员工安全用电常识培训1

一用电基础常识:

国家统一低压用电为220V用电,电压高于100V将对人体造成伤害,电压越高,伤害越大;220V用电规定为单相三芯线,一零线一火线一地线,零线地线无危险,火线高危险;但是地线目前不是强制要求安装项目,地线作用主要是当用电电器电流过大或发生漏电时,将溢出电流导出流向大地,起到保护作用;

多了解导体和绝缘体的认识,人体或任意带金属的物质或含水分的物质都为导体,干燥木质或塑料为绝缘体;

安全用电常识:

1、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源;

2、不用手或导电物如铁丝、钉子、别针等金属制品去接触、探试电源插座内部;

3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器;

4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好;

5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;遇到这种情况,无法作为时,应呼喊其他人相助,不要自己处理,以防触电;

6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等;哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在电工的指导下进行;

7、发现线路有异常,如线路露出,破损,发热,冒烟,有火花,有异味发臭等问题立即通告电工处理

安全用电注意事项:

1、电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外;

2、电源总空开应配置合理,使之能起到对用电及电器的保护作用;

3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠;损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好;

4、严禁私自从公用线路上接线;

5、线路接头应确保接触良好,连接可靠;

6、装潢装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求;

7、停业下班一定要关闭所有用电开关及主电源空开;

8、营业期间柜台内物品远离发热灯管,特别注意床上用品,服装类,不要碰触照明装饰灯;

9、使用电熨斗、电烙铁等电热器件;必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插销以防意外;

员工安全用电常识培训2

1、场地上所有临时办公场所(例如集装箱、活动板房、三级库工具柜等)的220V用电必须在进线端加装隔离变压器,防止发生触电事故。

2、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能并应符合下列规定:

a)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应劳保用品并检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;

b)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

c)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;

d)移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行;

3、向特殊场所(例如舱内、罐体内、潮湿环境及其他金属封闭空间内)内供电的不同电压的电缆外表应有标识区别,380V用黑色标识,220V用黄色标识,36V及以下用绿色标识

4、所有用电设备(含照明)人离开请必须切断电源

5、户外场地临时用电端设备必须接到漏电保护开关下端,并做好防雨措施。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

6、使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

7、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s

8、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接。为保障配电箱、开关箱安全运行和维修安全,定期检查维修周期不宜超过一个月。配电柜或配电线路停电维修时,应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

9、临时用电电源达到110VAC以上时,线缆长度一般不得超过30米(特殊批准的除外),除照明、移动式电动工具以外,不得临时高空安装电源线缆使用。临时电源线如需使用一个月以上,一般情况应埋在离地面600mm的地下,确实需要置于地面安装的要做好防护措施,必要的应加上外壳防护。

10、电气作业人员应定时对临时用电设备进行安全检查。临时用电设备的部门或个人有责任保护好设备,不得私自拆卸、搭接使用,出现故障及时向有关责任部门报修,故障不排除禁止使用。

11、电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。移动焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线地线。

12、临时用电照明设备须有可靠的接地保护措施,任何单位或个人不得私自拆除接地保护装置。现场使用的临时泛光照明灯具电源(AC36V以上)不得挪作行灯使用。行灯不得超过36V,在金属窗口内潮湿的场所行灯电压不得超过12V。