1、对迎峰度夏方案落实情况的要求。

各班组及时组织员工认真学习贯彻迎峰度夏方案,确保相关人员熟悉方案内容,对自己的职责和角色做到心中有数。

2、对设备消缺情况要求。

2.1维护班组要及早计划工作,积极开展设备巡视工作。注重做好夜间巡检,保护定检。运行班组做好日常巡检的同时必须做好设备的定期检查。

2.2各班组人员要熟悉掌握管辖内的设备运行情况,对发现的设备缺陷要认真分析,并及时消缺,确保度夏期间设备运行不留重大、紧急缺陷。

3、备品备件到位情况的检查要求。

3.1维护班对备品备件管理要做到手中有目,心中有数。按下限值要求及时补充数量不足的设备或工器具,确保在迎峰度夏准备阶段,各类事故备品备件全部到位。

二、度夏阶段

度夏阶段工作着重对生产人员的行为、现场安全管理和运行操作环节的督查,确保度夏期间的.各项工作有序进行,具体内容:

1、值班安排情况。各部门严格遵照迎峰度夏方案安排好值班工作,值班人员要切实履行职责,按照有关要求落实值班责任。

2、设备巡视情况。各班组根据运行设备的特点和实际情况,有针对性地开展设备的特巡和普查工作。对重大设备缺陷,实行有效地监督管理,保证重要设备维护到位、有效。

3、设备消缺情况。维护班要高度重视度夏期间发生的设备缺陷,尤其是紧急缺陷的消缺要安排专人跟踪落实,及时处理,确保迎峰度夏期间设备的健康运行。

三、总结阶段

1、总结阶段,主要围绕分析各班组的总结,在提高上下功夫,为今后的迎峰度夏打下更为坚实的基础。

2、工作总结。在迎峰度夏结束期间,要及时的迎峰度夏工作进行分析,总结经验,提出相应的整改措施和下一步的工作思路。

迎峰度夏工作开展情况工作汇报5

根据公司的今年的迎峰度夏工作方案及相关文件精神要求,我站本着早布、早安排、早落实的原则,按辖区内的实际供电情况,全力做好今年的迎峰度夏工作,保证辖区内的供电安全、有序、正常。现将今年迎峰度夏的工作总结如下:

一、成立了迎峰度夏工作小组

明确了工作组成员和各成员在此期间的职责,做到分工明确,责任到人。以迎峰度夏工作值班表为基础,分叁批人员轮流值班,在遇突发事故时,人员及时到达事故现场,确保快速,安全的解决事故故障,并制定出在遇重大特大事故时的处理预案。做到安全第一,快速排除故障,及时恢复供电。

二、主要工作举措:

1、提早准备、切实做好迎峰度夏期间的保电工作。

在3—5月分三个小组对辖区内的18条10kV公用线路及城区变压器高压桩头进行隐患排查,对排查出的10kVXX线#021杆电缆头脱落及XX低压桩头设备线夹松动发热、XX变压器漏油等缺陷进行了消缺处理,为今年的'从容度夏打下坚实的基础。

2、利用红外测温,时时监测线路及设备运行状况

今年的高峰负荷出现时间较早,并且负荷增长过快,导致出现多条10kV重载线路,为确保线路的正常运行,我站在晚高峰时段,对XX线等10kV线路进行了电缆头、电缆中间头、线路耐张线夹、引流线等线路本体部件,进行红外测温工作,共计测温145次,未发现明显异常,为线路正常运行提供了保障。

3、利用用电信息采集系统进行负荷监测,为变压器及低压配电线路保驾护航

由于城区负荷主要集中在晚上9点至11点之间,我站利用现有的用电信息采集系统在此时段进行负荷监测,时时掌握变压器运行工况。6月20日晚高峰时段,监测到XX变压器(容量为315kvA)三相电流为545A、567A、538A,已属严重超容,如不及时进行处理,将会引发变压器烧毁。我站立即上报上级部门,得到批复后,新增400kvA变压器一台,改接示变压器负荷,消除因变压器过负荷而烧毁造成大面积停电事件。

4、多措并举,加大低电压治理

今年迎峰度夏期间,我站新增低电压报修23起,我站接到报修后,立即组织人员进行现场勘察,根据出现低电压地方的实际情况,采取多种措施进行低电压治理。共更换变压器3台,增加容量220kvA,新增变压器三台,容量700kvA,新架线路8。58km,新架设电缆358米。经过全站职工的共同努力,我站的低电压存量已全部消除完毕,并得到用户一致好评。

5、加大力度开展配电室隐患排查与治理

我站配电室较多,一直以来都是处于无人管理状态,并且防小动物封堵不严,在迎峰度夏期间因小动物穿入高压屏中,造成10kV线路跳闸5次,为保证迎峰度夏期间众多小区的正常供电,在上级部门的指导下,已完成防小动物封堵58处、治理屋顶漏水36起,确保了配电室的可靠安全运行。

6、坚持防抢结合,保证正常供电

每年的“迎峰度夏”,最是能体现电力职工“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的时候。今年我站迎峰度夏期间,共接报修368起,共出动人员1090人次,有力地保证了供电的可靠性。由于老城区下户线和过街线架设使用年限较长,老化比较严重;城郊附近由于在前几年农网改造时所安装的导线型号较小,现随着用电设备的增加,这部分设备和导线的故障率也急剧增加。我站在抢修的同时,对老化线路设备进行进提早改造,在迎峰度夏期间,我站利用晚上用电负荷高峰时期进行负荷测试,根据负荷测试的结果,进行线路改造,共施放电缆4.25km,有效地预防的线路故障。

至此在全站职工的精诚合作、努力拼搏下,圆满完成了20xx年迎峰度夏工作。我站全体职工将继续努力,抓好生产关,严格安全关,全面完成全年的安全生产任务。

迎峰度夏工作开展情况工作汇报6

为了XXX电厂生产的安全,更好的完成年度工作任务,按照中水公司的统一部署,开展XXX电厂迎峰度夏检查。此次安全生产大检查重点参考《水电厂安全检查大纲》进行开展,现将安全生产大检查自查情况报告如下:一、安全管理

XXX电厂成立了安全生产委员会,并根据人员变动及时进行调整。安委会工作开展正常,各项决定、要求能够得到贯彻、落实。建立了安全管理三级网络,落实了各级人员安全生产责任。按照“四不放过”的.原则对不安全事件实施了闭环管理;加强外包工程、劳务用工管理以及交通等非生产领域的安全管理,严禁工程项目以包代管;建立了电厂应急救援组织体系,编制应急预案及现场应急处置方案,开展应急救援的宣传、培训和演练。二、设备及水工建筑设施管理

XXX电厂组织全厂员工进行了一、二次设备检查,主要查隐患,查缺陷,查死角。

1、输变电设备:定期进行了输变电设备的巡视检查、红外测温工作,主变各运行参数正常,定期进行油化、绝缘试验。高压绝缘子定期进行清扫维护、试验,并采取防污闪措施,避雷器、接地网运行可靠,接地情况良好,户外端子箱、控制箱完好,无漏水、过热现象。2、特种设备:特种设备均已进行安全注册登记,电厂制定有特种设备管理制度,制度按要求执行,压力容器、起重设备定期进行检查

和监测,每月定期进行清扫、排污。

3、发电机及其辅助设备:机组保护装置运行正常,保护定值定期进行核对,核对无误,励磁、调速系统运行良好,相关保护可靠投入,发电机定、转子绕组定期进行绝缘检测,检测合格。冷却系统无渗漏现象,机组各轴承油温油位正常。