固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。

移动式配电箱、开关箱应装没在坚固、稳定的支架上。

其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

 3、箱内照明电源与动力电源应分开,并尽量做到动力电源与照明电源分箱,所有电源开关要明确标示分支去向。

 4、临时供电系统要采用三相五线,采用三级配电,两级保护,即除实行总漏电保护外,对可能导致人体触电的电气设备的电源控制部分应安装漏电开关。

漏电开关应是国家电工产品委员会或者其他法定单位认证合格的产品,末级选用的漏电开关的漏电动作电流应小于或等于30mA,漏电动作时间应小于0.1S。

电气控制系统必须采用“一机一闸一漏一箱一锁”的原则,插座,开关、电线等选择合理,容量匹配,能确保线路和设备安全,确保配电箱(开关箱)具有防漏电、防过载、防短路三种保护功能;配电箱、开关箱应由现场专职电工进行定期检查、维修,检查、维修时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

 5、选用有隔离防护罩的电器元件或采取其他措施,要做到箱内面板上带电裸线桩头不外露,面板应采用金属或非木质的绝缘板;保护接地或保护接零应可靠有效。

 6、施工现场电动建筑机械和手持式电动工具的安全装置应符合国家现行有关强制性标准规定,实行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。

特别加强对施工现场电焊机械安全管理,电焊机械开关箱必须按照要求装设漏电保护器,交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,进线处必须设置防护罩,电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m。

 7、施工现场的潮湿、易触及带电体、挖孔桩施工、灯具离地面低于2.5m高度等特殊场所必须使用安全电压。

 8、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合国家相关行业规范要求:与路面的最小垂直距离应符合国家相关行业规范要求:。

9、施工单位应加强日常检查、维护、保养工作。

要建立电工(电工必须持有效证件)或使用人安全责任制;每月至少测试漏电开关一次的制度,并做好测试记录;严禁违章在电箱内乱接、乱拉;严禁在电箱内及附近放置杂物。

 五、各施工单位应切实落实重复接地和保护接地(零)措施 1、施工用电高压进线(独立变压器)低压侧中性点直接接地的供电系统,应采用保护接零(TN-S)方式。

线路末端及中间必须进行重复接地;配电箱零线端必须重复接地;接地电阻应小于10 欧姆。

 2、保护接地(零)措施应做到: TN系统中的电器设备金属外壳,起重机的底座,配电柜控制柜的金属外壳,都应该有可靠的保护接零,并且采用TN系统做保护接零时,工作零线必须通过总漏电保护器,保护零线必须单独敷设,且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部的TN-S接零保护系统。

 六、各施工单位施工现场照明设施应标准化 1、在一个工作场所内,应设一般照明、局部照明或混合照明,不得只装设局部照明。

照度、照明器具和器材应符合国家有关标准规范。

 2、施工现场室外灯具高度不得低于3 米,室内灯具距地面高度不得低于2.4 米。

灯具要放置稳固,金属外壳、灯架必须可靠接地(零)保护,电源线不应有接头,电源端应装设漏电的动作电流小于等于30 毫安,漏电动作时间小于等于0.1 秒的漏电保护器。

灯具接线带电桩不得外裸。

 七、各施工单位施工现场电缆线路敷设应规范化 

 1、电缆线应埋地或架空敷设,严禁沿地面明设、乱拖乱拉,应悬空架设或沿墙、沿建筑物敷设,布线应整齐,并牢固固定在绝缘支撑架上,不得用金属裸线绑扎;严禁捆在管道、树枝等处;必须放在地面的部分,应加硬质管,管口要装护圈,以防损坏绝缘层,并作明显标示,严禁线头裸露,严禁把施工用线不经插头直接接入插座内。

 2、室外电缆埋地敷设深度应不小于0.6 米,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50 毫米厚的细纱,然后覆盖硬质保护层,过路时应有钢管保护,埋设完成后加装明显警示标示。

 3、室外架空敷设电缆线路时,最大弧距地不得小于2.5 米,通过道路口架空高度应距地面6 米以上。

 4、电缆接头应牢固可靠,不得受张力影响,应作绝缘包扎。

 5、临时线缆不得靠近热源、腐蚀性物质、露天配电盘、开关箱、照明灯等。

 6、施工现场临时用电导线截面选择、架空线路、电缆使用、室内配线等应符合相关行业规范配电线路的有关规定,线路必须具有短路保护和过载保护;严禁临时线路“顺地拖、一把抓、不匹配”。

 八、各施工单位应加强防雷工作,防止雷击事故的发生 1、施工现场的塔式起重机、钢脚手架以及在建工程的钢架结构,无避雷针或者接闪器或者处在避雷针或者接闪器保护范围外的必须安装防雷装置。

避雷针或者接闪器的长度为1-2米,塔式起重机可不另设避雷针或者接闪器。

 2、做防雷接地机械上的电气设备所连接的PE线必须同时做重复接地.同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

 九、各施工单位应加强安全用电培训教育

 1、按照有关规定,从事特殊作业的工种(例如电焊、切割、电工等)必须持证上岗;并定期组织特种作业人员进行培训、复训和安全技术培训,增强安全意识,提高技术水平,自觉遵守各项电气技术规程和操作规程;  

2、加强对工人用电管理,工地宿舍禁止使用电炉子、碘钨灯等大功率电器。

 3、对施工人员进行安全用电普及教育,熟悉了解安全用电常识,掌握触电急救知识。

各施工现场要进一步制定完善工程触电安全事故应急救援预案,并根据预案针对性开展触电事故演练,熟悉急救程序,宣传急救知识,杜绝因施工用电安全事故的发生。

 十、强化监管,严格问责 各施工单位要严格按照临时用电管理制度,进一步加大对施工现场临时用电安全巡查、督查力度,发现一般用电隐患当场责令停电整改;对存在严重用电隐患危及现场作业人员生命安全的,责令停工进行整改,并依法追究相关人员的安全责任;对违反上述规定,造成线缆及电器设备、设备的损坏,除按照损坏价值照价赔偿外,建设方还视情节轻重,给予1000-5000元的处罚。