【解析】确定厂房的安全疏敢距离,需要考虑楼层的实际情况(如单、多层和高层)、厂房的火灾危险性类别及建筑物的耐火等级等·厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不得大于表2-6-11的规定·
从下表可知,A选项错误,BCD选项正确。
33.某淌防技术服务机构对某住宅小区进行防火检查,住宅楼A、住宅楼B、住宅楼C的建筑高度分别为18m30m和22m,住宅楼A和住宅楼B的户门均采用乙级防火门,住宅楼C的户门采用普通钢质门·下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。
A.住宅楼A内与电梯井相邻布置的疏散楼梯间为敞开楼梯间
B.住宅楼C内的疏散楼梯间为敞开楼梯间
C.住宅楼A内不与电梯井相邻布置的疏散楼梯间为敞开楼梯间
D.住宅楼B内的疏散楼梯间为敞开楼梯间
【解析】下列建筑可采用敞开楼梯间:
(1)火灾危险性较低的丁类、戊类多层厂房·
(2)多层仓库·
(3)多层民用建筑中与敞开式外廊相连通的楼梯间,由于敞开式外廊具有较好的防火防烟性能,能够有效防止烟气、热气进人楼梯间,因此,可采用敞开楼梯间·
(4)建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间,与电梯并相邻布置的疏敢楼梯,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间;建筑高度大于21m不大于33m的住宅建筑,当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间·A、C、D选项正确,B选项错误
(5)5层及以下可不设置封闭楼梯间、防烟楼梯间的其他公共建筑·
34.某人才公寓建筑高度55m,共15层。该公寓楼采用家庭单元形式,每层分为8户,各层总建筑面积均为900m㎡。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。
A.二类高层公共建筑
B.类高层住宅建筑
C.一类高层公共建筑
D.二类高层住宅建筑
【答案】C
35.某计算机房采用组合分配七氟丙烷灭火系统进行保护。某消防技术服务机构对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.灭火剂储瓶间的环境温度为0℃
B.气体防护区的窗为乙级防火窗
C.净高4.5m的防护区,泄压口的上边缘设置高度为2.8m
D.相同规格灭火剂储存容器的高度差最大为18mm
【答案】C
【解析】A正确、七氟丙烷储瓶间环境温度为0-49℃
B正确、3.2.5防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。
C错误:防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上D正确:储存容器的规格和数量应符合设计文件要求,且同一系统的储存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不宜超过20mm
36.某大型商业综合体建立消防档案,根据《机尖、团体、企业、事业单位淌防安全管理规定》(公安部令第61号),应纳入“淌防安全基本情况“档案的是()。
A.新配灭火器的淌防产品合格证明材料
B.自动淌防设施年度检测的书面结论文件
C.消防救援机构制发的各类法律文书
D.火灾隐患及整改情况记录
【答案】A
【解析】消防安全基本情况的内容有:单位基本概况和淌防安全重点部位情况;建筑物或者场所施工、使用或者开业前的淌防设计审查、淌防验收以及淌防安全检查的文件、资料;淌防安全管理组织机构和各级消防安全责任人;淌防安全管理制度;淌防设施、灭火器材情况;专职消防队员、微型淌防站队员及其消防装备配备情况;与淌防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案
37.某淌防技术服务机构对某商场开晨淌防安全评估。下列检查结果中,不符合国家标准《人员密集场所淌防安全管理》(GB/T4028)的是()。
A.营业厅内最不利点至最近安全出口的行走距离为30m
B.营业厅内侧墙上设置的灯光疏散指示标志的间距为10m
C.距防火卷帘门两侧各0.5m处的地面上规定不得放置物品的黄色标识线
D.二层商场库房通向营业厅的门采用乙级防火门