塔式起重机检查评分表
1、载荷限制装置:安装起重量限制器灵敏;安装力矩限制器灵敏;行程限位装置安装起升高度限位器灵敏;起升高度限位器的安全越程符合规范要求;安装幅度限位器灵敏;回转设集电器的塔式起重机安装回转限位器灵敏;行走式塔式起重机安装行走限位器灵敏。
3、保护装置:小车变幅的塔式起重机安装断绳保护及断轴保护装置;
行走及小车变幅的轨道行程末端安装缓冲器及止挡装置符合规范要求;
起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机安装风速仪灵敏;塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物安装障碍指示灯。
4、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳:吊钩安装钢丝绳防脱钩装置符合规范要求;吊钩磨损、变形不得达到报废标准;滑轮、卷筒安装钢丝绳防脱装置符合规范要求;滑轮及卷筒磨损不得达到报废标准;钢丝绳磨损、变形、锈蚀不得达到报废标准;钢丝绳的规格、固定、缠绕符合产品说明书及规范要求;
5、多塔作业:多塔作业制定专项施工方案经审批;任意两台塔式起重机之间的最小架设距离符合规范要求(两个2米);
6、安拆、验收与使用:安装、拆卸单位必须取得专业承包资质和安全生产许可证;制定安装、拆卸专项方案,方案经审核、审批;履行验收程序验收表经责任人签字;安装、拆除人员及司机、指挥人员持证上岗;
塔式起重机作业前按规定进行例行检查,填写检查记录,实行多班作业按规定填写交接班记录。
7、附着:塔式起重机高度超过规定安装附着装置;附着装置水平距离满足产品说明书要求,进行设计计算和审批;安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构进行承载力验算;附着装置安装符合产品说明书及规范要;
附着前和附着后塔身垂直度符合规范要求。
8、基础与轨道:塔式起重机基础按产品说明书及有关规定设计、检测、验收,基础设置排水措施;路基箱或枕木铺设符合产品说明书及规范要求;轨道铺设符合产品说明书及规范要求;
9、结构设施:主要结构件无变形、锈蚀符合规范要求;平台、走道、梯子、护栏的设置符合规范要求;高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接符合规范要求;
10、电气安全:采用TN-S接零保护系统供电;塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求,或采取防护措施;防护措施符合规范要求;安装避雷接地装置,避雷接地装置符合规范要求;电缆使用及固定符合规范要求(电缆垂直敷设一般10米做一道卸载点);
起重吊装检查评分表
1、施工方案:编制专项施工方案专项施工方案经审核、审批;超规模的起重吊装专项施工方案按规定组织专家论证;
2、起重机械:安装荷载限制装置灵敏;安装行程限位装置灵敏;起重拔杆组装符合设计要求;起重拔杆组装后履行验收程,验收表责任人签字;3、钢丝绳与地锚:钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀未达到报废标准;
钢丝绳规格符合起重机产品说明书要求;吊钩、卷筒、滑轮磨损未达到报废标准;吊钩、卷筒、滑轮安装钢丝绳防脱装置;起重拔杆的缆风绳、地锚设置符合设计要求;
4、索具:索具采用编结连接时,编结部分的长度符合规范要求(大于20倍直径并大于300mm);索具采用绳夹连接时,绳夹的规格、数量及绳夹间距符合规范要求;索具安全系数符合规范要求;吊索规格匹配机械性能符合设计要求。
5、作业环境:起重机行走作业处地面承载能力符合产品说明书要求或采用有效加固措施;起重机与架空线路安全距离符合规范要求;
6、作业人员:起重机司机持证操作,操作证与操作机型相符;设置专职信号指挥和司索人员;作业前按规定进行安全技术交底交底形成文字记录;
7、起重吊装:多台起重机同时起吊一个构件时,单台起重机所承受的荷载符合专项施工方案要求;吊索系挂点符合专项施工方案要求;起重机作业时起重臂下不得有人停留,吊运重物不得从人的正上方通过。起重机吊具严禁载运人员;吊运易散落物件使用吊笼。
8、高处作业:按规定设置高处作业平台;高处作业平台设置符合规范要求;按规定设置爬梯,爬梯的强度、构造符合规范要求;按规定设置安全带悬挂点。
9、构件码放:构件码放荷载不得超过作业面承载能力,构件码放高度不得超过规定要求;大型构件码放有稳定措施;
10、警戒监护:按规定设置作业警戒区,警戒区设专人监护。
施工机具检查评分表
1、平刨:平刨安装后未履行验收程序;设置护手安全装置,传动部位设置防护罩,扣5分做保护接零或未设置漏电保护器;设置安全作业棚,
严禁使用多功能木工机具。
2、圆盘锯:圆盘锯安装后履行验收程序;设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位设置防护罩;做保护接零或未设置漏电保护器;设置安全作业棚,严禁使用多功能木工机具。
3、手持电动工具:Ⅰ类手持电动工具采取保护接零或设置漏电保护器,
使用Ⅰ类手持电动工具按规定穿戴绝缘用品,手持电动工具严禁随意接长电源线。
4、钢筋机械:机械安装后应履行验收程序;做保护接零或未设置漏电保护器;钢筋加工区设置作业棚、钢筋对焊作业区采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区设置防护栏板;传动部位设置防护罩。
5、电焊机:电焊机安装后履行验收程序,做保护接零或未设置漏电保护器,设置二次空载降压保护器,一次线长度不得超过规定进行穿管保护,
二次线采用防水橡皮护套铜芯软电缆,二次线长度不得超过规定,绝缘不得老化、开裂;电焊机设置防雨罩接线柱设置防护罩;
6、搅拌机:搅拌机安装未履行验收程序,做保护接零或未设置漏电保护器,离合器、制动器、钢丝绳达到规定要求,上料斗设置安全挂钩或止挡装置,传动部位设置防护罩,设置安全作业棚,
7、气瓶:气瓶应安装减压器,乙炔瓶安装回火防止器,气瓶间距不得小于5米,与明火距离不得小于10米或采取隔离措施;气瓶设置防震圈和防护帽,气瓶存放符合要求。
8、翻斗车:翻斗车制动、转向装置灵敏,驾驶员持证操作,行车不得载人违章行车;
9、潜水泵:做保护接零设置漏电保护器,负荷线使用专用防水橡皮电缆,
负荷线应无接头。
10、振捣器:做保护接零设置漏电保护器,使用移动式配电箱,电缆线长度超过30米,操作人员穿戴绝缘防护用品;