B、温度差

C、通风孔洞与面积D、通风孔洞所处位置

5.典型的室内火灾根据温度变化可分为(ABC)阶段。

A、初起阶段B、发展阶段C、下降阶段D、轰燃阶段

6.发生有焰燃烧必须具备的条件是(ABCD)。

A、可燃物B、氧化剂C、温度

D、未受抑制的链式反应

7.发生无焰燃烧必须具备的条件是(ABC)。

A、可燃物B、氧化剂C、温度

D、未受抑制的链式反应。

8.灭火的基本原理可分为(ABCD)A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制

9.液体能否发生燃烧、燃烧速率的高低与液体的(ABCD)等性质有关。

A、蒸气压B、闪点C、沸点D、蒸发速率

10.热传播的主要途径有(BCD)。

A、热传播B、热对流C、热传导D、热辐射

11.粉尘爆炸的特点有(AD)。

A、多次爆炸

B、最小点火能量较低C、重复爆炸机率小D、最小点火能量较高。

12.燃烧产物通常指燃烧生成的(ABC)等。

A、气体B、热量C、可见烟D、氧气

13.闪点是(ABC)类危险液体分类的依据。

消防车泵吸水高度不超过6米。

取水口或取水井与被保护的高层民用建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。

《建筑设计防火规范》规定,取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15米;(4)消防水池容量超过500立方米时,应分为两个。

水池间一般设连通管,连通管上设控制阀门;(5)消防用水与其它用水共用水池时,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

寒冷地区的消防水池应采取可靠的防冻措施。

32.室外消防管网供水的主要技术要求?答:室外消防给水管道应布置成环状。

建设初期输水管一次形成环状有困难时,允许采用枝状,但应保证在条件成熟时能完成环状布置,《建筑设计防火规范》适用的工业与民用建筑,当室外消防用水量不超过15L/s时,室外消防给水管道可布置成枝状,高层民用建筑的室外消防给水管道应布置成环状。

为保证向环状管网可靠供水,向环状管网供水的输水管不应少于二条,当其中一条发生故障或检修时,其余的输水管应能通过消防用水总量。

环状给水管道应用阀门分成若干独立段,阀门应设在管道的三通、四通的分水处,阀门数量应按n-1原则设置三通n=3,四通n=4。

两个阀门分隔的管段内,消火栓数量不宜超过5个。

设置消火栓的消防给水管道,其直径经计算确定。

计算管径小于100mm时,应采用100mm;大于100mm时,按计算管径确定。

33.固定式液上喷射泡沫灭火系统的组成及工作原理?答:(1)固定式液上喷射泡沫灭火系统主要由固定的泡沫消防泵、泡沫比例混合器、泡沫产生器和管道组成。

(2)工作原理是:在油罐发生火灾时,用自动或手动装置启动消防泵,泡沫比例混合器引入一定量的泡沫原液,与消防泵的供给的水流相混合,形成规定比例的泡沫混合液,经泡沫产生器吸入空气形成泡沫喷出,覆盖在燃烧的液面上将火扑灭。

34.固定式液下喷射泡沫灭火系统的组成及工作原理?答:(1)固定式液下喷射泡沫灭火系统主要由固定的泡沫消防泵、泡沫比例混合器、高背压泡沫产生器和管路组成。

泡沫液必须采用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液等。

(2)工作原理是:在油罐发生火灾时,用自动或手动装置启动消防泵,泡沫比例混合器引入一定量的泡沫原液,与消防泵的供给的水流相混合,形成规定比例的泡沫混合液,经高背压泡沫产生器吸入空气而形成具有规定背压的空气泡沫,经管线输送到油罐下部喷出,泡沫靠自身的浮力上升到着火的液面,将液面覆盖灭火。

35.雨淋喷水灭火系统的组成及工作原理?答:(1)雨淋系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。

亦称开式系统。