A.自重下降功能
B.自动控制功能
C.故障报警功能
D.灾报警功能
【答案】A
【解析】防火卷帘检查、检测自重下降功能测试。将卷门机电源设置于故障状态,防火卷帘应在防火卷帘控制器的控制下,依靠自重下降至全闭。
检查方法:切断卷门机电源,按下防火卷帘控制器下降按钮,观察防火卷帘动作、运行情况。
25.某大型商业综合体地上6层,建筑高度为27m,建筑面积为80000m㎡,建筑内设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列检查中,不符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB.50222)的是()。
A.二层商场营业厅顶棚采用轻钢龙骨石膏板装修
B.三层某歌舞厅包间的墙面采用聚酯装饰板
C.一层某安全出口的门厅墙面采用矿棉板装修
D.六层某办公室的地面采用硬PVC塑料地板
【答案】B
【解析】A正确、轻钢龙骨石膏板装修可作为A级B错误,歌舞厅墙面应不低于B1,聚酯装饰板为B2,所以B错误
C正确、4.0.4地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料
D正确
26.根据现行国家标准《消防控制室通用技术要求》(GB 25506),消防控制室应保存的资料可不包括()
A.消防设施平面布置图
B.消防技术服务机构的维护保养备件清单
C.消防设施一览表
D.消防设施维护保养制度和系统操作规程
【答案】B
【解析】消防控制室是建筑使用管理单位消防安全管理与消防设施监控的核心场所,需要保存能够反映建筑特征及其消防设施施工质量、运行情况的纸质台账档案和电子资料,消防控制室内至少保存有下列纸质台账档案和电子资料:
(1)建(构)筑物峻工后的总平面布局图、消防设施平面布置图和系统图以及安全出口布置图、重点,部位位置图等。A选项正确
(2)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急蔬散预案等
(3)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专(兼)职和志愿消防队员等内容
(4)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录。
(5)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况等记录
27.商业综合体地上18层,建筑高度为70m,地上一层至四层为商场,四层设有1家电影院,五层至十八层为办公区,建筑内全部设有自动喷水灭火系统。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是()
A.五层办公区总人数为100人,单面布房的疏散走道净宽为1.3m
B.影院观众厅容纳人数为150人,厅内疏散走道的净宽度为1.1m
C.该综合体的室外疏散通道的净宽度为3.0m
D.二层商场营业厅的疏散门通过长度为15m的疏散走道通至最近的疏散楼梯间
【答案】D
【解析】
选项B正确
5.5.20剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度,应符合下列规定:
1观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于o.60m计算,且不应小于1.00m;边走道的净宽度不宜小于0.80m选项C正确5.5.19人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步
人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敝地带选项D错误,不应大于12.5m。一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%
28.对某厂房的防火封堵进行检查,其中1条金属管道熔点为1200°C且无绝热层,在多处贯穿了耐火极限为2.00h的防火隔墙。下列检查结果中,不符合现行国标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T 51410)的是()