A.某环形间隙采用有机防火封堵材料封堵
B.某环形间隙采用无机防火封堵材料封堵
C.某环形间隙采用防火封堵板材封堵,管道与板材间缝隙填塞有机防火封堵材料
D.某环形间隙采用矿物棉填塞并覆盖无机防火封堵材料
【答案】D
【解析】当熔点不低于1000℃且无绝缘层的金属管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:
1)环形间隙应采用无机或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。ABC选项正确,D选项错误
2)贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1.0m范围内的管道应采取防火隔热措施
29.对某石油储备库内设置的低倍数泡沫灭火系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭系统技术标准》(GB 50151)的是()
A.连接泡沫产生器的泡沫混合液管道上设置的压力表接口竖直安装并靠近防火堤外侧
B.泡沫液储罐周围检修通道的宽度为0.8m
C.石油储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口距地面高度为0.3m
D.常压泡沫液储罐储存有氣蛋白泡沫液,泡沫液管道吸液口朝上安装
【答案】D
【解析】3.5.2常压泡沫液储罐应符合下列规定:D错误、3储罐泡沫液管道吸液口应朝下,并应设置在沉降层之上,且当采用蛋白类泡沫液时吸液口距泡沫液储罐底面不应小于0.15m A正确
9.3.20泡沫混合液管道的安装除应满足本标准第
9.3.19条的规定外,尚应符合下列规定:4连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上设置的压力表接口宜靠近防火堤外侧,并应竖直安装B正确、9.3.10泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求。储罐周围应留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于0.7m,且操作面不宜小于1.5m;当储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时,应在操作面处设置操作平台或操作
C正确、4.3.5储罐上泡沫混合液管道的设置应符合下列规定:
4连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上,管卡间距不宜大于3m,泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。
30.消防教援机构组织专家对某综合楼是否存在重大火灾隐患进行技术论证,下列说法中,不符合现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181)的是()。
A.技术论证专家组应由行业主管部门、监督管理部门和相关消防技术专家组成
B.技术论证专家组成员人数不应少于7人
C.技术论证时可听取该综合楼管理单位的意见
D.技术论证结论性判定意见应有二分之一以上的专家同意
【答案】D
【解析】组织对火灾隐患进行集体讨论,做出结论性判定意见,参与人数不应少于3人·集体讨论或者技术论证时,可以听取业主和管理、使用单位等利害关系人的意见·C选项正确。
对于涉及复杂疑难的技术问题,判定重大火灾隐患有困难的,由当地政府有关行业主管部门、监督管理部门和相关淌防技术专家组成技术论证专家组(A选项正确),进行技术论证,形成结论性判定意见。专家组人数不得少于7人(B选项正确),结论性判定意见至少应有2/3以上的专家同意,D选项错误。
31.某消防技术服务机地对某地站内安装的细水灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《细水灭火系统技术规范》(GB50898)的是()
A.某分区控制阀操作面与其他设备的距离为0.6m
B.某分区控制阀安装在其对应防护区门口的外墙上
C.某分区控制阀的安装高度为1.6m
D.某分区控制阀操作面与墙的距离为0.85m
【答案】A
【解析】分区控制阀的安装高度宜为1.2~1.6m(C选项正确),操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m(A选项错误、D选项正确),并应满足操作要求
分区控制阀宜靠近防护区设置,并应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置·B选项正确。
32.工厂设有4栋丙类厂房,耐火等级均为一级,房内均设置有自动喷水灭火系统,对该工厂进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()
A.地下厂房D内最不利点至最近安全出口的直线距离为37.5m
B.单层厂房A内最不利点至最近安全出口的直线距离为60m
C.多厂房B内最不利点至最近安全出口的直线距离为50m
D.高层厂房C内最不利点至最近安全出口的直线距离为40m