C.流量计

D.声级计

【答案】C

【解析】报警阀组水力警铃检查方法:打开阀门放水,使用压力表、声级计和尺量检查。

13.某商业综合体设置有四台淌防电梯,下列访法正确的是()。

A.尚防电梯前室长边3m,短边2.4m

B.前室首层经长度31.5m通室外

C.消防电梯底部排水井容量1.6m3,15L/s

D.平时做货物电梯兼用,用细木工板做护板

【答案】A

【解析】A正确,满防电梯前室短边不低于2.4m,使用面积不低于6m

B错误,首层应经过长度不大于30m的走道

C错误,排水容积应不低于2m

D错误,消防电梯内部装修应采用不燃材料

14.某单层活性炭生产厂房、建筑面积为3000m,设计耐火等级为二级。对该厂房建筑构件的检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

A.非承重外墙采用不燃材料,耐火极限为0.50h

B.防火墙采用不燃材料,耐火极限为3.00h

C.吊顶采用不燃材料,耐火极限为0.15h

D.房间隔墙采用难燃材料,耐火极限为0.75h

【答案】B

【解析】A正确,除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h

B错误,乙类厂房防火墙应不低于4h

C正确,注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。

D正确:二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。

15.对消防给水及消火栓系统维护管理的下列做法,不符合现行国家标准《消防给水及满火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。

A.每月对水源控制阀、报警阀组进行一次外观检查

B.每月对所有的控制阀门的铅封、锁链进行一灾检查

C.每月对电动阀和电磁阀的供电和后闭性能进行一次检测

D.每月对减压阀组进行一次放水试验

【答案】A

【解析】

A选项,每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态·

B选项,系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开后或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换·

C选项,每月应对电动阀和电磁阀的供电和后闭性能进行检测。

D选项,每月应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。

16.根据《注册淌防工程师继续教育实施办法》(公淌[2018]56号),下列说法错误的是()。

A.注册淌防工程师每年应完成不少于4学时的淌防法律法规和职业道德内容的继续教育课程

B.注册淌防工程师每年应完成不少于12学时的继续教育课程

C.注册消防工程师每年应完成不少于4学时的消防安全管理内容的继续教育培训

D.注册淌防工程师继续教育主要采取网络教学形式

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。