(9)带煤气作业地点的现场负责人应配备对讲机,随时与总调、煤气生产、管理单位取得联系,以便掌握控制煤气压力波动,及时联系压力情况。
(10)凡带煤气作业所用工具为铜制品,如无铜制品应将工具涂抹铅油或甘油
(四)带煤气盲板作业(分为抽、堵盲板作业)
1、带煤气盲板作业,劳动条件差,泄漏煤气严重,国内冶金企业煤气中毒、着火和爆炸事故时有发生,其特点是多发性、重复性,发生频率高和人员伤亡严重程度大,因此一般不宜推荐或采用;如条件允许加装电动可靠切断装置取代盲板。
2、带煤气盲板作业应严格制定安全作业方案,严格执行盲板作业票制度。
盲板作业时煤气压力保持稳定,并不低于1000Pa。
高炉煤气盲板作业:压力不高于4500 Pa。
焦炉煤气盲板作业:压力不高于3500 Pa。
(五)煤气设备设施受限空间以及高处作业
根据国内冶金企业已发生的事故案例,煤气设备设施受限空间发生了多次特大人员中毒死亡事故,必须引起各单位的高度重视。
如冶金企业高炉煤气洗涤塔内部、煤气管道内部、电除尘器内部、丝网脱水器内部、洗萘塔内部、气柜内部、高炉煤气干法布袋内部以及与煤气附属系统有关的地下水系统设施、高处煤气设施内部作业等均为煤气设备设施受限空间作业活动,其中地下、高处煤气设备设施内部作业活动的危害后果严重,企业必须严格执行受限空间作业管理程序,作业前严格制定和落实安全作业方案,严格执行作业票制度,严格作业安全检测、确认、监护以及应急管理制度。
(六)带煤气开口接管作业
带煤气开口接管作业是在正常生产运行的煤气管网上接出另一条管道,以满足生产需要。
带煤气开口接管施工作业危险性大、精确度要求高的作业,发生事故的频率高,因此不宜提倡带煤气开口接管作业。
确需生产需要应在作业前严格落实现场作业和生产运行情况,严格制订和落实安全作业方案,严格落实好应急措施。
(七)煤气设备设施检修作业
1、进入煤气设备设施区域进行检修作业活动必须制定落实安全作业方案,严格落实安全检测、确认、监护制度,严格执行相关的安全管理规定,如现场监护人员或作业人员携带便携式煤气报警器。
2、煤气设备设施停煤气检修时必须可靠地切断煤气来源并将煤气处理干净。
长期检修或停用的煤气设施必须打开上下人孔和放散等,保持设施内部的自然通风。
3、打开煤气加压机、脱硫、净化和贮存等煤气系统的设备和管道时,应采取防止硫化物等自燃的措施。
特别是焦炉煤气、转炉煤气以及含有其成分的混合煤气。
4、进入煤气设备设施内部作业严格执行受限空间作业安全管理规定。
5、带煤气作业或煤气设备设施动火作业必须制定单独的作业方案和安全作业措施,要严格执行相关安全工作票制度,严格落实好相关的安全措施并严格执行安全检测、确认、监护、应急制度。
七、煤气管网设备设施故障的检查处理
严格落实检查、点检、巡检等制度:严格落实厂月检查、车间周检查和班组日巡查三级检查制度,特别是班组日巡查是煤气安全维护和操作的日常作业,也是煤气安全的基础工作,旨在及时发现和处理故障和隐患,实现安全生产。
侧重于防漏、防火、防腐蚀、防超载和防失效,检查确认煤气水封等的安全可靠运行情况,甚至包括外来人员的不安全行为。
对于检查发现的各类故障要及时汇报处理,确保煤气安全生产。
八、煤气安全检测仪器和防护设备设施
(一)煤气安全检测报警仪器:CO报警器(分固定和便携式)和多成分检测报警仪器(如四合一仪器:含测CO、氧气、氢气、硫化氢)。
1、有效利用CO、氧气含量检测做好煤气安全工作。
2、检测要求:安全取样检测分析时间不应早于动火作业或进入煤气设备受限空间作业前0.5小时;工作过程中应随时检测;工作中断恢复工作前应再次检测确认。
3、检测取样方法:取样检测应具有代表性,防止死角;当煤气比重大于空气时取中、下部各一气样;反之取中、下部各一气样。
(二)煤气防护设备设施:常用的有氧气呼吸器、空气呼吸器、速生器、防毒面具等。
天然气的基础知识培训内容篇2
1常用燃气有哪些?
燃气一般包括天然气、人工煤气、液化石油气。
天然气和人工煤气以管道方式输送到居民家中,液化石油气通常以瓶装方式供应居民。
天然气和人工煤气密度比空气小,泄漏后容易扩散;液化石油气密度比空气大,泄漏后易积聚,不易扩散。
2用燃气时应注意?