1.4在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意:

(1)严禁将电流互感器二次则开路

(2)短接电流二次互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线

(3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作

(4)工作必须认真、谨慎、不得将回路的永久接地点断开

(5)工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具并站在绝缘垫上。

1.5潮湿场所,基建施工工地不应采用螺丝灯头,生活照明和办公室不宜装螺丝灯头,如采用螺丝灯头时,线路的相线应接入螺丝灯头的中心弹簧片上,零线接入螺丝部分,螺丝灯头的台灯,宜采用三线插头,以防相线与零线折错。

1.6低压设备或线路的停电检电检修,必须做好以下四项保证安全的技术措施:

(1)停电

(2)验电

(3)装设接地线

(4)悬挂标示牌与装设临时遮拦。

1.7电流互感器和电压互感器的铁芯和二次绕组,均应用永久性,可靠性的保护接地。

1.8在一经合闸即可送电到工作地点的开关刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌,如果线路上有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

1.9带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,相邻相带电部分,或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀,金属尺及其它金属工具。

1.10严禁约时停电,严禁约时送电,雷电时,严禁测量线路绝缘。

1.11临时线最长使用期限为七天,期满后需继续使用者,必须在期满前一天,续办延长使用手续,但最多不得超过一个月,否则必须拆除。全部临时线装置必须有一线总开关控制,每一分路须装熔断器,所有电气设备,金属外壳须有良好接地线(或接零线)。

1.12爆炸和火灾危险场所电缆和绝缘导线,其额定电压不应低于线呼的额定电压,且不得低于500伏,绝缘导线必须设在钢管内。

1.13电气设备的金属外壳必须接地或接零,有电设备不准断开外壳接地线。

1.14装拆接地线应由两人进行。

1.15对天触及意外带电的金属部分的防护措施,一般有保护接地、保护接零、保护开断。

1.16三相四线低压系统中,当电气设备采用接零保护时,其零线应进行重复接地。

1.17零线兼作接地或接零回路时,不应在零线回路中装设隔离开关,熔断器或其它过流自动脱扣保护原件。

1.18电气设备采用接零保护时,要将零线进行重复接地,主要是为了防止零线断裂发生触电危险。

2.触电急救知识

2.1电击电流是对人体内部组织造成的伤害,电伤是电流对人体表面局部造成伤害。

2.2发生人体触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备电源,以进行抢救。

2.3发生人体触电死亡的主要原因:因为电流通过人体内部组织引起生理反应而造成的。

2.4触电者无心跳而需进行胸外挤压抢救时,每分钟挤压次数为80次。触电者无呼吸而进行口对口人工呼吸法抢救时,每分钟吹气为12次。

七.正确使用和佩戴个人防护用品

个人防护用品是指作业者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿(佩)戴的用品。使用个人防护是为了防止因作业一间条件异常或安全装置缺乏和的失效引起的人身伤害。是员工作业的最后一道安全屏障,所有的作业人员必须正确使用和佩戴。

1.安全帽的作用和使用注意事项

安全帽的防护作用:

防止物体打击伤害。在生产中由于物体、工具等从高处坠落或抛出集中人员头部造成伤害是较多的,有了安全帽就可以防止物休打击的伤害发生。

防止高处坠落伤害头部。在生产中,由于安装、维修、攀登等作业有可能发生坠落事故,由于伤及头部致死亡的比例较大,使用安全帽保护头部将会减轻伤害。

防止机械性损伤。可以防止旋转的机床、叶轮、皮带运输设备将操作人员的头发衣服等卷入其中。

防止污染毛发伤害。在油漆、粉尘作业中、生产环境存在化学腐蚀性物持,可能污染头发和皮肤,便宜安全帽可防止这种情况发生。

并且,安全帽可防止限制空间作业的头部磕碰并伤害,同时,防止头部接触破损电线的触电伤害。

安全帽使用注意事项:

在使用安全帽前,检查各配件有无损坏,佩戴安全帽时,必须系紧下额带,防止帽子滑落或碰掉。