C、温温控释放装置关闭
D、消防控制室远程手动关闭
E、火灾自动报警系统联动关闭
三、判断题60题(每题0.5分,共30分)
1、消防联动控制器应能以手动和自动两种方式完成控制功能,控制状态应不受复位操作的影响。()
2、消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。()
3、热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。()
4、二氧化碳灭火系统采用压力表观测法检测灭火剂泄漏。()
5、、消防联动控制器在自动方式下,手动插入操作优先。()
6、消防联动控制器应在100 s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。()
7、管网系统有自动控制、手动控制两种启动方式。()
8、防护区应设置泄压口,七氟丙烷、二氧化碳灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/2以上。()
9、消防设施操作员属于水平评价类职业资格。()
10、表面燃烧的特点是表面呈高温、炽热、发红、发光而无火焰。()
11、火风压是指建筑物内发生火灾时,在起火房间内,由于温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成的压力。()
12、挡烟垂壁是采用难燃或不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。()
13、消防应急广播设备应能同时向一个或多个指定区域广播信息,距扬声器正前方3 m处,应急广播声压级(A计权)不应小于65 dB,且不应大于115 dB。
14、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。()
15、排烟口的风速不宜大于7m/s。()
16、民用建筑最高耐火等级为四级。()
17、补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。()
18、消防水泵应能手动、自动启停。()
19、消防应急广播设备发生故障时,应在100 s内发出故障声、光信号。()
20、多部消防电话分机同时呼叫消防电话总机时,消防电话总机应能选择与任意一部或多部消防电话分机通话。()
21、处于通话状态的消防电话总机,应能呼叫其他消防电话分机,被呼叫的消防电话分机摘机后,应能自动加入通话。()
22、火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s内挡烟垂壁应开启到位。
23、采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持。()
24、采用发热试验装置给测温式监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持。()
25、操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持。()
26、封闭楼梯间是指在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。()
27、湿式报警阀主阀前后压力指示应正常,表差<0.01Mpa。()
28、机械防烟系统中防烟楼梯间前层每层均需设置常开式加压送风口。()
29、集中型火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检等信息,进入相应状态,并应能向区域控制器发出控制指令。()
30、控制器自检时间超过1min或其不能自动停止自检功能时,控制器的自检功能应不影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。()
31、同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。()
32、集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。()
33、消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。()
34、消防联动控制器的电压控制输出应采用AC24V。()
35、消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。()
36、消防控制室内穿过与消防设施无关的电气线路时应该采取防火保护措施。()