11、在消防水泵接合器中防止水倒流的部件是_____B___。
(A)截止阀(B)止回阀(C)安全阀(D)排水阀
12、在消防水泵接合器中用来清除水锈破坏的部件是___C___。
(A)截止阀(B)止回阀(C)安全阀(D)排水阀
13、使用消防水泵接合器时,应先打开井盖,关闭_____D__。
(A)截止阀(B)止回阀(C)安全阀(D)排水阀
14、消防电梯的载重量不应小于____B___千克。
(A)600(B)800(C)1000(D)1200
15、消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过__C___秒计算确定。
(A)30(B)50(C)60(D)90
16、下列不属于防火卷帘功能的是____A______。
(A)排除火场浓烟(B)阻止火势蔓延(C)利于人员疏散(D)利于利于灭火救援
17、一般__B____对防火卷帘全面保养一次。
(A)每季度(B)每半年(C)每年(D)每月
三、单项选择题(四选多)
1、建筑固定消防设施主要包括:火灾自动报警系统、__ABC_______等。
(A)自动灭火系统(B)消火栓系统(C)防烟排烟系统(D)电子监控系统
2、关于室内消火栓,下面说法正确的是___ABD_________。
(A)室内消火栓是室内管网向火场供水的带有阀口的接口
(B)室内消火栓的设置应保证同层相邻两个消火栓充实水柱能同时到达室内任何
(C)室内消火栓栓口出水方向宜与墙壁成180度角,离地面2米
(D)室内消火栓的公称压力为1.6MPa
3、消火栓箱是安装在建筑物内消防给水管路上的箱状固定式消防装置,具有__ABD___等功能。
(A)给水(B)灭火(C)救生(D)控制
4、消防软管卷盘可用于扑救初期火灾,由喷枪、_ABCD_____等组成。
(A)阀门(B)输入管路(C)卷盘(D)软管
5、室内消火栓系统定期检查维护的项目主要包括:____ABCD________等。
(A)检查消火栓与固定接口间的密封件是否老化并及时更换
(B)检查室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,有无锈死现象
(C)检查消火栓箱内控制按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常
(D)检查室内消火栓、水枪、水带等器材是否完好等。
6、对地下消火栓进行维护保养时应当做到___ABCD____。
(A)用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性,必要时加轮滑油
(B)检查密封件有无损坏、老化、丢失等情况
(C)入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好
(D)定期对地下消火栓进行出水实验等
7、对地上消火栓进行维护保养时应当做到_ABCD_______等。
(A)用专用扳手转动消火栓启动杆,观察其灵活性,必要时加轮滑油
(B)检查出水口闷盖是否密封,有无缺损,定期在螺纹处涂上润滑剂。
(C)检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。