保证建设工程的质量和使用安全是非常重要的。监理人员应具备技术和管理能力,对承包施工单位进行监督和管理,起到保证质量和使用安全的重要作用。在工作中,我认为如果工程施工不符合设计要求或质量标准,必要时应向师总监报告,并及时向施工方发出整改通知,以确保工程质量。我们应该严格遵守监理规范和国家标准,从监理进驻工地到工程竣工验收,始终遵循“守法、诚信、公正、科学”的职业准则。我努力学习了GB5030320__《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50168-92和GB50169-20__等国家标准规范。在工作中,我注重学习相关规范,为开展专业监理工作起到了积极的作用。
我认真熟悉图纸,并审核施工图纸设计,做好监理前期的准备工作。在近8个月的施工过程中,我能够在质量、进度和安全等方面进行控制。在工作过程中,我严格遵守了公司制定的各项规章制度,听从师总监的直接领导。当施工中出现图纸矛盾或新问题时,我会仔细查阅相关文件。我能够与施工单位进行良好的沟通和协调,相互配合、相互协作。
三、电气施工过程中的特点
1.电气施工监理交底尚不完善。图纸上存在多处细节和节点的疏漏,导致图纸出现多处矛盾,与表格不符等问题。同时,我对施工方提出的问题进行了明确回复,并取得了一定的效果。
2.分项工程较多,施工难度较大。该建筑电气安装工程主要包括强、弱电、防雷接地和消防火灾自动报警系统的安装。强电部分包括多路空调、普通插座和照明系统。照明系统又包括公用楼道照明、地下室照明和室内照明等。消防火灾自动报警系统包括烟感探头、手报、消防栓按钮和声光报警等。
3.工序较多、工期长,电气施工人员经常更替。该工程项目从开工开始就与土建施工一起进行接地网、预埋线管、埋件、接地引线和基础埋件等工作。然后按照电气工程施工规范的要求进行电缆、电线敷设、设备、器具安装、检测、试验、调试和整定。最后进行各系统的联合测试,合格后进行质量评定和竣工验收。整个施工过程持续时间超过1年。电气安装人员的技术差异较大,施工监理难度较大。由于电气安装是楼房建设的附带工程,往往承包给其他人,而其他人又分包给第二分包人,甚至还有第三分包的情况出现。因此,在施工中,第一分包人通常是有资质的施工,而其他二、三分包往往是没有资质的施工,年龄、文化水平和技术技能参差不齐,难以管理。
四、严格遵守监理工作的方针和规范
我始终坚持着守法、公正、科学和诚信的原则,遵循监理工作的“三控制、两管理、一协调”的方针。加强对施工单位的监理工作,做好对1号研发厂房等十四项工程的动态控制。该工程的建筑面积约为12万平方米。在工作中,我坚持质量第一,预防为主,过程控制,终端把关的指导思想。我遵守职业道德,维护监理公司的形象,对施工单位进行严格监督,同时积极配合建设单位。在质量控制方面,我做了以下几点:
1.质量控制。在施工过程中,我设置了质量控制点。
(1)对于关键部位或薄弱环节,我事先分析可能引起质量问题的原因,并制定相应的预防措施进行预控。
(2)对施工中的关键工序或环节、隐蔽工程、更改后的部位和新材料的部位以及施工条件或技术难度大的工序或环节进行重点控制。
(3)对施工人员进行控制。在监理中,对没有资质、没有证件和文化水平较低的施工人员以及反应不敏感的人员进行重点监督。对施工材料的质量也进行了重点控制,因为它直接影响工程质量和安全。(例如,在浇注板面时,我强烈要求电工旁站看管)
2.对承包施工单位进行技术交底的控制。技术交底是保证施工质量的一项重要条件,因此,在每个分项工程开始实施之前,都要进行技术交底。
(1)严格控制材料、成品、半成品和构配件的检验工作,杜绝使用不合格产品。
(2)审核施工单位的技术交底资料,了解现场交底情况,避免脱节,掌握施工单位的动态。中国新兴二公司设备安装分公司项目部在17栋楼的电气安装共分为4个班组。在施工中,我注意到各班组之间的人员素质、施工方法和施工质量的差异性,并采取针对性措施,对控制施工质量起到了一定的提高。
(3)样板间起步。为了减少大面积的错误和返工,样板间起步对规范施工单位的行为和施工质量起到了重要的作用。在工序施工中,各班组采取样板间起步的方法,控制效果较好。要求每个施工单位和各班组在每栋楼上都设置一个样板间,经过验收合格后才能全面展开安装工作。
(4)在施工中,采取现场监督、巡视和平行检验相结合的方法,加强对隐蔽工程、重要部位、关键环节和薄弱环节的质量控制。我坚持亲自参与工作,并对出现的异常情况进行认真分析,明确责任并严肃处理。对于较大的问题,我及时与电气监理工程师杨培杰进行沟通。
3.对进场材料和构配件进行控制。所有进入施工现场的原材料,必须在进场之前向监理提交“工程材料/构配件/设备申报单”,并附有产品出厂合格证和技术说明书。经过我审查并确认合格后,方可进场使用。(例如,钢制线槽进场时,如果钢板的厚度未达到标准,我会立即要求退场。电线(BV线)进场时,如果没有合格证、检验报告,或截面小于国家标准,我也不会让其进场。)
4.进度控制
我多次提醒施工单位不要频繁更换施工人员,要增加先进的机械设备(如弯管机),要学习好的电气安装经验,督促施工单位调整人员和机械设备,为保证总工期奠定基础。
5.工程施工的质量验收。工程施工质量验收是工程建设质量控制的一个重要环节。我们必须执行GB50300-20__《建筑工程施工质量验收统一标准》和GB5030320__《建筑电气工程施工质量验收规范》,它们是建筑工程各专业验收规范的通用准则。
(1)线管敷设
①对于暗配穿线钢管,我发现了接口对焊现象。在检查过程中,我经常遇到这个问题。厚壁钢管(壁厚大于2mm)的对焊连接会产生内部结瘤,导致穿线时损坏绝缘层。而薄壁钢管(壁厚小于等于2mm)的熔焊连接会导致烧穿,埋入混凝土中会渗入浆水,导致导管堵塞。这些现象都是不允许出现的。因此,根据GB50303-20__中14.1.2的强制性条文要求:金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。厚壁钢管应加套管焊接,并要求焊缝饱满密实。镀锌钢管要求螺纹连接,连接处两端要用专用接地卡固定跨接接地线。薄壁钢管可采用螺纹连接或紧定连接,但要求接口采取封堵措施,以防止潮气渗入管内造成电线绝缘层老化,并且增加连接处的电气导通性。
②对于钢配线管的敷设深度不符合规范要求。暗配管埋设太深不利于与盒、箱连接,有时剔槽太深会影响墙体等建筑物的质量;太浅同样不利于与盒、箱连接,还会导致建筑物表面出现裂缝。在某些潮湿场所(如地下室等),钢导管的锈蚀会显现在墙面上。因此,埋设深度要恰当,既保护导管又不影响建筑物的质量。根据GB50303-20__的要求,暗配导管的保护层厚度应大于15mm,消防系统的暗配导管的保护层厚度应大于30mm。开槽应采用机械开槽,禁止手工开槽。此外,钢管内外不应刷防锈保护漆。在现场检查时,我督促施工方立即纠正这些问题。
(2)配电箱安装
配电箱的预留洞存在问题。由于图纸上给出了电气安装工的让路协调说明:“电气施工时,电工应紧密配合,做好预留洞及预埋件工作。”但3个预留洞没有过梁。根据GB50203-20__《砌体工程施工质量验收规范》第3.0.7条,砌墙留洞超过300应设置过梁。经过协调,我们在配电箱的预留洞上方加了4根钢筋。
(3)各种暗合的安装
插座暗盒的对地高度不符合规范要求,没有放置50线或50线放置位置错了3-4公分。这导致各类暗盒的安装高度不准确,并且同墙面的几个暗盒安装不在同一个平面。我发现了十多处这种情况,并让电工进行了整改。
(4)防雷接地系统的安装
有些避雷带和接地装置的搭接长度不够,并且只有单面焊接。根据避雷带和接地装置的安装要求:①扁钢的搭接长度不应小于其宽度的二倍,搭接面应双面施焊。当扁钢的宽度不同时,搭接长度以宽度较大的为准;②圆钢的搭接长度不应小于其直径的六倍,搭接面应双面施焊。当直径不同时,搭接长度以直径较大的为准;③圆钢与扁钢连接时,搭接长度不应小于圆钢直径的六倍,搭接面应双面施焊;④扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面,或紧贴角钢外侧两面,上、下两侧应双面施焊;⑤除埋设在混凝土中的焊接接头外,其他接头应采取防腐措施。我不允许通过以上规范的验收。在隐蔽验收时发现有这种情况的都要求施工方进行整改。
(5)等电位联接
总等电位联接(MEB)要求:在建筑物内,应将下列导电体作为总等电位联接:PE、PEN干线;电气装置接地极的接地干线;建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;条件许可的建筑物金属构件等导电体。上述导电体应在进入建筑物处接向总等电位联接端子,金属管道的连接处应可靠地连通导电。在等电位施工时,一般采用焊接,将40mm×4mm的镀锌扁钢从MEB紫铜连接母排上连接至导电体上。对于各种金属管道的联接抱箍,一般应采用不小于25mm×4mm的镀锌扁钢或铜带。
五、及时处理出现的工程质量问题
对于无图施工、无证施工、多次分包、挂靠、施工管理不到位、使用不合格原材料、超尺寸的恶劣开槽打洞以及不合格的预留孔洞、削弱承重截面等施工问题,我发现后应及时制止施工,并在必要时发出暂时停工的监理通知书。对于工程施工中出现的细小质量问题,我尽量在巡视施工现场时解决或在分项、分部工程验收过程中及时解决。对于一般可以通过返工、返修解决的工程质量缺陷,我会责成承包单位先撰写质量问题报告,说明情况并提出处理意见。经过我和建设单位的核实和研究,并在必要时经过建设单位的认可,确定处理方案,批复承办单位进行处理。处理完成后重新进行验收。
六、资料收集和整理
我及时收集与工程相关的资料,确保齐全、完整,并与工程同步。在竣工时,我能够按要求进行装订和归档。
在明年的工作中,我将继续努力,向领导汇报自己在工作中的思想和感受,并及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作需要团结才能有力量,需要合作才能取得成功,只有这样,我们的工作才能不断前进!我相信,在上级的正确领导下,普博伦的明天将会更加美好!