发生煤气着火事故。
(11.4.3在爆炸地点40m以内不应有火源。)
(4)迅速查明爆炸原因,在查明原因之前,不准送煤气。
五、煤气安全作业以及高危作业:
(一)停送煤气作业:是冶金企业煤气设备、设施的重要日常生产作业活动,根据国内事故案例发生事故的频率较高,必须制订严格的安全作业方案和技术要求。
1、煤气置换:煤气设备或管道停送煤气,都必须进行气体置换,这是停送煤气安全作业的重要环节。
置换方法:直接置换法、惰性气体置换法、蒸汽置换法、烟气置换法、空气置换法等,现在最常用的是惰性气体(安全可靠,一般用氮气)置换法和直接置换法(危险性较大,一般高炉煤气采用)。
吹扫置换合格标准:一般量不超过1%。
2、停煤气作业:不但要停止煤气管道输气,而且要清除管道内部积存的煤气,使其与气源切断并与大气连通,为检修和改造创造正常作业和施工的安全条件。
进入管道或设备内部作业必须经取样空气检验符合安全卫生标准方可作业。
3、送煤气作业:是将管道、设备内空气置换为生产使用的煤气。
置换合格(氧含量一般不超过1%)后送煤气,在管道末端放散取样并取样做燃烧实验合格。
(二)煤气设备动火作业
1、煤气设备动火的分类:分为带煤气动火作业和停煤气动火作业;相比而言前者比后者安全。
带煤气动火作业(管道内氧含量要严格控制在1%以下)也用在负压煤气管道上,一般企业均为正压带煤气动火作业。
2、煤气动火作业是一种高危险作业,特别是停煤气动火作业发生了很多的事故案例,因此煤气动火作业要严格控制和管理,必须认真制定和落实安全作业方案,必须执行动火票制度,必须认真落实现场安全检测、确认、监护制度。
特别要注意在焦炉煤气、转炉煤气或含有其成分的混合煤气管道必须用蒸汽或氮气进行清扫,同时在动火工程中,管道内必须带有适量蒸汽或氮气,以防管道内其它易燃物质发生同样危险
(三)带煤气作业
(1)原则上夜间不适宜带煤气作业,特殊情况下,若在夜间进行,应设两处以上投光照明,照明应距离施工地点10米以上,并保证照明度。
(2)带煤气作业不准在低气压、雾天、雷雨天气进行。
(3)操作时有大量煤气冒出时,应注意警戒煤气对周围环境的影响,周围40米内为禁区,有风力吹向下风侧应视情况延长禁区范围。
(4)凡带压力进行的煤气危险作业,因压力过高影响施工,威胁到附近岗位人身安全和施工的顺利进行,应通知煤气管理单位和生产单位降低煤气压力。
(5)凡进行带煤气作业,应降低和维持煤气压力在1000Pa至2000Pa范围。
(6)凡在室内进行带煤气作业,对室内操作岗位,加热炉的高温火源、电火花等可能引起煤气火灾等危险源应有防范措施。
(7)带煤气作业不准穿钉子鞋、携带火柴、打火机等引火装置。
(8)高空带煤气作业地点应设斜梯、平台、围栏等安全实施,并符合标准要求。