101、安装管道时必须有已完结构或(D)为立足点,严禁在安装中的管道上站立和行走。
A.脚手架B.模板C.折梯D.操作平台
102、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置(B)或活动防护栏杆。
A.安全围栏B.安全门C.安全立网D.竹笆
103、上下梯子时,必须(D)梯子,且不得手持器物。
A.背面B.左侧向C.右侧向D.面向
104、施工现场专用的,电源中性点直接接地的
220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地
保护型式是(B)。
A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT
105、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(B)。
A.4ΩB.10ΩC.15ΩD.30Ω
106、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C)。
A.黑色B.白色C.淡兰色D.棕色
107、在建工程(含脚手架)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(B)。
A.4m B.6m C.8m D.10m
108、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于(C)。
A.一处B.二处C.三D.四处
109、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。
A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m
110、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(B)。
A.隔离开关B.漏电保护器C.断路器D.熔断器
111、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过(A)。
A.3m B.4m C.5m D.6m
112、固定式配电箱开关箱中心点与地面的相对高度应为(C)。
A.0.5m B.1.0m C.1.5m D.1.8m
113、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为(C)。
A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA
114、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为(A)。
A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA
115、电焊机一次侧电源线的长度不应大于(B)。
A.3m B.5m C.10m D.15m
116、电焊机二次线可采用(A)。
A.防水橡皮护套铜芯软电缆B.绝缘铜线C.绝缘铝线D.绝缘导线和结构钢筋(作为地线)
117、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于(D)。
A.1ΩB.4ΩC.10ΩD.30Ω
118、室内固定式灯具的安装高度应为(A)。
A.≥2.5m B.>2m C.2m D.1.8m
119、在潮湿场所施工,照明电源电压不应大于(B)。
A.36V B.24V C.12V D.6V