4.φ150mm以下,可直接切断煤气灭火;
5.煤气制备火烧红时,均匀用水冷却防止设备变形开裂,使事故扩大;
6.处理着火时,煤气闸阀,压力表蒸汽,惰性气体,管头应有专人看管;
7.严禁明火查漏,检查周围树木花草有无枯死现象,用嗅敏仪器嗅闻,发现疑点可用钢钎打凿检查。
四、生器的使用维护;
1.将中毒人员安置好后,用开口器从伤员的口角将口启开,用夹钳拉出舌头,用药布包住食指进入口腔检查情况;
2.从鼻腔插入吸引管,翻开气路,吸引管往下移动;将污物粘液等等污物吸到吸引瓶〔好积污过多,可拨开连接收串堵器引射器喷孔,积物即可排除,全堵那么吸引瓶爆炸〕。
3.在抢救过程中的预备处置中应争分夺秒,确保伤员呼吸畅通为准,因人而异正确选择插口咽导管。
4.将自动肺和气管,面罩连接,撕开气路,自动肺应自动交替进展充气和抽气。用手轻压伤员喉头中部环状软骨,待呼吸正常后,胸部有明显起伏动作,方可停止压喉,并用头将面罩固定下;
5.自动肺如不自工作,那么是面罩不严漏气;自动肺工作过快那么是呼吸器不畅通,应检查清楚呼吸道,切勿贻误时间;
6.调整呼吸器频率,成人12~16次,小孩30次/分〔注:生器奏效后,伤员自主呼吸,自动肺会出现瞬时的紊乱,可调呼吸频率随上述现象的重复呼吸频率,可逐渐调为8次/分以下,自动肺仍频率出现无规律动作那么证明已根本正常,可改用氧气吸入〕
7.将呼吸阀与导气管,储气囊相连接,撕开后接在面罩上,调整气量使储气囊不经常膨胀,也不经常空癟〔注:氧吸入时应采取出口咽导面罩松〕
8.含氧量调节一般调在80%,一氧化碳中毒要调到100%。
9.人工呼吸正常后,必须将备用氧化瓶接在仪器上,翻开开关,氧气直接输入
10.氧气充填泵必须随时处于良好状态,严禁接触油类,不准接近高温,定期检查。
带煤气抽堵肓板的操作:
堵肓板是切断煤气的一种可靠方式,较长期停用的煤气设备或欲在煤气设备进展检修时,其设备与正在使用的煤气管道应用肓板进展切断,在发生炉煤气与煤气使用单位,带煤气抽堵肓板是一项极其重要与非常危险的工作。所以,在工作前必须做好一切准备,在工作中那么要胆大心细,遵章守那么,以防止中毒与燃爆事故的发生。
1.准备工作与要求:在抽,堵肓板工作进展之前,要先搭好架子〔工作地点较高时〕,准备好肓板,垫圈等材料。
〔1〕、架子要求:
1〕架子宽度:管道直径在1米以下,铺板应伸出管道边缘1.5米;管道直径在1米以上时,铺板应伸出2米以上。
2〕、单层架子:管道直径在1米以下时,应搭一层架子,铺板平面距管道底为70mm。
3〕、双层架子:管道直径在1米以上时,应搭双层架子。第一层铺板距管道为800mm,第二层铺在管道两侧中心线上。
4〕、斜梯规格:宽度在1200mm以上,坡度为30oC,斜梯铺板上应钉防滑横木条,木条间距300mm,较大型作业或特殊情况下应设两面斜梯,以便于发生事故时操作人员与时疏散。
5〕、围栏规格:架子反斜梯的围栏高均为1400 mm,期间应3层横杆,间距为450 mm。
6〕、架子、斜梯与围栏均应有足够的负荷能力。煤气管道抽堵肓板作业时严禁用铁制跳板,而应用木制跳板结,并要用导线将作业处法兰两侧连接起来,使其电阻为0。
〔2〕肓板要求:
1〕、肓板的制作要求无砂眼,无毛刺,两面光滑,在肓板上至少要留有1个手柄,较大的肓板应设2~3个手柄,其中应有1个手柄留一方孔。
2〕、沿肓板的边缘焊两圈8号铁丝,第一圈距肓板边缘5 mm,两圈间距为10~15 mm。
3〕、用线绳或细铁丝将油浸石模钉在两圈8号铁丝之间,注意石模绳的接口处不应穿插并禁用钻眼钉石棉绳。
4〕、肓板的直径与厚度应根据煤气压力,管道直径,作业条件和使用时间确定,具体方法如下:
①肓板直径φ=0218L 2H-10
②肓板厚度确实定:一般属临时性肓板,管道工作压力不大或作业条件艰辛,估计法兰很难撑开的情况下,肓板可适当减薄;而肓板直径大,管道工作压力高或永久性肓板,那么应适当加厚。
〔3〕垫圈〔肓板圈〕要求:
1〕垫圈直径确实定与肓板直径确实定方法一样。
2〕垫圈的厚度可以根据法兰间隙确定,但要保证垫圈不能变形过大,阻碍作业。垫圈厚度为3~5 mm.
3)垫圈的宽度为25~35 mm,在垫圈上要求留有1~2个手柄。
4〕用3/8“~1/2〞的高压石棉绳沿垫圈两侧顺铺并铺满铺平,然后用麻劈缠紧缠平。注意接头不应穿插。
5〕肓板反垫圈的材质为φ235—A或φ235—AF钢材。
〔4〕斜鱼要求:
1〕作业法兰应视具体情况焊1~3对顶铁〔斜鱼〕。斜鱼高300 mm。长350 mm。斜鱼间距为350~450 mm。