订单查询
首页 工作文档
工地安全员现场检查详细内容7篇
大小:36.64KB 10页 发布时间: 2023-06-28 11:30:02 19.92k 18.73k

7、架体防护:作业层防护栏杆符合规范要求;作业层外侧设置高度不小于180mm挡脚板,

作业层脚手板下采用安全平网兜底,作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭。

8、构配件材质:钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量符合规范要求;杆件无弯曲、变形、锈蚀严重现象。

9、荷载:架体的施工荷载未超过设计和规范要求;荷载堆放均匀。

10、通道:设置有人员上下专用通道,通道设置不符合要求。

八、悬挑式脚手架检查评分表

1、施工方案:编制有专项施工方案,有设计计算;专项施工方案按规定审核、审批;架体搭设超过规范允许高度时,按规定专项施工方案组织专家进行了论证;

2、悬挑钢梁:钢梁截面高度按设计确定,截面型式符合设计和规范要求;钢梁固定段长度不小于悬挑段长度的1.25倍;钢梁外端设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结;钢梁与建筑结构锚固措施符合设计和规范要求(锚固的一级钢不小于20mm)。钢梁间距按悬挑架体立杆纵距设置。

3、架体稳定:立杆底部与悬挑钢梁连接处采取可靠固定措施;承插式立杆接长采取螺栓或销钉固定;纵横向扫地杆的设置符合规范要求;在架体外侧设置连续式剪刀撑;按规定设置横向斜撑;架体按规定与建筑结构拉结。

4、脚手板:脚手板规格、材质符合要求;脚手未满铺铺设严密、牢股、稳定,无探头板、飞跳板。

5、荷载:脚手架施工荷载符合设计规定;施工荷载堆放均匀;

6、交底与验收:架体搭设前进行交底有文字记录;架体分段搭设、分段使用、进行分段验收;架体搭设完毕办理验收手续;验收内容进行量化,经责任人签字确认。

7、一杆件间距:立杆间距、纵向水平杆步距符合规范要求;在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆;按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆。

8、架体防护:作业层防护栏杆符合规范要求;作业层架体外侧设置高度不小于180mm的挡脚板;架体外侧采用密目式安全网封闭严宓。

9、层间防护:作业层脚手板下采用安全平网兜底,作业层以下每隔10m采用安全平网封闭;作业层与建筑物之间进行封闭;架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁之间采取封闭措施进行封闭严宓。架体底层进行封闭封闭严宓。

10、构配件:材质、型钢、钢管、构配件规格及材质符合规范要求;型钢、钢管、构配件无弯曲、变形、锈蚀严重等情况。

九、附着式升降脚手架检查评分表

1、施工方案:编制专项施工方案进行设计计算,施工方案按规定审核、审批;脚手架提升不超过规定允许高度,专项施工方案按规定组织专家论证;

2、安全装置:采用防坠落装置技术性能符合规范要求;防坠落装置与升降设备分别独立固定在建筑结构上;防坠落装置设置在竖向主框架处并与建筑结构附着;安装防倾覆装置符合规范要求;最上和最下两个防倾装置之间的最小间距符合规范要求;安装同步控制装置,技术性能符合规范要求;

3、架体构造:架体高度不大于5倍楼层高,架体宽度不大于1.2m;

直线布置的架体支承跨度不大于7m,折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离不大于5.4m;架体的水平悬挑长度不大于2m或不大于跨度1/2;架体悬臂高度不大于架体高度2/5或不大于6m;架体全高与支撑跨度的乘积不大于110㎡;

4、附着支座:按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座;

使用工况将竖向主框架与附着支座固定;升降工况将防倾、导向装置设置在附着支座上;附着支座与建筑结构连接固定方式符合规范要求;

5、架体安装:主框架及水平支承桁架的节点采用焊接或螺栓连接;各杆件轴线未交汇于节点,水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件采用焊接或螺栓连接;架体立杆底端设置在水平支承桁架上弦杆件节点处;竖向主框架组装高度不低于架体高度;架体外立面设置的连续式剪刀撑将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体;

6、架体升降:两跨及以上架体升降不得采用手动升降设备;升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度应达到设计和规范要求;升降工况架体上不得有施工荷载或有人员停留;

7、检查验收:主要构配件进场必须进行验收,分区段安装、分区段使用应进行分区段验收;架体搭设完毕应办理验收手续;验收内容进行量化,经责任人签字确认;架体提升前应有检查记录,架体提升后、使用前履行验收手续资料齐全。

8、脚手板:脚手板满铺,铺设严宓、牢顾;作业层与建筑结构之间空隙封闭严宓;脚手板规格、材质符合要求。

9、架体防护:脚手架外侧采用密目式安全网封闭,网间连接严宓。作业层防护栏杆符合规范要求。作业层设置高度不小于180mm的挡脚板,

10、安全作业:操作前向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底,交底要有文字记录。作业人员经培训上岗,要定岗定责。安装拆除单位资质符合要求,特种作业人员持证上岗;安装、升降、拆除时设置安全警戒区设专人监护;荷载均匀不超载。

高处作业吊篮检查评分表

1、施工方案:编制专项施工方案,对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算;专项施工方案按规定审核、审批。

2、安全装置:安装防坠安全锁,安全锁灵敏有效;防坠安全锁在标定期限内使用(有效期1年);安全带与安全绳通过锁绳器进行连接,安全绳固定在建筑物可靠位置;吊篮安装上限位装置,限位装置灵敏有效。

3、悬挂机构:悬挂机构前支架严禁支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘;前梁外伸长度符合产品产品说明书规定;前支架与支撑面垂直脚轮不得受力。上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处;不得使用破损的配重块或采用其他替代物;配重块应固定重量符合设计规定,

4、钢丝绳:钢丝绳不得有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物;

安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳相同应独立悬挂,安全钢丝绳应悬垂下方吊挂重锤。电焊作业时应对钢丝绳采取保护措施。

5、安装作业:吊篮平台组装长度应符合产品说明书和规范要求;吊篮组装的构配件应是同一生产厂家的产品。

6、升降作业:操作升降人员应经出租单位培训合格,持培训证上岗操作。

吊篮内作业人员数量应为2人同时作业。吊篮内作业人员应将安全带用安全锁扣(锁绳器)挂置在独立设置的专用安全绳上,作业人员应从地面进出吊篮。

7、交底与验收:履行验收程序,验收表经责任人签字确认;验收内容进行量化;每天班前班后进行检查(有日检查记录);吊篮安装、使用前进行交底,交底要留有文字记录。

8、安全防护:吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置符合规范要求;