二、危险源地点:井下。
三、主要发生环节:停送电操作、恶劣天气、接地、电路损坏等。
四、风险控制主要措施:
1、矿井制定停送电措施,停电停风期间的安全措施,恢复正常通风机排放瓦斯安全措施,排放瓦斯措施。。
2、在雨季期间或有大风、阴雨天气等异常情况时的运行管理:
3、为避免雷电危害,加强对避雷器(或过电压保护器)的巡查,发现有动作时及时查明原因并重新做实验。
4、加强供电系统的安全检查,保护系统定值每季度校核一次,负荷变化时及时调整定值;漏电保护、接地保护按《煤矿安全规程》规定定期做试跳或检查,并做好试跳及检查记录。
5、加强运行管理,全力确保电网稳定和正常供电;切实加强对变电设备的运行维护,加强对线路的巡查,监视设备的运行状态,及时发现设备缺陷并安排消除;按照雷季、汛期的设备运行要求,建立专项防雷措施,变电所、线路防汛措施。
6、加强线路通道的动态监控和处理;对变电、线路、高低压配电柜的巡查,确保设备安全状况良好;
7、为了在突发大面积停电时能及时恢复供电,主副井值班人员及主扇值班人员必须坚守岗位,随时做好恢复供电的相关准备工作;贯彻本安全措施,保证各大型设备机房及变电所值班人员,坚守岗位,严格执行交接班制度。
8、完善矿井供电应急预案,并向所有职工传达、学习。雨季三防人员到位,物资保管良好;雨后组织巡线,并落实到人。
9、雨季前对防雷设施进行试验,发现问题及时处理;每月对主干线电缆阻值进行摇测,发现问题及时处理。
10、每天有专人对供电设施进行检查,并做好记录,备足维修应急物品。
11、加强通讯系统的维修检查力度,确保通讯系统畅通。
12、严格落实高压电缆管理条例,完善了相应的制度、台账;加大对电缆线路的巡视检查力度,强化特殊时期特殊巡视制度。
13、意外天气停电停风,主要通风机停止运转时,受停风影响的地点,必须立即停止工作,切断电源,工作人员撤到进风巷道中,由值班矿长迅速决定全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出。
14、主要通风机停止运转期间,必须打开防爆门和相关风门,利用自然风压通风,正确控制风流,防止风流絮乱。
15、矿井必须从采掘生产管理上采取措施,防止瓦斯积聚,当瓦斯积聚时,必须及时处理。
16、矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施,恢复正常通风后,所有受到停风影响的地点,都必须经过通风、瓦斯检查人员检查,证实无危险后,方可恢复工作;所有安装电动机及开关的地点附近20m的巷道内,都必须检查瓦斯,只有瓦斯浓度符合规程规定时,方可开启。
17、临时停工地点不得停风,否则必须切断电源,设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入,并向调度室报告,停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过规程规定,不能立即处理时,必须在24h内封闭完毕;恢复已封闭的停工或采掘工作接近这些地点时,必须事先排除其中积聚的瓦斯,排除瓦斯工作必须制定安全技术措施,严禁在通风或瓦斯超限的区域内作业。
煤矿重大安全风险及管控措施2
由于我矿水文地质组成,水文地质条件简单。为确保安全施工,防止水害事故的发生,在巷道掘进施工中必须执行“预测预报,有掘必探,先探后掘,先治后采”的原则,根据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局编的《煤矿防治水规定》,结合我公司实际制定本探防水安全技术措施。
一、组织措施
成立防治水工作领导小组,矿长任组长,各个生产安全副矿长任副组长
各个科室管理人员及各井队队长为成员,办公室设在地测科,由地质管理人员负责日常工作。
根据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局编制的《煤矿防治水规定》:煤矿企业、矿井的主要负责人(组长)是我矿防治水工作的第一责任人,总工程师具体负责防治水工作的技术管理;安全矿长负责防治水安全技术措施的实施监督工作;机电矿长负责防治水设备管理、调配工作;生产矿长负责探放水的组织施工管理工作。成员负责各职责范围内的具体工作。
二、探放水安全技术措施
(一)必须坚持“预报预测,有掘必探,先探后掘.”的原则,结合我公司的实际情况采取探、防、堵、截、排的措施。各掘进巷道在施工掘进前必须实行先物探,后钻探。查清预掘巷道水文地质情况后方可掘进施工,加强物探工作,及时对掘进工作面进行水文探测,预测预报迎头含水情况。加强物探工作,及时对掘进工作面进行水文探测,预测预报迎头含水情况。如物探结果掘进工作面掘进方向无水害威胁,巷道在掘进时必须用5m的钎子在巷道断面上部距顶板0.5m,距两帮0.5 m各布置一个探孔;在巷道断面中心点布置一个探孔;在巷道底部道床高0.5 m,距两帮0.5 m各布置一个探孔。以验证物探结果。防止水害事故发生。如物探结果巷道掘进前方存在水害威胁,必须对水害威胁区域进行钻探,进行探放水,防止水害事故发生。
(二)探放水(钻探)施工地点、水源性质、钻机型号、钻具配备。
施工地点:某巷道
水源性质:预计水源主要为裂隙水、岩溶水、断层水、采空区水等。
钻机型号:zy-750型煤矿液压钻机。
钻具配备:ф50mm钻杆,70m,泥浆泵1台,ф94mm合金钻头2个,ф65mm合金钻头3个及钻具1套。
(三)探放水前的准备工作
1、在组织施工前,要求施工单位将打钻所需的材料及工具,设备准备到位,不能因为准备工作的原因而影响施工。
2、在运输zy-750型煤矿液压钻机等大件设备的过程中,运输人员应注意保护,避免设备因受力碰撞而受损。
3、钻机及其附属设施及各部件间连接要牢固可靠,并在每次使用前检查,确保施工的安全。
4、每次开钻前,检查钻杆接头的牢固情况,严防脱钻事故的发生;钻杆要达到不堵塞、不弯曲、丝口不磨损。
5、在组织施工前,要求施工人员对钻机附近10米范围内的巷道支护进行检查,发现巷道支护受损的及时处理并加强支护,并打好立柱和挡板。
6、保持钻场有足够的安全空间,便于施工。