订单查询
首页 工作文档
供电所迎峰度夏准备工作汇报精选7篇
大小:467.54KB 2页 发布时间: 2024-05-21 09:58:30 18.97k 18.01k

迎峰度夏保供电是电力行业在夏季用电高峰期间,通过一系列措施确保电力供应稳定、满足社会和经济发展需求的重要工作,下文内容是小编精心整理的供电所迎峰度夏准备工作汇报精选7篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

供电所迎峰度夏准备工作汇报1

根据电力公司20xx年迎峰度夏方案及公司相关部门的工作安排,为确保迎峰度夏期间安全、可靠供电,中调所以早部署、早安排、早落实为原则,努力做好保供电工作,中调所继电保护工作在每个成员的共同努力及相关专业的密切配合下圆满完成。继电保护组在春检工作中本着以排查设备故障缺陷为宗旨、提升自我专业技能为目的、保证全网稳定运行为核心。精心组织、科学安排、准备充分、密切配合、合理实施,取得了预期的效果。具体情况总结如下:

一、前期准备工作

1、加强继电保护组成员对各类安全规程及现场操作的培训,确保迎峰度夏期间零违章、零误操作。

2、对安全工器具、仪器仪表等工作设备进行全面检查,确保工作的顺利进行。

3、结合继电保护迎峰度夏工作的实际情况,制定相应的迎峰度夏工作要求、明确迎峰度夏期间组内成员的工作职责,确保每项工作落实到人,保证工作有序进行。

4、提前与各站技术人员交流,了解迎峰度夏期间负荷波动情况,并做好保护定值调整方案。

二、工作具体内容

1、制定110KV园盈一线、二线保护方案、110KV西门二线破口工程及35KV托喀依乡站保护方案。

2、校核全网保护定值9825条,并作好相应记录。其中110KV线路保护定值6354条、35KV线路保护定值1225条、10KV线路保护定值1945条、变压器保护定值301条。确保居民用户和企业生产在夏季高峰负荷期间稳定用电。

3、迎峰度夏期间校核永磁开关保护定值75条,有效保证了配网供电可靠性。

3、核对全网保护装置硬压板5391个,并拍照记录。保证设备故障或出现非正常运行情况时,保护装置能可靠动作或发异常信号。

三、存在问题及改进建议

1、包孜所35KV四团变电站10KV线路电流互感器容量不够,现用50/5,无法接带1000KW以上的负荷长期运行(目前五条线路高峰负荷均超1000KW)。

建议在夏季负荷高峰期来临之前调整或更换所有10KV电流互感器,保证线路运行稳定、保护可靠。3、35KV创业园变电站主变高、低后备时间均为0.4秒,若设备故障会导致主变高、低压侧同时跳闸,造成时间级差不够的主要原因为35KV开发区站和35KV创业园站串供运行,导致多一级时间配合级差。

4、由于35KV九团农场站、35KV托喀依乡站串供运行,保护时间无法满足逐级配合要求,保护动作时失去选择性,可能会导致越级跳闸。5、110KV主网为大串供运行方式时,110KV门阿一线、门阿二线作为不配合点,当阿拉尔失压时,由110KV中西线或220KV柯坪汇集站送电时,距离保护和零序保护失去可靠性,当线路发生故障时,保护可靠性由光差保护完成。主要原因为:在大串供运行方式下,后备保护从110KV沙中变逐级配合到阿拉尔220KV变电站,保护时间无法满足配合要求。

针对第3、4、5条存在的问题,建议公司邀请专业人员,对一师电网网架结构重新梳理规划,确保全网稳定运行,尤其是阿拉尔片区,优化网架结构,有效减小辖区内短路电流,保证全网不发生垮网、黑网等重大失压事故。6、110KV园绿线无光差保护,线路故障时无法保证后备保护无时限动作将故障瞬间切除。

建议尽快完善光纤通道,确保线路主保护功能完善。

四、秋检计划

1、与各个所站负责人联系沟通,充分了解各所站负荷波动情况及设备运行情况。

2、按所站报的负荷及设备参数,进行整定计算,出好保护定值单。

3、到各所站进行保护定值校核及软硬压板核对。

4、整理好秋检期间的工作台账,有序进行“7s”工作。

供电所迎峰度夏准备工作汇报2

我所就开展迎峰度夏工作以来,为了确保高温的夏日电网的安全稳定运行,本所在总结历年来迎峰度夏工作经验,多措并举迎战夏日用电高峰。

建立重点防范部位,确立保电关健节点,实现工作到位,人员到位,同时保证抢修车辆、物资设备准备充分及时到位。

三.是以该所抢修班人员为中心,成立故障抢修维护队,提高事故应急能力。

随时对辖区内高低压线路可能出现的事故进行预想,一旦事故发生,能从容应对,迅速消除。

在这期间我所共处理用户故障45余起,抢修高压故障三起。

四.是对辖区内设备缺陷及时整改,并对线路陈旧老化、电能质量差的相关台区借助轮换表安装时进行改造,以确保电网的安全运行。

同时及时清理输电线路未成林的树木,保障输电线路畅通无阻,减少故障停电。

我所对大南街片区的低压线路.北坝线路.北桥线路.北口线路.北电线路的配变和木板装箱及时进行了隐患处理,将正西街变压器增容至630kva.更换了中荮材公司变压器.新装了明华家园315kva变压器一台.更换了康平小区变压器.确保了在迎峰度夏期间的安全供停。

五.是不定期的走访大宗用户,检查他们的用电设备,了解生产用电负荷,及时通报片区线路检修及运行情况,以便客户随时调整他们生产,最大限度地减少故障停电带来的损失。

供电所迎峰度夏准备工作汇报3

今年的迎峰度夏工作已经圆满结束,我们供电所顺利度过了这个夏季用电高峰期。

在此,我们对所有同事的辛勤付出表示感谢,并对工作中存在的问题进行总结。

首先,本次迎峰度夏期间,我们实行了加强巡检、消缺、应急处置等措施,确保供电设备运行安全可靠,解决了多起电力故障事件,确保了用户的用电需求。

同时也进一步加强了监测预警和预测预报,及时发现并解决了潜在故障隐患,大大提高了我们的工作效率。

但是,我们仍然存在一些问题,如设备老化,配电线路负荷过大等问题,容易影响供电质量和稳定性。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441