订单查询
首页 工作文档
消防演练活动总结范文13篇
大小:476.47KB 4页 发布时间: 2024-02-08 18:42:19 10.36k 9.01k

今天小编为大家整理了有关于消防演练活动总结范文模版范文,欢迎各位阅读和下载,希望对大家有帮助。

消防演练活动总结范文1

大家所期待的消防演习最终在保卫处领导的支持与我们护校队队员共同努力之下成功举办了。参与本次活动的教师有:保卫处消防安全负责人张攀教师、院护校队指导教师漆平教师、院保卫处徐发展教师、院宣传统战部谭小宝教师。另外还有学院里的其他七大院级组织以及四大系部组织。活动以我们护校队队员为主体,同时邀请其他各院系组织的部分人员参加。活动总共参演人员近一百人,还有部分人员因为其他事情未能参与。

本次活动由院保卫处消防安全负责员张攀教师宣布开始。总体而言,本次活动达到了我们想要的效果,各参与人员对各种消防设施的使用方法也有了更深入的了解,对于各种类型的突发事件的处理也有了必要的认识。演习的最初阶段是进行演习前的宣传,由我们院护校队的队员带着资料深入到各个班级进行此次活动的宣传工作。这种宣传方式使同学们能够更好地了解我们要举办的是一种什么类型的活动,活动的基本资料是什么,同时也对我们的队员的表达能力进行了有效提高。与第一次深入到各个班级进行宣传时相比,此刻他们的能力可以说有了很大的提高,这是我们能够直接看到的。在讲台上进行宣传时已经少有了那种十分紧张的感觉,这说明他们的能力得到了真实的提高。在讲台上他们讲话的逻辑性明显得到了很大的提高,不再像第一次那样支支吾吾,使得听众都感到困惑。根据我在台下对他们的观察来说,他们在我们护校队里确实学到了一些东西,只是也许他们自己此刻还没有感觉到而已。

本次活动有一个最大的亮点就是我们的队员对于我们的活动有了必要的创新,这是我们最乐意看到的。我们大一的队员们出去找了赞助,虽然最终那个公司没有对我们的活动进行投资,但这也是我们护校队的一大突破。因为在他们之前,我们还从来没有听说过我们护校队在举办各种活动的时候出去找过赞助。所以我说这次活动的最大亮点就是我们护校队有了创新。

消防演习活动一直都在我们工作的计划之中,但因为一些原因我们一直都没有去做这件事情。对于演习,我们的队员也是热切地盼望着,希望能够亲自参与一次消防演习活动,以此来提高自己处理各种突发事件的能力。最终保卫处领导在充分研究之后决定年6月8号举行消防演习活动。我们大一的队员听到这个消息非常开心,因此大家的工作积极性都异常高。为了这次活动,队员们付出了辛勤努力,使我们的活动能够更好地举办。购买用品、做准备,大家都自觉地完成上级领导给我们分配的任务。本次消防演习所使用的灭火器都是大家自己搬运到演习场地的,没有使用机械,全部都是我们的队员们用双手搬过去的。小的灭火器重六公斤,大的则重八公斤,对于我们的队员来说,这已经是相当重的活了,但大家没有任何厌恶的感觉,相反大家只想着如何把我们的活动搞好。

本次活动主要由两大部分构成。一是楼房起火后的安全撤离,二是在火灾发生后的初期阶段使用灭火器将火扑灭。

安全主撤离的演练是在火灾发生后,我们护校队的队员引导楼内的人群有序地从楼道上撤离,以预防次生灾害的发生。在发生火灾后,我们应当用湿的毛巾将口鼻捂住,以减少有害气体的吸入,并且在撤离的过程中应尽量贴近地面,沿着墙壁或围栏向外走,尽量不要大声呼喊。另外一个重要的注意事项是,在发生火灾时不要贪恋财物,留得青山在,不愁没柴烧。

在灭火的过程中,我们应当注意的事项是:打开灭火器的时候喷头不要对着人群,并且在灭火时要站在上风口,距离火源大约五米。灭火器的种类很多,我们应根据不同火源的类型选择使用不同的灭火器。在进行灭火的前期,张攀教师与漆平教师对灭火器的使用进行了讲解,使大家更深入地了解了灭火器的使用方法。而我们的队员则用一种更直观的方式展示了灭火器的使用方法,使大家对灭火器的使用有了一个明确的信号。为其他院系组织的人员参与灭火器的使用打下了良好的基础。

这种类型的消防演习活动在我们学校属于首次,因此对于我们来说没有什么经验可借鉴。这也就使得我们必须自己摸索出适合我们学校的消防演习模式,这次的演习是我们进行的一次大胆尝试,所以存在一些不足是难免的,这也说明我们在消防安全工作中存在一些困难。

既然是初次进行这种类型的消防演习活动,那么在演习的过程中肯定会出现一些问题。由于天气下雨,我们一些活动的安排并没有完全做到位。其他院系组织到达我们的演习场地时,我们也没有对他们做出一些安排,任由他们站在那里,也没有为他们准备座椅,这是我们这次活动的一个不足之处。另外,在演习过程中,我们的一些队员没有到达自己该在的位置上,导致活动在进行过程中有些脱节。队员们的纪律意识还有待提高,在活动进行过程中有部分队员不听安排,自己做自己的事情,不顾全大局。队员的自觉性也需要加强,虽然前面我说了队员的自觉性比较好,但这是相对而言的,有个别队员的自觉性还需要加强。在灭火演习过程中,我们的队员变成了活动的主要参与者,导致其他组织的一些成员在活动中减少了与我们的接触和使用灭火器的机会,这无形中损害了我们护校队在其他组织中的形象。每次列队时,我们的队员行动缓慢,没有纪律意识,需要组织者多次下口令才能形成一个稍微整齐的队伍,而且队伍中也没有我们作为一个半军事化组织应有的纪律,队伍中吵闹声不绝于耳。对于我们这样一个有着严格纪律要求的队伍来说,这无疑是一个重大打击。

在本次活动中表现不佳的人员当然只是少数,但我们也必须认真对待这个问题,以防在下次活动中再出现这种情况。在活动中表现出色的队员也是有很多的。如李金祝、李海波、田自阳等,这里就不一一提出了,希望各位队员能更加进取地完成我们自己的工作,以更饱满的热情对待我们的工作,这样我们的工作才会做得更好。

消防演练活动总结范文2

演练时间:

演练范围:B2宿舍层、B层至五层、六层

演练单位:北京___餐饮有限公司

现场总指挥:安保主管李万权

参加演练人员:B2层及六层所有员工

应急组人员:安保部全体员工

11月29日凌晨1:30,北京___餐饮有限公司进行了一次酒店消防演习。演习主要以安保部人员为主,总结出以下几点经验教训:

1. 演习中发现,一些刚进行过年检的灭火器并不可靠。比如,王喜从B2层拿了一个灭火器,但软管一抬起来就从根部断裂了。因此,我们需要确保所有灭火器都经过检查并正常运作。

2. 楼层断电由工程部人员手动操作不够及时,需要到各个楼层单独拉闸,而通过中控室的火灾报警控制器可以更及时、准确地切断电源。因此,需要确保楼层强电井配电箱里的强切继电器都完好无损,并定期进行试验。

3. 在火场中,一切都是未知的。演习中设置了四个火点,烟气浓度超出了预期。疏散引导组和灭火行动组最初认为烟雾不大,没有带湿毛巾。但实际上,他们不得不从疏散出的人群中抢来毛巾,但这些毛巾都不够湿润。因此,带湿毛巾是非常必要的。

4. 演习中发现,B2层配备了大量的灭火器是有原因的。一个灭火器的喷射时间很短暂,一般只能喷8-10秒。而且,灭火后的死灰可能会复燃,如果没有完全扑灭,火势可能会重新燃起。

5. 演习过程中发现,B2层的疏散已经完成,但六楼的疏散还没有开始。因此,总指挥在中控室的协调作用非常重要。

6. 在消防广播启动时,必须确保没有漏掉任何相关楼层。并且,消防广播应该首先是预警,如何立即转入火警状态还需要进一步研究。

7. 实际的火灾现场是漆黑一片,没有任何明亮的灯光。幸运的是,行动组人员准备了手电,这样才能看到路。否则,他们可能会撞到墙上。此外,看不见东西可能导致干粉灭火器乱喷。

8. 演习中发现,一个队员的手电电量不足,按了一下开关就灭了。因此,需要定期检查并保证强光手电的电量充足。

9. 在本次演习中,由于消息泄露,许多宿舍的人都知道要进行演习,有些人甚至在宿舍穿好棉衣躺在那里,有些人在门口窥探。为了保证演习的保密性,我们需要确保只有少数人知道演习的具体日期和时间。或者,我们的应急预案程序需要更加完善,平时就要确定各应急行动小组的人员名单和值班岗位。

10. 演习中发现,灭火行动组和疏散引导组在演习开始之前就已经集合在中控室。但实际中,我们需要事先通知灭火行动组和疏散引导组。如果组长不在或关机,人员收到通知后还需要穿衣服、准备装备,这样会耽误时间。在今天的演习中,人员在3分钟内疏散完成,但烟雾已经蔓延到灭火行动组和疏散引导组无法正常呼吸和视物的程度。

11. 火灾报警控制器在真实的火情中需要达到自动状态,否则很多设备和动作无法及时完成,可能会有遗漏。在本次演习中,中控室的人员需要在有限的时间内输入20到30条指令代码和动作。这对于及时执行紧急指令非常困难,可能导致烟雾蔓延和火势扩大,人员无法及时疏散。

12. 演习中发现,防排烟需要通知火场人员在相应楼层和楼梯间手动开启送风口和排烟口。消防主机自动控制室无法保证这些阀门能够正常打开。因此,在各楼层的正压送风口和排烟口上,有必要张贴标识,指示设备名称、作用及操作方法和注意事项。这样,在平时等待电梯的员工就能够记住。

13. 演习中使用的是报纸和木头燃烧产生的浓烟。如果是真实火灾中塑料、纺织物燃烧产生的有毒浓烟,疏散引导和灭火行动组可能无法坚持那么长时间。只有消防专业人员配备空气呼吸器,或者酒店配备足够数量的防毒面具才能解决问题。

14. 演习中发现,湿毛巾起到了很大的作用,而干毛巾的过滤效果较差,特别是对于有毒烟雾。

15. 需要定期检查中控室的强光手电,确保电量充足。

16. 在疏散过程中,有必要设立计时程序,以便记录疏散时间作为参考。

17. B2层的消防照明虽然存在,但不可靠。应当设置高效夜光疏散指示标志或者通电型疏散牌,以便员工在等待电梯时能够识别并疏散。

18. 对于大空间的展览厅或娱乐厅,室内需要设置应急照明灯,否则在强切电后会变得一片漆黑,人员密集时可能导致疏散混乱。

19. 在火灾报警控制器上,发现北消防电梯的竖向空间直到9楼、10楼,甚至13楼的烟感探测器都报警了。这可能是烟气在北消防电梯的B2层蔓延上来的。可见火灾时烟气的蔓延速度和范围超出人的想象。与B2层相邻的B1层和B层各楼梯间也有烟感报警,可能是因为那里的楼梯间防火门平时是开着的,导致烟气蔓延和扩大。因此,需要确保防火门的闭门器完好有效,并严格执行防火门的相关规定。

20. 在火灾时,随手关掉房间门和通道门是必要的。演习结束时,人员回到宿舍发现室内充满了烟雾,有人不得不捂着鼻子躺在床上。这是因为人员撤离时没有关掉房间门。或者说,防火门的闭门器要完好有效,防火门的密闭功能要强,即使在B2层,中控室也进入了烟雾。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441