7、使用地上消火栓时,应用五角扳手按顺时针方向旋转,把螺杆旋到最大位置,将阀门打开。(×)
8、使用地下消火栓时,用四角扳手按逆时针方向旋转阀杆,阀门即可打开。(√)
9、当使用地上消火栓100毫米和150毫米出水口时,必须将两个65毫米出水口关闭,以免影响水流压力。(√)
10、固定消防水泵设置在建筑物内,也称工程用消防泵,用于保证室内消防给水设施在扑救火灾时有可靠的和充足的水量和水压。(√)
11、目前工程用消防泵绝大多数都是离心泵,离心泵启动前泵体内不需要灌满液体。(×)
12、使用电动机消防泵组,当停止水泵运转时,要先切断电动机的电源,然后关闭真空表的旋塞和出水管路上的闸阀。(×)
13、启动电动机消防泵组时如果泵上装有真空表,要关闭其与泵相连接的旋塞再启泵,带转速正常后再打开。(√)
14、消防水泵接合器按其安装方式可分为地上式、地下式、墙壁式三种。(×)
15、高层建筑室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设消防水泵接合器。(×)
16、每个水泵接合器的流量应按每秒10升-15升计算。(√)
17、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离为15米-50米。(×)
18、使用消防水泵接合器应注意区分室内不同消防给水管网或竖向分区的水泵接合器,以确保准确供水。(√)
19、当采用墙壁式消防水泵接合器时,为保证消防人员的操作安全,其上方必须采取防坠落物打击的措施。(√)
20、消防电梯主要用于高层建筑中,是高层建筑特有的安全疏散设施。(√)
21、两部消防电梯宜设在同一防火分区内。(×)
22、当发生火灾时,消防电梯受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制,如果电梯正处于上行中,则立即在最近层停靠,先开门,然后关门返回首层站,并自动打开电梯门。(×)
23、当发生火灾时,消防电梯受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制,各楼层的叫梯按钮失去作用,召唤切除。(√)
24、防火卷帘按启闭方式分为垂直卷、侧向卷和水平卷三种,多数情况下采用侧向卷。(×)
25、安装在疏散通道上的防火卷帘应直接下降至地面,用于防火分隔的防火卷帘分两部下降至地面。(×)
二、单项选择题(四选一)
1、室内消火栓的公称压力为____C___MPa。
(A)1.2(B)1.5(C)1.6(D)1.8
2、室内消火栓应安装在离地面___C___m处。
(A)0.8(B)1.0(C)1.2(D)1.5
3、消火栓箱是指安装在建筑物内的消防给水管路上,具有多种功能的箱状固定式消防装置。下列哪一项不属于消火栓箱的功能。__D____
(A)给水(B)灭火(C)报警(D)排烟
4、承插式室外消火栓的公称压力为__B___MPa。
(A)0.8(B)1.0(C)1.2(D)1.6
5、法兰式室外消火栓的公称压力为___D__MPa。
(A)1.0(B)1.2(C)1.4(D)1.6
6、电动机消防泵组在停用期间,必须定期启动运转,时间不少于__B__分钟,以保证泵的可靠运转。
(A)10(B)15(C)20(D)30
7、进入冬季,如电动机消防泵组所处环境的温度较低且短期停用时,应拧开泵体下部的四方螺塞,放掉泵中的存水,其目的是____A_____。
(A)以防冻裂水泵(B)以防锈蚀水泵(C)以防污染水泵(D)以防存水变质
8、柴油机消防泵组应定期启动运行,并且每次启动必须带载运行直至柴油机冷却水温达到运行温度,运行时间不小于___D____分钟。
(A)10(B)15(C)20(D)30
9、对于带齿轮箱的柴油机消防泵组,齿轮箱内的油至少__C____更换一次,若发现油变质应及时更换。
(A)每季度(B)每半年(C)每年(D)每两年
10、在消防水泵接合器中作为开关使用的部件是__A_____。
(A)截止阀(B)止回阀(C)安全阀(D)排水阀