这是小编为大家整理的施工单位安全用电培训内容6篇一些相关内容,欢迎大家复制和下载。
施工单位安全用电培训内容1
一)施工用电安全培训内容
1)在施工现场,电工和电气操作人员必须经过专业培训并持证上岗。临时用电工程安装完成后,必须验收合格才能使用。用电设备必须按照临时用电规定,每台设备都要有专用的开关箱,禁止用同一个开关箱控制两台或以上用电设备。配电箱及开关箱的设置也有严格的要求,如距离不得超过30米,水平距离不宜超过3米等。每月还要对漏电保护设施进行安全检查。
2)施工现场临时用电的管理措施也需要严格执行。必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行设计、验收和检查,进行安全技术交底,并建立健全安全用电管理制度。防止误触带电体、防止漏电,实行安全电压三项技术措施。
3)在安全措施方面,施工用电采用“三相五线”制,按“一机一闸一漏一保”设置防护。变压器设在施工现场边角处,并设围栏。保护用电位置,在主干线电杆上装设分线箱。在施工现场直接接地电力系统中,必须采用TZ—S接零保护系统,电气设备的外壳必须与专用保护线连接,不得在同一供电系统中有的接地,有的接零。最后,施工现场用电也需要注意,如禁止私自拆卸、私自接电源等。天气异常变化后,需要对临时用电线路电气设备及用电设施进行检查,防止事故的发生。配电箱应有锁,并有专人负责管理,采用配电箱编号,分配电箱应有设备使用者保管。按照施工现场安全“谁主管,谁负责”的方针,对用电安全管理者进行奖惩。
4)在施工现场,电气设备应与建筑物或工作点保持安全距离。
架空线与建筑物水平距离不得小于10cm,跨越临时设施时垂直距离不得小于2.5m。
同时,应加大电线的安全系数,不得架裸线。
5)工地内的电线应按照标准进行架设,不得捆绑在无瓷的钢筋、树木或脚手架上。
露天设置的闸刀开关应装载在专用配电箱内,不得用铁丝或其他金属丝替代保险丝。
6)电工在接近高压线进行操作时,必须符合安全距离的要求。
7)使用高温灯具时,与易燃物品的距离不得小于50cm。
8)移动式电动机具设备应使用橡胶电缆供电,并经常注意理顺。
在跨越道路时,应将电缆埋入地下或穿管保护。
9)电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位必须安装防护罩。
10)施工用电必须符合用电安全规程,各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。
非专业人员严禁操作机电设备。
11)每台电气设备都必须设有开关和熔断保险,严禁一闸多机。
各种电器设备都要采用接地保护。
12)所有移动式设备或手持电动工具都必须在配电箱内装设漏电保护装置。
13)照明线路应按照标准进行架设,不准采用一根火线与一根地线的做法,不得借用保护接地做照明零线。
14)从事电焊工作的人员必须接受安全教育,了解电焊机二次电压不是安全电压的基本知识。
15)各类电焊机的机壳都必须设有良好的接地保护。
16)电焊钳必须设有可靠的绝缘,不得使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。
17)在狭小场地或金属架上作业时,必须设有绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。
18)如果有人触电,不得用手拉触电人,应立即切断电源并采取救护措施。
二)施工现场预防电火灾的措施:
1)导线架空敷设时,安全间距必须满足规范要求。
当配电线路采用熔断器短路保护时,熔体额定电流必须小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。
经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
2)配电室的耐火等级必须大于三级,室内必须配置砂箱和绝缘灭火器。
严格执行变压器的运行检查制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。
3)现场中的电动机严禁超载使用,电机周围不得有易燃物。
发现问题应及时解决,保证设备正常运转。
4)施工现场严禁使用电炉子。
使用电钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm。
室内不准使用功率100W的灯泡,严禁使用床头灯。
5)使用电焊机时必须执行用火证制度,并有人监护施焊周围不能存在易燃物体。
并备好防火设备,电焊机要放在通风良好的地方。