下面小编整理了企业安全生产工作总结精选9篇内容,欢迎阅读参考,希望能帮助到大家。
企业安全生产工作总结精选1
公司针对即将到来的国庆节长假,为了有效防范和遏制各类安全生产事故的发生,切实做好节日期间的安全生产工作,确保双节期间公司安全生产形势稳定。为此,在9月28日,公司对全公司范围进行了全面的安全生产大检查。以下是检查结果的报告:
一、检查目标
我们的目标是进一步加强员工的安全生产意识,做到“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针。我们要强化安全生产环境,做到发现一处隐患,整改一处隐患,以全面消除安全事故的发生。
二、检查情景
由公司安全员、安保科长及各科室安全员一同到现场进行了安全隐患排查,包括作业人员劳保用品使用情况、厂房建筑、设备设施等九个项目进行了全面的检查。现将检查出的问题通报如下:
三、共有问题
1、各部门未定期进行安全检查(仅有管理部做了6-9月份的检查)。建议各部门主管收到管理部发送的邮件时,查看邮件中含有的相关定期安全检查表;
2、各部门所辖区内的电箱和控制柜内有多余的垃圾和灰尘;
3、各部门所辖区内的安全应急指示灯存在损坏的现象,请各部门对所有指示灯进行检查,并对损坏的进行维修;
4、现场旋转设备没有防护罩,也没有旋转标识;
5、现场的压力表仅能看到有压力,而无法明确该设备的正常压力范围。建议在压力表上标识出正常范围值;
6、部分设备存在严重的锈蚀、无油、灰尘重,设备保养较差;
7、各管线未标识出所含物料及流向。
四、各部门存在的具体问题点
管理部:
1、餐厅和保洁人员没有安全培训记录;
2、小餐厅内的电箱柜门被一个储物柜挡住;
3、四楼楼梯口的消防栓被用来挡门;
4、办公室一楼北面有漏水问题。
资材部:
1、破碎机低压电箱和照明电箱柜门的把手损坏;
2、破碎机一楼到主控室楼梯内的照明不足,且平台没有踢脚板,人员在上下过程中视线不佳,容易发生碰撞;
3、C库区筛料机控制箱内有死老鼠,需要检查并封堵漏洞。
工程部:
1、宿舍楼空调锅炉房内蓄水池上方没有盖板;
2、空压机房内二号机柜内有电源线裸露在外;
3、配电室门口张贴的出入及清洁卫生表格未如实填写(最近日期为15年1月份);
生产部:
1、行车多次发现挂钩没有防滑扣,建议对所有挂钩进行排查,将有问题但不能有效保证安全的进行全部维修;
2、K炉收条机冷却水阀门锈蚀严重;
3、K炉收条机旁的高温区内放有废油;
4、K炉收条机和冷灰桶冷却水泵的电源线保护套管破损;
5、冷灰桶冷却水池上方的盖子未盖好;
6、2#冷灰桶上方有漏水,导致马达外壳生锈,1#冷灰桶主马达链条保护罩磨损坏,链条锈蚀严重;
7、1#冷灰桶电箱控制柜的把手损坏。
请各部门主管对以上检查出的共有问题和现场具体问题点落实职责人负责整改,并在规定期限内回复给总经办安全员。一旦完成整改工作,需要进行确认。
企业安全生产工作总结精选2
“治理隐患,防范事故”,是今年安全生产宣传工作的主题。我社区在坝陵桥街道办事处的领导下,一年来做了如下工作,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的重要方针。