8、封闭楼梯间的门必需承受乙级防火门。〔B〕〔中〕A、正确
B、错误
9、十二层及十二层以上的单元式住宅,十一层及十一层以下的通廊式住宅应设置封闭楼梯间。〔B〕〔中〕
A、正确B、错误
10、甲、乙类厂房建筑中的防火墙,其耐火极限不应低于3.0h。
〔B〕〔易〕
A、正确B、错误
11、厂房、仓库内防火分区处的防火墙应为不燃烧体,防火墙的耐火极限应不低于4.00h。〔B〕〔易〕
A、正确B、错误
12、多层民用建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处承受不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。〔A〕〔易〕
A、正确B、错误
13、设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按规
范规定的标准增加一倍;当局部设自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的一倍计算。〔A〕〔易〕
A、正确B、错误
14、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于1.2m的不燃烧实体裙墙。〔B〕〔易〕
A、正确B、错误
15、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。〔A〕〔中〕
A、正确B、错误
16、高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且承受不燃烧或难燃烧材料装修时,地上局部防火分区的允许最大建筑面积为5000m2;地下局部防火分区的允许最大建筑面积为2023m2。〔B〕〔中〕
A、正确B、错误
17、穿过防火墙处的管道保温材料,应承受不燃烧材料。〔A〕〔易〕A、正确
B、错误
18、通风空调系统的管道应承受不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可承受难燃烧材料制作。〔A〕〔易〕〔B〕〔中〕
A、正确B、错误
19、防火分区是把握建筑物火灾的根本空间单元。〔A〕〔易〕A、正确
B、错误