1、不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人。
2、不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。
3、扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。
4、灭火时,人员应站在上风处。离火源处约2-5M距离
5、持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。(二氧化碳类)
6、室内使用后,应加强通风。
五、扑救常识注意事项
必须指出的是,发生火灾后,使用灭火器及时地扑救初起火灾,是避免火灾蔓延、扩大和造成更大损失的有力措施。同时,一旦发现火警,也应立即向消防部门及时报警,万万不可指望灭火器扑灭火灾而不向消防队报警,因为灭火器的扑救面积和能力是有限的,只能适应扑救初起的火灾。火灾发生后,一般蔓延都比较快,推迟了报警时间,贻误了灭火战机,势必会造成更大的损失。
六、灭火器材维护保养:
(一)检查灭火器存放地点环境温度在-5~45°C为好,以防气温过低而冻结。更要防止气温过高会对灭火剂产生凝固、分解或爆炸等危险。
(二)灭火器应放置在通风、干燥、清洁并取用方便的地点,以防喷嘴堵塞以及因受潮或受化学腐蚀药品的影响而发生锈蚀。
(三)经常进行外观检查,检查内容如下:⑴检查灭火器的喷嘴是否畅通,如有堵塞应及时疏通;⑵检查灭火器的压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,表明二氧化碳气体贮气瓶的压力不足,已影响灭火器的正常使用、所以,应查明压力不足的原因,检修后重新灌装二氧化碳气体;⑶检查灭火器有无锈蚀或损坏,表面涂漆有无脱落,轻度脱落的应及时补好,有明显腐蚀的,应送专业维修部门进行检查。
(四)灭火器一经开启使用,必须按规定要求进行再充装,以备下次使用。
七、灭火器灭火原理(简述)
1、二氧化碳灭火剂
其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。约为空气的1.5倍。灭火时排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。
2、干粉灭火器
干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
3、清水灭火器
清水灭火器中的灭火剂为清水。水在常温下具有较低的粘度、较高的热稳定性、较大的密度和较高的表面张力,是一种古老而又使用范围广泛的天然灭火剂,易于获取和储存。它主要依靠冷却和窒息作用进行灭火。
夏天安全及灭火器使用培训内容篇5
一、干粉灭火器使用方法
适用范围:扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾以及电器设备火灾。
1、右手握着压把,左手托着灭火器底部,轻轻地取下灭火器;
2、右手提着灭火器到现场;
3、除掉铅封;
4、拔掉保险销;
5、左手握着喷管,右手提着压把;
6、在距火焰2米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉复盖整个燃烧区。
二、泡沫灭火器使用方法
适用范围:适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾.
1、右手握着压把,左手托着灭火器底部,轻轻地取下灭火器;
2、右手提着灭火器到现场;
3、右手捂住喷嘴,左手执筒底边缘;
4、把灭火器颠倒过来呈垂直状态,用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴;
5、右手抓筒耳,左手抓筒底边缘,把喷嘴朝向熄灭区,站在离火焰8米的地方喷射,并不断前进,兜围着火焰喷射,直至把火扑灭;
6、灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。
三、二氧化碳灭火器的使用方法
二氧化碳灭火器的使用方法是:灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物五米左右,放下灭火器拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70至90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管,防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起,从的一侧上部向燃烧的中喷射,但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面,以防止将可燃液体冲出而扩大火势,造成灭火困难。