答:1、就近占据水源; 2、确保重点,兼顾一般; 3、力求迅速,机动灵活
五、论述题。
1〕论述化工企业火灾有哪些特点?〔3分〕
答:1、极易发生爆炸; 2、燃烧速度快,容易形成上下同时燃烧的立体火灾;
3、发生复燃和再次发生爆炸的危险性较大;
2〕常伴随有毒气体和腐蚀物质,给火灾扑救工作造成很大困难 14、论述化工企业的特点是什么?〔4分〕
答:1、易燃易爆危险品多; 2、建筑物的孔洞和沟道多; 3、生产设备多; 4、工艺生产过程复杂,易形成燃烧爆炸条件
3〕论述炼油厂火灾特点。 〔5分〕
答:1、先爆炸后燃烧。2、先燃烧后爆炸。3、爆炸与燃烧交替进行。4、立体燃烧。5、复燃、复爆。
4〕论述扑救炼油厂火灾时应注意的事项。〔6分〕
答:1、注意灭火剂的选择:对乙烯冷凝设备、管道火,不宜用水冷却或扑救,可用1211、氮气、二氧化碳、干粉灭火剂扑灭。2、注意冷却:应部署水枪征地,冷却受火威胁的设备、管道与邻近装备,做好工艺灭火的准备。3、注重“重点突破〞灭火战术的运用。4、防止复燃。
六、公司消防规章制度与岗位检查要点:〔填空题〕
2、我公司消防重点部位的确定,一级重点部位有哪些〔制氢车间〕、〔加氢车间〕、〔罐区车间〕、〔预处理车间的生产装置区与控制室〕,〔检修车间的总降压站与各生产装置的变配电所〕。
3、生产区域全面禁烟禁火,临时动火作业执行《各种作业安全管理规定》。
4、在正常使用过程中,发生老化、变形且失去阻火效能或阻火效能不良的自然损耗防火罩〔正常自然损耗期为二年〕,必须以旧换新。
5、检查栓内配备是否完整,并填写《消防器材设施检查报表》。
6、重点部位消火栓,每年应逐一进行一次出水试验;非重点部位消火栓按其总数的〔10%—20%〕,进行实际出水试验。
7、干粉灭火器检查时,压力表显示红区为〔低压〕、绿区为〔正常〕、黄区为〔压力过高〕。
8、消防栓检查时应有哪些器材〔水带〕、〔水枪〕、〔F扳手〕还应该〔变径接口〕。
9、我公司消防管理人员对消防设施检查重点部位有〔消防控制室〕、〔消防水泵房〕、〔消防泡沫站〕。
简述题:
1、防火工作中四会?
会报警,会使用灭火器,会扑救初期火灾,会组织人员逃生。
2、我公司现有灭火剂有哪些?
泡沫、干粉 、二氧化碳、清水、蒸汽等
判断题:
1、根据消防监督检查规定,责令立即改正程序仅仅适用于情况紧急必须立即改正的XX行为。〔×〕〔易〕
2、在监督检查时,应对消防设施运行、消火栓状况以与灭火器材配置全部进行检查。(×)〔易〕
3、在检查疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明、消防车通道、防火防烟分区、防火间距是否符合规定时,检查的部位和数量可以采取抽查的方式进行。(√ )〔易〕
4、公安消防机构应当对单位的书面延期申请进行审查并作出是否同意延期决定,自受理申请之日起3个工作日内制作、送达《同意/不同意延期整改通知书》。(√)〔易〕
5、对于依法投入使用的人员密集场所和生产、储存易燃、易爆化学物品的场所〔建筑物〕,发现其安全疏散设施未达到要求,不需要改动建筑结构的,应当责令单位在十五日内整改完毕;需要改动建筑结构的,应当在一年内整改完毕。(×)〔易〕
6、消防监督检查人员进行监督检查时,被检查单位主管人员对《消防监督检查记录》有异议的可以拒绝签名,消防监督检查人员应当注明情况。(√)〔易〕
六、公司消防规章制度与岗位检查要点:〔填空题〕
1、消防重点部位管理依据“〔发生火灾的可能性大〕、〔危险性大〕,〔发生火灾后影响大、伤亡损失大〕〞的原则,确定消防重点部位。
2、依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的;并处〔三万元〕以上〔三十万元〕以下罚款。
3、建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的;并处〔一万元〕以上〔十万元〕以下罚款。
4、公司XX消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;并处〔伍仟元〕以上〔五万元〕以下罚款。
5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,或者未与居住场所保持安全距离的,责令停产停业,并处〔五千元〕以上〔五万元〕以下罚款。
6、消防设施,是指〔火灾自动报警系统〕、〔自动灭火系统〕、〔消火栓系统〕、〔防烟排烟系统〕以与〔应急广播和应急照明〕、〔安全疏散设施〕等。
7、消防产品,是指〔专门用于火灾预防〕、〔灭火救援和火灾防护〕、〔避难〕、〔逃生〕的产品。