订单查询
首页 其他文档
二级消防工程师考试试题题库及答案
大小:22.79KB 14页 发布时间: 2023-02-07 16:09:56 6.85k 5.25k

(2)工作原理:未发生火灾时,雨淋阀处于关闭状态,入口侧与水源相通,出口侧接管道系统。

发生火灾时,火灾探测系统的探测器发出信号送至火灾报警控制器,控制器发出声光报警信号,打开电磁阀泄水,雨淋阀开启,水流进入配水管道,由开式喷头向保护区喷水。

也可由传动管出流泄压,雨淋阀开启,水流进入配水管道,由开式喷头向保护区喷水。

D.低于4℃或高于70℃;

(25)自动喷水灭火系统中红色玻璃泡喷头的公称动作温度为(B)。

A.57℃B.68℃C.79℃D.93℃

(26)湿式自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的喷头数不应超过(D)。

A.250只B.400只C.500只D.800只

(27)自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于(C)。

A.0.8Mpa B.1.0Mpa C.1.2MPa.D.1.6MPa

(28)气体灭火系统的门窗及围护构件的允许压强,均不宜低于(C)。

A.800Pa B.1000Pa C.1200Pa D.1400Pa

(29)排烟系统中,排烟口的风速不宜大于(C)。

A.5m/s B.7m/s C.10m/s D.15m/s

(30)自动喷水灭火系统每根配水支管的直径不应小于(C)。

A.10mm B.15mm C.25mm D.50mm(31)自动喷水灭火系统中配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,中危险级为(C)。

A.4只B.6只C.8只D.10只

(32)气体灭火系统防护区内吊顶的耐火极限不应低于(A)。

A.0.25h B.0.5h C.0.6h D1.0h

二、多项选择题。

请在所给的选项中选出2个或2个以上最符合题意的答案。

(1)高层建筑中庭防火面积叠加后超过一个防火分区面积时,应(C D)。

A.设自行关闭的甲级防火门。

B.设水幕分隔。

C.中庭每层回廊应设自动喷水灭火系统D.中庭每层回廊应设自动报警系统。

(2)低倍数固定泡沫灭火系统的组成包括(A D)。

A.泡沫消防泵B.水带

C.泡沫消防车D.泡沫产生器

(3)高层建筑中消防电梯的设置应符合的规定包括(A C)。

A.前室的门应采用乙级防火门B.载重量不应小于1000kg C.轿厢内应设专用电话

D.从首层到顶层的时间不超过90秒

(4)设置在疏散走道上的防火卷帘应具备的功能包括(B C D)。

A.两侧设置启闭装置B.自动控制C.手动控制D.机械控制

(5)属于防火分隔的设施为(A C D)。

A.防火墙B.挡烟垂壁C.排烟防火阀D.防火阀

(6)下列那些建筑应按二级负荷供电(B C D)。

A、建筑高度为32米的医院B、十八层的普通住宅

C、建筑高度为32米的商住楼D、建筑高度为32米的教学楼

(7)高层建筑的下列哪些部位应设置应急照明(A B C)A.配电室B.电话总机房C.餐厅

D.居住建筑内长度超过15米的内走道

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441