(3)中毒较重者,如出现失去知觉、口吐白沫等症状,应通知煤气防护站和附近卫生所赶到现场急救。

(4)中毒者已停止呼吸,应在现场立即做人工呼吸并使用苏生器,同时通知煤气防护站和附近卫生所赶到现场抢救。

(5)中毒者未恢复知觉前,不得用急救车送往较远医院急救,就近送往医院抢救时,途中应采取有效的急救措施,并应有医务人员护送。

(6)有条件的企业应设高压氧仓,对煤气中毒者进行抢救和治疗。

三、煤气着火

1、燃烧的条件:有可燃物质、助燃物质、火源。

上述三个条件在燃烧过程中缺一不可,统称燃烧三要素。

三者共同作用才能发生燃烧。

2、煤气着火事故预防

(1)保证煤气设施的严密性,发现煤气泄漏及时处理。

应经常检查:阀芯、法兰、膨胀器、焊缝口、计量导管、铸铁管接头、排水槽、煤气柜与活塞间、风机轴头、蝶阀轴头等。

(2)煤气设施要有良好的接地装置,对接地线要定期检查测试。

(3)严格执行煤气设施和煤气区域动火作业的管理制度,应事先办理动火证,应有防火措施,并经安全部门检查确认,按规定的要求、时间、地点动火。

(4)应尽量避免带煤气(指作业时有煤气泄出)作业,如必须进行则应在降低压力的状况下进行,并必须使用铜制工具。

(5)带煤气作业地点附近的裸露高温管道,应做绝热处理。

(6)煤气设施附近不准堆放易燃易爆物品。

3煤气着火事故处理

煤气设施着火时,处理正确,能迅速灭火;若处理错误,则可能造成爆炸事故。

灭火时,应设法降低煤气压力或局部停止使用煤气;往着火的设施内通入大量的蒸汽或氮气;保护周围设施不被烧红或烧坏。

(1)由于设施不严密而轻微泄漏引起的着火,可用湿泥、湿麻袋等堵住着火处,待火熄灭后再按有关规定补好泄漏处。

(2)煤气管道着火,管道直径在100mm以下者可直接切断煤气灭火;管道直径大于100mm者应逐渐降低煤气压力,但煤气压力不得低于49-98Pa,以防回火。

煤气压力下降后引起的管道着火,可用黄泥、湿麻袋、石棉布等堵灭、捂灭,也可用蒸汽或灭火器扑灭。

在通风不良的场所,煤气压力降低以前不要灭火,否则,灭火后煤气仍大量泄漏,会形成爆炸性气体,遇烧红的设施或火花,可能引起爆炸。

(11.3.1煤气设施着火时,应逐渐降低煤气压力,通入大量蒸汽或氮气,但设施内煤气压力最低不得小于1OOpa(10.2mmH20)。不应突然关闭煤气闸阀或封水封,以防回火爆炸。直径小于或等于100mm的煤气管道起火,可直接关闭煤气阀门灭火。)

(3)煤气设施内沉积物(如萘、焦油、硫化铁等)着火时,可将设施的人孔、放散管等一切与大气相通的附属孔关闭,使其隔绝空气自燃灭火;同时应通入蒸汽或氮气。

但灭火后不要立即停送蒸汽或氮气,以防设施内沉积物自燃引起爆炸。

(4)煤气设施已烧红时,不得用水骤然冷却,以防煤气设施急剧收缩造成变形断裂而泄漏出煤气。

(5)煤气阀、水封、压力表、蒸汽或氮气管头等,应有专人控制操作。

(11.3.2煤气隔断装置、压力表或蒸汽、氮气接头,应有专人控制操作。)

(6)火警解除后恢复通气前,应仔细检查,保证管道设施完好并进行置换操作后才允许通气。

应该注意的是,如果扑灭了火焰,煤气不经过燃烧直接外泄,则危险区域的作业人员可能会发生中毒事故,处理不当还可能发生煤气爆炸事故。

所以处理煤气燃烧事故,应由事故单位、消防队和煤气防护站共同组成临时指挥机构,以便统一指挥;应设立警戒范围,灭火人员要作好自我防护准备;对已被烧伤的病人,不可盲目处理创面,应由医务人员处理,并及时送医院诊治。

四、煤气爆炸

1、煤气爆炸的条件:

煤气爆炸是煤气燃烧的一种特殊形式,是瞬间(几千分之一秒内)发生的燃烧过程。

煤气爆炸通常需要三个必备条件:

(1)是在一个有限的空间或容器内

(2)有助燃剂(空气或氧气)和煤气混合,浓度达到爆炸极限范围内

(3)要有明火、电火或达到煤气燃点以上的高温。

注:大多数有机气体与空气的混合物,其爆炸延滞时间约0.04~0.2秒,一些快速气体爆炸气体,如氢气、乙炔、乙烯等的爆炸延滞时间较短,一般小于0.02秒;通常煤气爆炸的冲击力会以每秒7000~10000米的速度传播。