1、各部门未定期进行安全检查(仅有管理部做了6-9月份的检查)。建议各部门主管收到管理部发送的邮件时,查看邮件中含有的相关定期安全检查表;

2、各部门所辖区内的电箱和控制柜内有多余的垃圾和灰尘;

3、各部门所辖区内的安全应急指示灯存在损坏的现象,请各部门对所有指示灯进行检查,并对损坏的进行维修;

4、现场旋转设备没有防护罩,也没有旋转标识;

5、现场的压力表仅能看到有压力,而无法明确该设备的正常压力范围。建议在压力表上标识出正常范围值;

6、部分设备存在严重的锈蚀、无油、灰尘重,设备保养较差;

7、各管线未标识出所含物料及流向。

四、各部门存在的具体问题点

管理部:

1、餐厅和保洁人员没有安全培训记录;

2、小餐厅内的电箱柜门被一个储物柜挡住;

3、四楼楼梯口的消防栓被用来挡门;

4、办公室一楼北面有漏水问题。

资材部:

1、破碎机低压电箱和照明电箱柜门的把手损坏;

2、破碎机一楼到主控室楼梯内的照明不足,且平台没有踢脚板,人员在上下过程中视线不佳,容易发生碰撞;

3、C库区筛料机控制箱内有死老鼠,需要检查并封堵漏洞。

工程部:

1、宿舍楼空调锅炉房内蓄水池上方没有盖板;

2、空压机房内二号机柜内有电源线裸露在外;

3、配电室门口张贴的出入及清洁卫生表格未如实填写(最近日期为15年1月份);

生产部:

1、行车多次发现挂钩没有防滑扣,建议对所有挂钩进行排查,将有问题但不能有效保证安全的进行全部维修;

2、K炉收条机冷却水阀门锈蚀严重;

3、K炉收条机旁的高温区内放有废油;

4、K炉收条机和冷灰桶冷却水泵的电源线保护套管破损;

5、冷灰桶冷却水池上方的盖子未盖好;

6、2#冷灰桶上方有漏水,导致马达外壳生锈,1#冷灰桶主马达链条保护罩磨损坏,链条锈蚀严重;

7、1#冷灰桶电箱控制柜的把手损坏。

请各部门主管对以上检查出的共有问题和现场具体问题点落实职责人负责整改,并在规定期限内回复给总经办安全员。一旦完成整改工作,需要进行确认。

个人安全生产工作总结范文7

一、加强领导、成立组织:

为了确保安全大检查活动的顺利进行并取得实效,车站成立了安全大检查领导小组,由站长和总支领导担任组长,副站长担任副组长,值班站长和客货负责人作为组员。领导小组在整个活动过程中负责监督和指导,确保每项任务都有专人负责,并发挥组织的职能作用,起到了积极的领导和组织作用。

二、明确活动资料:

1. 认真学习“3.15”全路电视电话会议和“3.15”全局生产电视电话会议的精神,并将其落实到实际工作中。

2. 准备相关资料。

3. 准备相关资料。

三、制订计划,扎实推进:

1. 广泛宣传发动:通过多种宣传手段加大宣传教育力度,例如召开班子会、站务会、职工大会,向职工详细介绍安全大检查活动的目的和意义,制作安全大检查活动的资料和要求,并将其发放给每位职工。同时利用车站宣传栏和更换标语等方式,确保每位职工深入了解和参与安全大检查活动。

2. 制定具体措施:根据路局和段的总体要求,结合实际情况,制定了具体的措施。并且利用交班时间组织休班职工进行自查和反思。