(D)定期对地上消火栓进行出水实验等
8、消防泵组按动力源形式可分为:柴油机消防泵组__BCD_____。
(A)供水消防泵组(B)电动机消防泵组(C)燃气轮机消防泵组(D)汽油机消防泵组
9、消防泵组按用途可分为___ACD______。
(A)供水消防泵组(B)柴油机消防泵组(C)稳压消防泵组(D)手台机消防泵组
10、消防泵组按泵组的辅助特征可分为___BCD_____。
(A)供水消防泵组(B)普通消防泵组(C)潜水消防泵组(D)深井机消防泵组
11、常见的工程用消防泵组主要有:水平中开消防泵、_ABCD_______等。
(A)立式单级消防泵(B)立式多级消防泵
(C)卧式单级消防泵(D)卧式多级消防泵
12、电动机消防泵组按照结构形式可分为:立式多级消防泵组、_ABCD_________等。
(A)水平中开双吸消防泵组(B)卧式多级消防泵组
(C)立式单级消防泵组(D)卧式单级消防泵组
13、启动电动机消防泵组前应当检查的项目包括:检查泵体是否注满水、_ABCD_____等。
(A)检查泵组各紧固件是否牢固
(B)检查泵组轴承油位以及全部仪器仪表是否正常
(C)检查泵组进出口阀门是否处于准确开关位置
(D)检查泵组转子是否转动灵活
14、对电动机消防泵组的维护保养应当做到:__ABCD_________等。
(A)消防泵组每次使用后应对设备运行情况进行检查交接
(B)定期检查泵的底座、泵、电动机是否紧固
(C)消防泵组在停用期间,必须定期启动运转
(D)定期检查消防泵的润滑油(脂)是否足够
15、使用电动机消防泵组的注意事项包括:___ABCD_________。
(A)启动消防泵组前,应关闭出水闸阀,先向泵内注水
(B)启动消防泵组时如果泵上装有真空表,要关闭其与泵相连接的旋塞再启泵
(C)消防泵组启动后,要随时检查电机及泵体轴承温度
(D)当消防泵组轴封为填料密封时,应检查填料磨损情况
16、消防水泵接合器由__ABD______等组成。
(A)止回阀(B)安全阀(C)排气阀(D)排水阀
17、消防水泵接合器的设置要求包括:水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定、___ABCD______等。
(A)每个水泵接合器的流量应按每秒10-15L计算
(B)消防给水为竖向分区供水水时,在消防供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器
(C)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点
(D)水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离为15-40m
18、使用消防水泵接合器时应注意的事项包括:_ABCD_______等。
(A)使用水泵接合器时,应先打开井盖,关闭排水阀
(B)使用水泵接合器后,应开启排水阀,泄放管内余水,盖好井盖,拧好接口闷盖
(C)使用墙壁式水泵接合器时,应在其上方采取防坠落物打击的措施
(D)水带与消防车出水口和水泵接合器固定接口连接应固牢,不得出现脱口、卡口