c.要加强对砂、石、水、砼温度测量并做好记录,做好对砼试件的保管养护。
d.运输搅拌罐车,上好保温套,做好保温工作,减少砼热量的损失。
e.提前备好砂、石料,减少砂、石料水份,最好用干料,以免出现冻块现象。
f.搞好搅拌机室和后台料仓的保温,温度控制在15°C~20°C,减少砼拌制过程中的热量损失。
g.要合理安排生产,防止砼在工地停滞时间过长而造成热量损失,导致砼入模温度低于10°C或早期受冻。
h.做好防火、防冻、安全工作。
(3)冬季施工技术措施
为防止冬季混凝土施工产生冻胀裂缝,在日平均气温稳定在5℃以下时,将对混凝土拌和用水进行加热。拌和水加热:根据有关规范要求,拌和用水加热不超过60℃;拌和混凝土前,用热水冲洗拌和机,并将冲洗水或冰水排除。加大骨料的堆存高度,延长混凝土的拌和时间。加热过的混凝土尽量减少倒运,及时入仓,运输设备加保温材料防护,减少混凝土热量损失。
2.2 砼浇筑冬季施工措施
混凝土施工应严格遵守有关规范的规定,提前做好防寒准备,以保证工程施工质量。冬季施工措施将采用蓄热法和外加剂法相结合的方法:
(1)控制混凝土入仓温度不低于规范要求,混凝土浇筑完毕后,立即覆盖保温被进行养护。
(2)考虑延滞拆模时间,混凝土强度大于允许受冻临界强度时,方可拆除模板;对早期拆模的混凝土外表立面挂EPE保温材料保温,避免混凝土裂缝的发生。
(3)冬季应选择在白天气温较高期间开盘浇筑混凝土。
(4)混凝土拌和时掺加适量的早强剂,提高混凝土早期强度。
(5)混凝土浇筑必须加强振捣以保证整体混凝土密实。
(6)混凝土浇筑完毕后,外露面及时覆盖保温材料进行蓄热保温。拟在混凝土外表面覆盖EPE保温材料保温,避免混凝土裂缝的发生,并使用厚草袋、草帘封堵孔口,防止冷空气对流。
(7)砼采用1.0cm厚的覆膜EPE聚乙烯片材保温,边角部位砼选用1.5cm厚覆膜EPE聚乙烯片材保温,EPE片材选用单面覆膜或双面覆膜材料,以提高保温被的保温性能和使用耐久性。
3 保证机械设备正常运行措施
(1)发动机部位及时安装保温棉被保温。
(2)水箱中掺加防冻液或采用防冻液代替水冷却,防止水箱冬裂。
(3)采用水冷却的机械,下班时及时放水,启动前冲加热水。
(4)油动机械及时更换低标号柴油。
4 保证供水系统正常运行措施
(1)供水池四周利用开挖料回填,回填厚度应大于当地冻土深度。
(2)水池外露的侧面及顶面,采用高发泡5.0cm厚的聚乙烯片材保温。
(3)在每天气温较高的时段,指定专人及时抽水,使水池始终保持蓄满状态。
(4)对所有供水钢管,采用岩棉瓦块包裹保温,防止冬裂。
5 冬季施工质量控制与检查
(1)控制和检查外加剂的质量和用量,严禁使用不合格的外加剂;
(2)控制和检查水的加热温度,使水的温度达到施工要求的温度;
(3)控制和检查混凝土在施工过程中各阶段的温度,发现异常立即进行处理,并研究相应的技术措施进行改进。
(4)控制和检查混凝土达到允许受冻结临界强度前的温度过程,记录数据并进行统计分析,以便指导以后的施工。
6 其它冬季施工措施
(1)冬季施工使用电热器,须有工程技术部门提供的安全使用技术资料,并经施工现场防火负责人同意。
(2)冬季施工现场要严禁动用明火,不能吸烟,更不准使用电炉子取暖做饭。
(3)加强营地、仓库和现场的防火和安全防护工作,提前备足消防器材,并对员工进行消防防火知识培训。