订单查询
首页 其他文档
消防技术综合真题答案及解析
大小:33.66KB 13页 发布时间: 2023-01-17 16:11:38 8.74k 6.99k

D.对水力警铃响度进行测试,距警铃3m处的严强为60dB

【答案】D

【解析】水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.051MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。

48.对某商场的室内消火栓箱进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。

A.配置的室内消火栓公称通径为65mm

B.配置的软管卷盘内径为19mm,长度为30m

C.配置的消防水带公称内径为50mm,长度为25m

D.配置的直流消防水枪当量喷嘴直径为19m

【答案】C

【解析】7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求:

1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;C错误、2应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;

3宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。

49.某自然博物馆将远古动物展厅确定为消防安全重点部位。下列做法不符合现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248)的是()。

A.远古动物展厅疏散门安全控制与报警逃生门锁系统的报警延迟时间为30s

B.在远古动物展厅入口处设置:消防安全重点部位标示牌

C.博物馆编制远古动物展厅的事故应急处置操作程序

D.确定远古动物展厅主要负责人为该展厅的安全责任人

【答案】B

【解析】A选项正确:设置安全控制与报警逃生门锁系统,其报警延迟时间不应超过15s;C选项正确:应制定和完善事故应急处置操作程序。

D选项正确:人员密集场所的消防安全责任人,应由该场所法人单位的法定代表人、主要负责人或者实际控制人担任。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441