4)作业时,气路、水冷系统应畅通。气体必须保持干燥。排水温度不得超过40℃,排水量应根据气温调节。

5)严禁在引燃电路中加大熔断器。当负载过小使引燃管内电弧不能发生时,不得闭合控制箱的引燃电路。

6)控制箱如长期使用,每月应通电加热30rain。如更换闸流管,亦应预热30min,正常工作的控制的预热不得少于5min。

7、乙炔气焊安全要点

1)乙炔发生器使用的安全要点

(1)一次加电石lOkg或每小时有5m3发气量的乙炔发生器应采用固定式,并建立乙炔站(房),由专人操作。

(2)乙炔发生器(站)氧气瓶及软管、阀、表均应认真检查,确保齐全有效、紧固牢靠,不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具均应经常清洁,不得沾染油污。软管接头不得采用铜质材料制作。

(3)乙炔发生器、氧气瓶和焊距间的距离不得小于lOm,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于lOm。

(4)电石的贮存地点必须干燥,通风良好,室内不得有明火或敷设水管、水箱。电石桶应该密封,桶上必须标明“电石桶”和“严禁用水灭火”等醒目字样。如电石有轻微受潮时,只可轻轻取出电石,不得倾倒。

(5)搬运电石桶时,位打开桶上小盖。严禁用钢铁工具破击桶盖。搬运人员不得站在桶的两端。取装电石和砸碎电石时,操作人员应戴手套、口罩和眼镜。

(6)电石起火时,必须用干砂或二氧化碳灭火器。不得用泡沫等液体及四氯化碳灭火器或水灭火。电石粒末应在露天销毁。

(7)如用新品种电石时,在使用前应作温水浸试,并经试验无爆炸危险时,方可使用。

(8)乙炔发生器的压力应保持正常,压力超过147kPa时应停用。用水必须清洁。发气室内壁不得用含铜材料制作。温度不得超过80℃(入水式发生器,其冷却水温不得超过50℃,浮桶式发生器水温不得超过60℃。当温度超过规定时应停止作业。并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。

(9)使用浮筒式乙炔发生器时,应装设回火防止器。在内筒顶部中间,应有防爆球或胶皮薄膜,其厚度不得超过lmm,面积应为内筒底面积的60%以上。

(10)乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一切电线的下面。不得放在强烈日光下暴晒。四周应设围栏、悬挂“严禁烟火”标志。

(11)碎电石应掺人小块电石内,装入乙炔发生器中使用、不得完全使用碎电石。夜间加添电石不得用明火照明。

2、乙炔瓶的使用、运输和储存安全技术要点

乙炔瓶虽然比乙炔发生器安全多了,但在运输、贮存和使用过程中,由于受振动、填料下沉、直接受热,以及使用不当、操作失误等,也会发生爆炸事故。所以使用乙炔气瓶时,各方面都要采用必要的安全措施。每三年进行一次技术检验。

1)使用时的安全技术要点

(1)禁止敲击、碰撞;

(2)要立放、不能卧放,以防丙酮流出,引起爆炸(丙酮蒸气与空气混合的爆炸极限为2.9%—13%)。气瓶立放15~20min后,才能开启瓶阀使用。拧开瓶时,不要超过1.5转,一般情况只拧3/4转;

(3)不得靠近热源和电气设备,夏季要防止暴晒,与明火的距离一般不小于10m(高处作业时,应是与垂直地面处的平行距离);

(4)瓶阀冻结,严禁用火烘烤,必要时可用40~C以下的温水解冻;

(5)吊装、搬运时,应使用专用夹具和防振的运输车,严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运;

(6)严禁放置在通风不良及有放射线的场所,且不得放在橡胶等绝缘体上;

(7)工作地点不固定且移动较频繁时,应装在专用小车上;同时使用乙炔瓶和氧气瓶时,应尽量避免放在一起;

(8)使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧放使用,局部温度不要超过40℃(即烫手);

(9)必须装设专用的减压器、回火防止器。开启时,操作者应站在阀口的侧后,动作要轻缓;

(10)使用压力不得超过0.15MPa,输气流速不应超过1.5~2.0m3/(h·瓶);

(11)严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,必须使用铜合金器具时,合金含铜量低于70%;

(12)瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于表8-2规定的剩余压力。

2)运输乙炔瓶的安全技术要点

(1)应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰;

(2)车、船装运时应妥善固定。汽车装运乙炔瓶时:横向排放,头部应朝向一方,且不得超过车厢高度;直立排放,车厢高度不得低于瓶高的2/3;

(3)夏季要有遮阳设施,防止暴晒,炎热地区应避免白天运输;

(4)车上禁止烟火,并应备有干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器);

(5)严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输;

(6)严格遵守交通和公安部门颁布的危险品运输条例及有关规定。

3)储存乙炔瓶的安全技术要点

(1)使用乙炔瓶的现场,储存量不超过5瓶;超过5瓶但不超过20瓶时,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的储存间,应有一面靠外墙;超过20瓶,应设置乙炔瓶库;储存量不超过40瓶的乙炔库房,可与耐火等级不低于二级的生产厂房毗连建造,其毗连的墙应是无门、窗和洞的防火墙,并严禁任何管线穿过;