施工用电检查评分表

1、外电防护:外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合规范要求且采取防护措施;防护设施设置有明显的警示标志;防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式符合规范要求;

无在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品。

2、接地与接零保护系统:施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S接零保护系统;配电系统采用同一保护系统;保护零线引出位置符合规范要求;电气设备压接保护零线;保护零线不得装设开关、熔断器或通过工作电流;保护零线材质、规格及颜色标记符合规范要求;工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料符合规范要求;工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于10Ω;施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施符合规范要求;

做防雷接地机械上的电气设备,保护零线安装了重复接地。

3、配电线路:线路及接头能保证机械强度和绝缘强度,线路设有短路、过载保护;线路截面能满足负荷电流;线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离符合规范要求;电缆不得沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设,敷设符合规范要求;使用符合规范要求的电缆;室内明敷主干线距地面高度不得小于2.5m,室外不得小于3米。

4、配电箱与开关箱:配电系统采用三级配电、二级漏电保护系统;用电设备有各自专用的开关箱;箱体结构、箱内电器设置符合规范要求;配电箱零线端子板的设置、连接符合规范要求;漏电保护器参数匹配、检测灵敏,每月有检测记录;配电箱与开关箱电器无损坏,进出线绑扎成束、排列整齐、穿管包有警示胶带;箱体设置系统接线图和分路标记;

箱体设有门、锁,采取防雨措施;箱门、箱架与PE端子板设有等电位软连接;箱体安装位置、高度及周边通道符合规范要求;分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离符合规范要求;

5、配电室与配电装置:配电室建筑耐火等级应达到三级;配置适用于电气火灾的灭火器材;配电室、配电装置布设符合规范要求;配电装置中的仪表、电器元件设置符合规范要求,仪表、电器元件无损坏;备用发电机组与外电线路进行联锁;配电室有采取防雨雪和小动物侵入的措施;

配电室设有警示标志、工地供电平面图和系统图;

6、现场照明:照明用电与动力用电分开设置;特殊场所使用36V及以下安全电压;手持照明灯使用36V以下电源供电;照明变压器使用双绕组安全隔离变压器;灯具金属外壳有接保护零线;灯具与地面、易燃物之间安全距离大于300mm;碘钨灯等高热源灯具与易燃物之间的距离不得小于500mm;照明线路和安全电压线路的架设符合规范要求;施工现场按规范要求配备应急照明。

7、用电档案:总包单位与分包单位订立临时用电管理协议;制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案;设计、方案有针对性;专项用电施工组织设计、外电防护专项方案履行审批程序,实施后相关部门组织验收;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录填写真实;安全技术交底、设备设施验收记录填写真实;定期巡视检查、隐患整改记录填填写不真实;档案资料齐全、设专人管理。

物料提升机检查评分表

1、安全装置:安装起重量限制器、防坠安全器;起重量限制器、防坠安全器灵敏可靠;安全停层装置符合规范要求达到定型化;安装上行程限位,上行程限位灵敏、安全越程符合规范要求;物料提升机安装高度不得超过30m(北京市规定不应超过24米),必须安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号监控装置。

2、防护设施:设置防护围栏符合规范要求;设置进料口防护棚设置符合规范要求;停层平台两侧设置防护栏杆、挡脚板;停层平台脚手板铺设严密、牢固;安装平台门平台门必须起作用,平台门达到定型化。吊笼门符合规范要求。

3、附墙架与缆风绳:附墙架结构、材质、间距符合产品说明书要求;

附墙架与建筑结构可靠连接;缆风绳设置数量、位置符合规范要求;

缆风绳使用钢丝绳与地锚连接;钢丝绳直径不得小于8mm,角度符合45°~60°;安装高度超过30m的物料提升机不得使用缆风绳,必须使用附强架,地锚设置符合规范要求;

4、钢丝绳:钢丝绳磨损、变形、锈蚀达不得达到报废标准;钢丝绳绳夹设置符合规范要求;吊笼处于最低位置,卷筒上钢丝绳不得少于3圈;

设置有钢丝绳过路保护措施,钢丝绳不得拖地。

5、安拆、验收与使用:安装、拆卸单位取得专业承包资质和安全生产许可证;制定专项施工方案经审核、审批;履行验收程序验收表经责任人签字;安装、拆除人员及司机持证上岗;物料提升机作业前按规定进行例行检查填写检查记录;实行多班作业按规定填写交接班记录。

6、基础与导轨架:基础的承载力、平整度符合规范要求;基础周边设有排水设施;导轨架垂直度偏差不大于导轨架高度0.15%;井架停层平台通道处的结构应采取加强措施;

7、动力与传动:卷扬机、曳引机安装要牢固;卷筒与导轨架底部导向轮的距离不小于20倍卷筒宽度设置有排绳器;钢丝绳在卷筒上排列整齐,

滑轮与导轨架、吊笼采用刚性连接;滑轮与钢丝绳匹配,卷筒、滑轮设置防止钢丝绳脱出装置;曳引钢丝绳为2根及以上时,设置曳引力平衡装置。

8、通信装置:按规范要求设置通信装置;通信装置信号显示清晰。

9、卷扬机操作棚:设置卷扬机操作棚,操作棚搭设不符合规范要求。

10、避雷装置:物料提升机在其他防雷保护范围以外设置避雷装置,

避雷装置符合规范要求。

施工升降机检查评分表

1、安全装置:安装起重量限制器起重量限制器灵敏;安装渐进式防坠安全器,防坠安全器灵敏,防坠安全器在有效标定期限(不大于1年);对重钢丝绳安装防松绳装置,防松绳装置灵敏;安装急停开关急停开关符合规范要求;安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器符合规范要求;SC型施工升降机安装安全钩。

2、限位装置:安装极限开关极限开关灵敏;安装上限位开关上限位开关灵敏;安装下限位开关下限位开关灵敏;极限开关与上限位开关安全越程符合规范要求;极限开关与上、下限位开关不得共用一个触发元件;

安装吊笼门机电联锁装置,灵敏可靠;安装吊笼顶窗电气安全开关灵敏。

3、防护设施:设置地面防护围栏符合规范要求;安装地面防护围栏门联锁保护装置,联锁保护装置灵敏;设置出入口防护棚,设置符合规范要求;停层平台搭设符合规范要求;安装层门层门起作用,层门符合规范要求、达到定型化。

4、附墙架:附墙架采用配套标准产品进行设计计算;附墙架与建筑结构连接方式、角度符合产品说明书要求;附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度符合产品说明书要求;

5、钢丝绳、滑轮与对重:对重钢丝绳绳数不得少于2根,相对独立,钢丝绳磨损、变形、锈蚀不得达到报废标准;钢丝绳的规格、固定符合产品说明书及规范要求;滑轮安装钢丝绳防脱装置符合规范要求;对重重量、固定符合产品说明书及规范要求;对重安装防脱轨保护装置。

6、安拆、验收与使用:安装、拆卸单位必须取得专业承包资质和安全生产许可证;编制安装、拆卸专项方案,专项方案经审核、审批;履行验收程序经责任人签字;安装、拆除人员及司机持证上岗;施工升降机作业前按规定进行例行检查,填写检查记录;实行多班作业按规定填写交接班记录;

7、导轨架:导轨架垂直度符合规范要求,(小于70米为1/1000;70-100米为7cm;100-150米为9cm;150-200米为13cm;200米以上为13cm);标准节质量符合产品说明书及规范要;对重导轨符合规范要求;标准节连接螺栓使用符合产品说明书及规范要求。

8、基础:基础制作、验收符合产品说明书及规范要求;基础设置在地下室顶板或楼面结构上,对其支承结构进行承载力验算,基础设置排水设施。

9、电气安全:施工升降机与架空线路符合规范要求距离或采取防护措施,防护措施符合规范要求;设置电缆导向架设置符合规范要求;施工升降机在防雷保护范围以外设置避雷装置,避雷装置符合规范要求。

10、通信装置:安装楼层信号联络装置,楼层联络信号清晰。