2新安装使用的煤气设备、设施在设计上必须符合、[工业企业煤气平安规程]规定的要求;煤气设备、设施新建、改建、扩建或经大修后,必须由主管部门检查、验收,经过试压、试漏合格前方可投入使用。
3从事煤气作业人员上岗前,必须经过煤气平安知识教育培训,考试合格前方能上岗工作。
4严格执行煤气岗位作业制度;
a、双人操作制操作煤气设备或在煤气区域工作、需配备两个以上的操作人员、最低要一人作业,另一人监护。
b、定期检测制度:对已确定煤气易泄漏区定时,定点进展检测,便于根据不同情况采取不同的平安防措施。
c、监护制度:对于较大的煤气较大的煤气作业,临时抢修与有计划的煤气作业,应确定监护措施与监护人员。从作业准备开场,到作业全部工作的完成,监护人员应始终监视措施的执行情况和人员的作业情况,发生异常并马上进展指正。
d、巡检制度:各设备管理部门对所属煤气设备、设施应建立巡回检查制度,除当班作业人员对岗位设备进展检查外,煤气管道、设施应定期进展检查,使设备处于平安状况。
e、签证制度:进入煤气设备部作业,应建立严格的签证制度,签证容包括作业容、作业时间、平安措施、监护人等,对设备CO浓度进展严格的测定,根据特殊情况进展氧含量测定,在作业期间发现异常情况立即停止作业。
f、在划定煤气危险区域之后,对进入危险区域作业的人员应配备CO便携式检测仪,在作业区域一旦发生CO超标现象,立即发出声光报警信号,作业人员可采取相应措施。
g、在煤气区域值班室、操作室、控制室与重要设备等有人作业固定场所设置固定式CO报警装置。装置一般采用集控方式{单点方式},在假设干点设置探头,将报警信号传递监控室,监控人员根据不同地点,不同的超标浓度,采用有效的防护手段,并通知组织救护抢修人员赶扑现场,处理事故。
h、煤气区域应悬挂明显的平安警示牌,以防误入造成煤气中毒。
三、煤气区域危险级别?
煤气区域三类划分和分类管理的制度,根据可能引起中毒的概率与煤气容易泄漏和扩散的程度,一般将其危险区域分为三级:
1甲级危险区,有中毒和致死的危险,包括:未经吹扫的洗条塔、隔离水封、电气过滤器等设备空间,停炉后未经吹扫的发生炉部空间与未经吹扫的煤气管道部,带压力煤气进展抽动盲板与更换孔板、管道法兰盘等工作场所。
在此区域工作必须持有煤气作业证,带上空气呼吸器,并应有人在现场监护。
2乙级危险区,包括已经吹扫和清洗过的煤气设备、管道部与周围场所,正在运行的煤气管道上或有关的设备周围场地与翻开盖的煤气派送机周围现场
在经过吹扫的煤气设备和管道上进展焊接工作的周围场地,吹扫煤气设备、管道与放散剩余煤气或点燃放散火机时的周围现场,不带压力煤气进展抽斗盲板与更换法兰等工作的周围现场。在此区域工作必须持有煤气工作证,备有空气呼吸器,并要求救护人员监护。
3丙级危险区,包括煤气加压机间,煤气发生炉操作间与化验室的等操作现场,煤气使用部门的煤气操作现场;厂区煤气管道与附属设施周围现场
在此区域充许工作,但需有人定期巡视检查。
四、防止煤气密闭设施泄漏措施有哪些?
防止煤气密闭设施泄漏的措施主要有;
1煤气鼓风机、加压机的轴头密封要严密,防止因泄漏发生煤气中毒。
2煤气排水器应定期检查溢流情况,冬季要伴随蒸汽保温,防止因亏水造成煤气压力超过水封的平安要求,使水被压穿。
3采用v形水封与隔断装置并用的煤气切断方式,不准单独将v形水封作为切断装置使用。使用v形水封时,补水量要充足,必须保持高水位溢流,泄水管不准泄水,水封要设专人检查监护,防止水封亏水。
4蒸汽氮气管道不能与煤气管道长期联通,防止煤气倒串造成煤气中毒。水管应装逆止阀,以防断水时到窜煤气。
5热风炉开炉点火前,要按工艺要求进展烘炉工作。烟道要有足够负压,防止废气外逸,造成煤气中毒。
6高炉冷却设备与炉壳、风口、渣口以与箱体、孔盖的法兰都应保持密封。
7对新建、扩建、改建或大修后的煤气设备,在投产前必须进展气密性试验,合格前方可投产,试验时间为2小时,泄漏率每小时小于1%。
五、防止煤气中毒有哪些平安作业规定
防止煤气中毒的平安作业规定主要有:
1在煤气设备上的动火检查,必须办理动火证,防护人员要到现场监护,否那么不能施工。
2进入煤气设备工作(如除尘器、煤气管道)必须先可靠地切断煤气来源,经过氮气置换,检查合格后,经煤防人员同意,方可入工作,并设有专人监护。
3但凡从事带煤气作业,如抽堵盲板、堵漏等,必须佩带防护面具,做好监护,防止无关人员进入煤气区域。
4在煤气放散过程中,放散上风侧20米,下风侧40米禁止有人,并设有戒备线,防止误入。
5煤气设备管道翻开人孔时,要侧开身子,防止煤气中毒。
6高炉出铁口外逸煤气,要用明火点燃;到炉身以上工作时,要两人以上,携带检测仪。
7严禁在煤气地区停留、睡觉或取暖。高炉洗涤区域排水沟时极易发生泄漏煤气的地方,因此禁止在排水沟周围停留。
8对煤气设备,特别是室煤气设备〔如水封、阀门、仪表、管道〕,应有定期检查泄漏规定,发生泄漏与时处理。
9煤气岗位人员检查时,必须携带CO报警器,发现CO超标与时处理。
10在生产、操作、施工中,如CO含量超过50mg/m3时,应采取通风或佩带防护面具。