在电源切断前,只准用不导电的灭火器材进行扑火,且应保持不少于1米的安全距离。

在井下要特别注意灭火时产生的气体,以避免发生人员窒息和中毒。

72.矿井井下机电峒室的空气温度不得超过30度。

73.机电设备的“三率”是:设备完好率、待修率、事故率。

74.当通过人体的电流达到30毫安时,就能使人致命。

75.防爆电气设备入井前应检查产品合格证,防爆合格证,煤矿矿用产品安全标志及安全性能,检查合格并签发合格证后,方准入井。

76.什么是防爆电气设备?

答:按国家标准规定条件设计制造而不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备称防爆电气设备。

77、保护接地就是在把在故障情况下,可能呈现的对地危险电压,通过接地装置导入大地,从而保护人身避免伤害。

78、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点20米以内,禁止人员进入。

79、机电设备的维护保养应做到“五不漏”具体内容是:不漏风、不漏电、不漏油、不漏水、不漏气。

80、井下有几种低压供电电压,各用在什么地方?

答:有1140V、660V、380V用作电动机等动力设备电源。

有127V用于照明、信号和煤电钻电源。

有36V用作控制电源。

81、操作井下电气设备应遵守那些规定?

答:1、非专职人员或值班人员不得擅自操作电气设备。

2、操作高压设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

3、手持式电气设备的操作手柄和工作中心中必须接触的部分必须有良好绝缘。

82、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应装设那些保护?

答:井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应装设的保护有:短路、过负荷、接地和欠压释放保护。

83、电缆悬挂与管道敷设之间有那些规定?

答:电缆不应挂在风管线或水管上,不得遭受淋水。

电缆上严禁悬挂任何物件。

电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3米以上距离。

84、煤矿井下电机车的制动距离每年至少测定一次,运送物料时不得超过40m,运送人员时不得超过20m。

85、人力推车必须遵守的规定是什么?

答:(1)一次只准推一辆车。

严禁在矿车两侧推车。

同向推车的间距,在轨道坡度小于或等于5‰时,不得小于10m;坡度大于5‰时不得小于30m.(2)推车时必须注意前方。

在开始推车、停车、掉道、发现前方有人或有障碍物,从坡度较大的地方向下推车以及接近道岔、弯道、巷道口、风门、硐室出口时,推车人必须及时发出警号。

(3)严禁放飞车。

巷道坡度大于7‰时,严禁人力推车。

(4)不得在能自行滑行的坡道上停放车辆。

确需停放时,必须用可靠的制动器将车辆稳住。

(5)在机动车道人力推车时要经过运输调度站同意。

86、斜井运输提升时,严禁蹬钩,行人,坚持开车不行人,行人不开车制度。

87、斜井(巷)运输提升必须设置一坡三挡,并保持完好可靠。

88.煤矿井下使用的小绞车必须设置四压两戗和护绳板。

89、采用皮带运输时,必须装设驱动滚筒防滑保护,堆煤保护和防跑偏保护。