(3)建筑施工场所、临时用电线路的用电设备,必须安装漏电保护器。
(4)手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电、设备以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。
(5)在潮湿、高温、金属占有系数大场所,如锅炉房、食堂、浴室等场所,必须安装漏电保护器。
(6)额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触触电的补充保护,但不能作为唯一的直接接触触电的保护。
二、漏电保护器安装使用注意事项
(1)单极的漏电保护器安装接线时火线、零线必须接正确,否则不能起到触电保护的作用。
(2)漏电保护器后不得采用重复接地,否则漏电保护器送不上电。
(3)漏电保护器后边的线路零线不能借用,否则送不上电。
(4)三相四线制电源应当选用4P的漏电保护器;三相五线制电源也应当选用4P的漏电保护器,但PE线必须接在漏电保护器外边。
(5)设备安装漏电保护器后原有的保护接地或保护接零不能撤掉。
(6)漏电保护器投入运行后要严格管理,每月至少要试验一次,并作好检查记录。检查保护功能时应使用试验按钮,不能采用火线直接接地的方法检验漏电保护器是否可靠动作。
6、采用安全电压
安全电压是指人体较长时间接触而不致于发生触电危险的电压。
它的内涵有三点:一是采用安全电压可以防止触电事故的发生;二是不同的用电环境,安全电压数值不同;三是安全电压必须由特定的电源供电。
三、用电作业十不准
1、无证电工不准接装电气设备
2、任何人不准玩弄电气设备和开关
3、任何人不准启动挂有警告牌和拔去熔断器的电气设备
4、不准使用绝缘损坏的电气设备
5、不准利用电热设备和灯泡取暖
6、不准用水冲洗擦拭电气设备
7、熔丝熔断时不准调换容量不符的熔丝
8、不准在埋有电缆的地方未办任何手续进行打桩动土
9、有人触电时应立即切断电源,在未能脱离电源前不准直接接触触电者
10、雷电时,不准接近避雷器和避雷针
四、安全用电注意事项
1、带电作业应有专人监护,不允许一人独立作业;
2、经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固;
3、电气检修时应切断电源,并挂“有人工作,禁止合闸”警示牌;
4、避免将太多插头用于同一插座,以免负荷过重引起火灾;
5、工具原有的插头不得随意拆除或改换,严禁直接将电线的金属丝插入插座;
6、拔出插头时,应该紧握插头,而不是提拉插头的软线;在插入或拔出插头时应小心,别让手指触及插头的金属插脚;
7、作业人员在使用手持式电动工具时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套(Ⅰ类),操作时握住手柄,不得利用电缆提拉;
8、遇到配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插销及导线等有破损和裸露,必须进行修理;
9、土地潮湿,站立处应垫以干木板或绝缘垫,否则不可以使用电气设备;露天场所使用的电气设备及装置需使用防水类型。
10、移动式电气设备严格执行“一机、一闸、一保”,一次线长不得超过5m,接电源前要查看保护器是否合格,设备的金属外壳要有可靠的接地(接零)。在移动电气设备时,必须先切断电源,禁止用拖导线的方法移动设备或拔插头;
五、电气安全用具的操作要点
1、绝缘棒:在不用时应垂直放在支架上,不应与墙壁接触,以免受潮;
2、绝缘夹钳:不允许接地线,以免接地线触碰带电部分造成短路;
3、验电器笔:使用验电笔前,首先要确认测试电压范围,禁止超范围使用。验电前,要在确知带电的设备上实验,证实电笔完好后方可使用。