2、故障处理

1)导管积水或堵塞,可拆卸活接头放出积水,或者用压缩空气,或铁丝清扫堵塞。

2〕管道积水,一般应首先检查各排水器是否正常,是否堵塞,确定存水部位后,如无处放水那么应在管底部搬眼放水。

往常存水的部位,应增设排水器,如果排水器下水管堵塞,可清理排水器和下水管。或者利用试验头,通入蒸汽处理。

3〕管道上碟阀或调节阀翻板故障,应与时处理,如一时无法处理,应设法固定在全开的位置,再创造停气条件,进展检修。

〔二〕煤气压力和流量下降

1、煤气压力或流量下降,或压力流量同时下降,但实际上并没有下降,一般是由于计量导管堵塞或冻结造成的,将导管堵塞物消除或通入蒸汽解冻。

2、压力、流量同时平稳下降,一般是本系统大用户增量造成的。如无法保障正常生产,应与时调整本系统压力。

3、煤气管道发生局部堵塞或冻结,表现压力、流量下降比拟突然,幅度较大,而且继续下降,经确认不是气源供给问题后,可逐段检查,确定堵塞冻结部位,再通入蒸汽处理。但必须排污排水,防止蒸汽冷凝水重新冻结或污物重新堵塞;对管径较小或者冻结较长,应堵盲板后分段清扫。

煤气管网的维护保养

一、煤气管网运行中的检查

1〕定时测定,检查煤气站出口以与各用户的煤气压力,流量和温度。

2〕定期检查煤气管路上各阀门,防爆铝板是否正常。

3〕巡视检查煤气水封,排水器工作情况是否正常。

4〕定期松果管道除尘器的工作情况,查看有无堵塞,泄漏与损坏。

5〕巡视检查管道的严密性,看是否有漏气、损坏。

二、煤气管网运行中的维护

1、阀门的维护,为了保持阀门的灵活可靠,应定期在阀门的丝杆上涂以润滑脂,室外明杆阀门的丝杆上,还应套好保护罩,阀门填料函处应与时压紧,以防煤气泄漏。

2、管道的维护

煤气用户进口压力缺乏时,常是由于管道积水冻冰,产生堵塞造成的,管路冻冰时,应先分段测定各点煤气压力,判断确定冻冰区段后,再用蒸汽吹扫之。定期检查沿煤气管道敷设的蒸汽管线,与时消除、跑、冒、滴、漏。因为蒸汽管的漏汽滴水会引起煤气的迅速腐蚀。

二、排水器的保养和检修

1〕每次停用排水器时,用锤子敲打其下部,筒体发出闷声时,说明沉淀物存积多,此时应与时清理。

2〕发现管道或筒体有泄漏时,应与时处理修复。

3〕假设有污水回收装置,应检查下水口进入回收装置的水的流动情况,防止其溢出造成污染,有堵塞而使水流不畅是应与时处理。

4〕冬季不准停用排水器,如煤气支管停用时,在排除排水器

煤气车间煤气抢险工作标准

一、根本工作职责:

1.完全熟悉煤气生产工艺、设备、煤气管网、闸阀肓板方位。

2.负责厂煤气中毒、爆炸、着火,泄漏〔包括防寒、防冻、防署〕的防护抢救、检查、对可能发生事故的隐患采取有效的预防措施。

3.监视各工种、各岗位在生产作业操作中是否严格按规程进展,定期对车间厂房进展有害气体分析、检查、停送气严格取样化验,把关没到达指标规定不准生产和停送气。

4.定期经常检查平安防护、煤气管道进展泄漏检查,保证完好,正常。

5.进入现场救护人员必须配戴氧气呼吸器,消防器材现场防护监视,禁止冒险抢救。

6.对爆炸、泄漏事故后必须经化验分析,动物试验,经救护人员认为合格前方可进手岗位再生产。

二、煤气中毒抢救:

1.中毒轻者,立即送到新鲜空气地点深呼吸与简单活动,有到附近卫生所喝些浓茶、萝卜汁、注射葡萄糖。

2.中毒重者,抬到新鲜空气场所,解开阻碍和束缚血液循环的衣带、扣子、注意保持体温,肩部垫高10~15CM,头部尽量往后仰,面转向一侧,以利于呼吸〔有发冷、可用白酒着花露水或毛巾摩擦身体〕必要情况下,翻开救生器让其自主呼吸,防止睡觉,

3.中毒严重者,应翻开生器自动肺进展抢救,立即送医院由医生处理〔中毒未恢复知觉需送较远医院,要有医务人员和应急措施在场〕假设无生器时进展人工呼吸,可放血200~400CC。

三、煤气着火抢救和查漏:

1.小着火时,可有湿泥,湿麻袋,灭火机蒸汽扑灭;

2.φ150mm以上的煤气管网着火应逐渐降低煤气压力,但最低不得低于50Pa,通入大量蒸汽或惰性气体灭火〔严禁突然断煤气以防回火爆炸〕;