17.建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立即停止,则这种构件是(B)A、不燃体B、难燃体C、燃烧体

D、易燃体

18.在火灾过程中,(A)是造成烟气向上蔓延的主要因素。

A、烟囱效应B、火风压C、孔洞蔓延D、水平蔓延

19.在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材的强度即开始逐渐下降,通常在(A)后,结构就会倒塌。

A、15~30min B、30~60min C、1小时D、2小时

20.燃烧是一种放热发光的(A)。

A、化学反应B、物理反应C、光电反应D、分解反应

21.室内火灾中,可燃物表面全部卷入燃烧的瞬变状态叫做(C)A、爆炸B、爆燃C、轰燃D、回燃

22.下列哪种储罐燃烧可能发生沸溢、喷溅。

(D)A、汽油B、煤油C、柴油D、原油

23.防烟楼梯间及前室的门应为(B)。

A、甲级防火门B、乙级防火门C、丙级防火门

D、耐火极限不低于3h的防火卷帘

24.充实水柱是指由水枪喷嘴起到射流90%的水柱水量穿过直径(B)圆孔处的一段射流长度。

A、30cm B、38cm C、39cm D、41cm

25.除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为(B)。

A.280℃B.70℃C.72℃D.220℃

26.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为(C)。

A.72℃

B.70℃C.280℃D.220℃

27.防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下当管道内气体温度达到(A)°C时关闭,A、70 B、80 C、90 D、120

28.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。

A、100 B、200 C、180 D、280

29.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜(D)mm。

A、大于50 B、小于50 C、大于40 D、小于30

30.防烟楼梯间风压的余压值应(C)前室和合用前室的余压。

A、小于B、等于C、大于D、不小于

二、多项选择题(共37题)

1.固体可燃物燃烧方式主要有以下(ABCD)。

A、蒸发燃烧B、分解燃烧C、表面燃烧D、阴燃

2.影响热传导的因素有(ABCD)等。

A、温度差B、导热系数

C、导热物的截面积D、时间

3.影响热辐射的主要因素有(ABCD)。

A、辐射物体温度与辐射面积B、辐射物体间距离

C、辐射物体的相对位置D、物体表面情况

4.影响影响热对流发展的因素有(BCD)。

A、环境空气密度