10、针对局部环境恶劣,设备对环境温度要求较高的配电室空调,要加强设备巡视检查。
11、做好设备冷却装置的检查、试运工作,高厂变、循环水泵房、输煤PC段、及其它配电室的通风冷却装置要求在本5月25日前检查完毕,做好检查记录。
12、加强对油罐区域的巡检工作,严格控制油罐油温不能超过50℃,超过50℃,应切换油罐运行;油罐内空间温度不得超过55℃,超过立即投入淋水装置;油罐内空间温度继续上升超过80℃时,应对油罐进行喷水冷却。油库泵房通风设备应检查良好备用。
13、现场各配电室、值班室、机房的排风扇进行定期试验,保证正常能用。在现场排风扇启动后,根据室内温度开启室内窗户进行通风。
14、开展电气设备测温监测工作,并于去年同期测量结果进行比照,及早发现问题采取防范措施。
15、加强对灰库大坝的检查次数,定期对排水设施进行试运,确保排水设施的可靠运行。
16、按照电气设备防汛要求加强户外电气设备及所属设施的巡回检查,发现问题及时登缺、及时督促有关部门处理(尤其加强对#1、2机出线穿墙套管的检查)。
17、岸边泵房排污泵要定期试验,排污坑出现淤泥要及时疏通,岸边供水泵要定期反冲洗,确保全厂安全供水。
18、汛期来临前对全场排水管沟进行一次检查与疏通。
(二)设备维护方面
在加强设备日常巡视的同时,对以下设备、部位重点检查,对发现问题必须及时解决,并做好详细记录:
1、电机:本体振动、温度、声音;轴承温度、绕组温度;电机风扇、通风情况;定期对轴承加注油脂,及时进行保洁工作。检修时重点检查:电机接线端子、接地线,电机绝缘,冷却风道。
2、变压器:油位、油温及绕组温度;各部有无渗漏油,事故放排油管路、沟道是否通畅;冷却风扇及控制装置是否正常,环境通风装置及风道是否正常;房屋是否渗漏雨,室内外标高是否能满足防大雨要求;消防设施是否完备。
3、110KV配电装置:各注油设备油位,有无渗漏油;各电气连接线、接头、刀闸触头是否发热,有无锈蚀;接地线及接地是否可靠;各机构箱、控制箱、端子箱等应密封防雨,电加热装置正常;各刀闸传动机构无锈蚀,定期加油维护;绝缘件无破损、严重污秽和放电现象。
4、发电机及配电装置:发电机本体及冷却装置各部温度是否正常,冷风室、滑环风道是否畅通、漏风,滤网定期清洁;各电气连接母线、接头、刀闸触头是否发热;各机构箱、控制箱、端子箱等应密封,电加热装置正常;各刀闸传动机构无锈蚀,定期加油维护;各部接地线及连接点完好;绝缘件无破损、严重污秽和放电现象。
5、各配电室、配电装置及就地动力、控制盘柜:导电部分及接头发热情况;盘柜应密封防雨,电加热装置正常;盘、柜、箱接地良好;防鼠措施完好;空调、通风设备及控制完好。
6、电子设备间、二次设备间、励磁控制柜间、通讯机房、给粉控制间、输煤远程站:每天检查室内温、湿度,空调及通风是否良好;设备自带冷却装置运行是否正常;房屋是否渗漏雨;必要时投入备用空调。
7、照明、检修电源箱系统:照明箱、检修箱、灯具、开关齐全完备,防雨及接地良好,线路绝缘良好,不存在发热与超负载情况。检查室外控制柜封堵完善,防雨措施良好。
8、电缆沟道:沟盖板齐全完整,接缝处密封防雨;及时清理沟道内杂物和积水,检查渗漏水情况;定期检查沟道照明、消防设施及自动抽水装置。
9、厂房通风轴流风机:配合运行投运风机,消除缺陷。
10、全厂空调:配合使用单位,及时消除存在问题,处于良好状态。
11、全厂排水、排污泵:检查泵、电机及控制部分,配合使用单位,及时消除存在问题。
12、防雷设施:加强独立避雷针、建构筑物防雷设施、避雷器、接地网的检查监测。
13、就地电气、热工配电箱、前置机、变送器箱、执行器防止受热源热辐射,必要时采取通风等隔离设施。
14、定期检查主机冷油器、给水泵冷油器,磨煤机板式冷却器,保证换热效果。
15、定期检查发电机内冷水冷水器管束,保证换热效果。
16、定期检查高压电动机冷却风道、发电机空冷器管束,保证换热效果。
17、定期检查工业水、循环水系统滤网,保证冷却水量。
18、定期检查清洗空调、空压机冷凝器管束,清理滤网,保证冷却水畅通。
19、定期检查汽机房、循环水泵房、灰渣泵房等处标高零米以下排污泵,始终处于良好备用状态。完善循环水泵房通风措施。
20、各类转机设备加强巡检、消缺、加油、冷却水畅通,认真巡视、监测各项指标(如温度、振动、冷却水量等)正常。维护日志记录详细。
21、化学管道泵坑和热工流量测量装置坑基上部加防水围堰或封堵,防止坑基进水。定期抽排坑内积水。
22、主厂房、锅炉房、灰浆泵房、输灰空压机房门口按照公司防汛预案规定要求配备的沙袋。
23、#1、2炉磨煤机润滑油站须各准备一台潜水泵。定期抽排机房内管沟积水,防止电缆隧道和#1、#2炉磨煤机润滑油站渗水。
24、汽轮机油系统、磨煤机润滑油系统消除渗漏,并备有消防沙箱。
25、燃油泵房室外沟道盖板构缝,房顶落雨管须移动远离沟道。存有积水及时抽排。
26、西灰坑回水设备保证完好。在汛期能够有效保证灰坑水位在警戒线以下。确保防护堤不出现险情。
27、补水升压泵房前池、澄清池和机房内排污泵坑、厂区排水管沟出现淤积要及时疏通。
(三)燃料管理方面
1、加大煤炭的催交催运力度,提高日到厂煤量,增加库存量,为迎峰度夏发电生产提供用煤保障。