从火场里出来的行动小组人员脸上、眉毛上都是干粉,所以带湿毛巾是很有必要的。
4、我们明白了B2为什么配那么多灭火器了,一只灭火器的喷射时间很短暂,一向按着压吧也就喷8-10妙,并且死灰会复燃,若果不压死的花还会着起来。
5、B2疏散完毕,六楼还不明白已经开始疏散呢,所以在中控室坐镇的总指挥做起到的全局协调作用是很重要的。
6、消防广播启动时,必须不要漏掉相关楼层;消防广播首先是预警,至于怎样立即转入火警状态,我们还不太明白。
能够在中控室主机前设立动作事项列表,做完一项划对勾,以免有动作遗漏。
7、实际的火灾现场,没有影视中的花花绿绿,全都是漆黑一片,什么也看不见。
幸亏行动组人员准备了手电,有了手电才能看见路,否则真的会撞墙。
看不见东西,甚至会导致干粉灭火器乱喷。
8、一个队员的手电充电不足,按了一下开关又灭了;所以强光手电需随时坚持电量正常。
9、演习当夜,由于消息走漏,宿舍的许多人都明白了要演习,所以有的在宿舍穿好棉衣在那里躺着,有的在门口探头探脑。
可能原因:保安有人跟要好的朋友事先通知了,我们的人准备柴火时有人看见就明白是怎样回事了,去人事部打印其他人看见了秘密文件。
当日演习也险所以取消。
所以,消防演习要想做到保密,就连保安部的人也只能一小部分人明白,或者只是培训演习程序和做人员分工,不说明具体演习日期和演习时间。
或者,我们的应急预案程序本来就不够完善,今日在中控室开会才分工,应当平时就把各应急行动小组人员名单及值守岗位就定好放在那里。
10、演习是假定灭火行动组和疏散引导组,在演习开始之前就已经在中控室集合完毕。
而实际中我们还要现通知灭火行动组、疏散引导组,如果组长不在或者关机,人员通知后还要穿衣服,准备装备,那就要耽误时间了,而在今日演习中是人员在3分钟之内疏散快完毕这样短的时间内,烟雾就蔓延到灭火行动组和疏散引导组就已经无法在火场中正常呼吸和视物了。
11、火灾报警控制器在真正的火情中是需要到达自动状态的,否则许多设备和动作是无法及时完成的,或者会出现遗漏。
这次在中控室值班,需要在有限的时间之内输入20到30条指令代码和动作,尤其是卷帘门、强切电,这很难保证及时操作完毕,从而保证各项紧急指令得意执行。
后果肯能是烟气的蔓延和火势的扩大,人员未在短时之内得以及时疏散….。
12、演习中的防排烟,需要通知火场人员在相应楼层和楼梯间手动开启送风口和排烟口,消防主机自动控室并不能保证这些阀门能够正常打开。
所以在各楼层正压送风口、排烟口,有必要张贴标识,指示设备名称、作用及操作方法和注意事项。
以便平时员工在等电梯时就能够识记。
13、本次演习中使用的是报纸和木头燃烧产生的浓烟,如果是真实火灾中塑料、纺织物燃烧所产生的有毒浓烟,疏散引导和灭火行动组就不能够坚持那么长的时间了,仅有消防专业人员背负空气呼吸器才能解决,或者酒店配备足够数量的防毒面具是必要的。
14、毛巾弄湿是很有必要的,干毛巾起到的作用很小,比如对干粉细粉还能过滤,但对于有毒烟雾的过滤效果就差了。
15、中控室的强光手电有必要定期检查,保证电量充足。
16、楼层疏散有必要设立计时程序,以便记录疏散时间作为参考。
17、B2层虽然有消防照明,但不可靠;应当设立高效夜光疏散指示标志或者通电型疏散牌,手电没电看不见路,人员还能够循着疏散指示牌逃生。
18、大空间的展览厅或娱乐厅,室内需设置应急照明灯,否则强切电之后漆黑一片,人员密集会导致疏散混乱。
19、之后发此刻火灾报警控制器上,北消防电梯的竖向空间直到9楼、10楼,甚至13楼,烟感探测器都报警了,可能原因是烟气在北消防电梯的B2层蔓延上来的。
可见火灾时烟气的蔓延速度和范围,超出人的想象。
而与B2层相邻的B1层、B层各楼梯间相通处,都有烟感报警,是因为那里的楼梯间防火门平时是开着的,因而导致了烟气的蔓延和扩大。
演习时要现场人员也要注意,查看通往相邻楼层的门是否关掉。
所以酒店规定防火门闭门器不能随意拆卸或者防火门撑开后下班要坚持关掉的有关规定,是正确的、有必要的。
20、火灾时随手关掉房间门和通道门是有必要的,演习快结束时,人员回到宿舍发现室内都是烟气,有人不得不捂着鼻子躺在了床上。
这是因为人员撤离有未关掉房间门的缘故。
或者说,防火门的闭门器要坚持完好有效;防火门的密闭功能要强,B2演习即使中控室也进入了烟气。
21、对讲机是靠不住的,B2层和六层之间无法通讯,如果上升到更高楼层,和中控室也不能通讯了。
所以人员要带对讲机的同时,要带手机;或者说中控室应配备4-5部插孔电话。
22、存在问题:六层未能成功实施强切电,模块仅有一个;二层南正压和四楼北正压送风开启晚,属于遗漏项。
23、本套演习方案可作为金宝正式的夜间消防应急预案,而餐中时间应急预案小组人员以楼层为单位、各区域主管负责的应急行动小组为主。