34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米
35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
四、室内消防栓系统
36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米10L/S 超高层建筑 30L/S。
37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量
38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。
39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,
40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位、两个消防水栓的距离不应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采纳分区给水系统、消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施
42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1、1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;
43、同层消防栓距离不超过30米、栓口距地面1、1米。栓口为DN65、水龙带不小于25米,水龙口20毫米。
44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采纳12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采纳18m3;
五、自动喷水系统消防喷林系统的类型
:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统
45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统
46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。
47、报警阀安装距地面1、2米。
48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250个
49、消防支管的管径不小于25、每个消防支管最多能代8个喷淋头
六、消防水泵
50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条、高层建筑设有防超压措施
51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直截了当与环状管网连接。
52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转、
七、各机电专业的消防设计
54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀、
55、火灾事故照明和疏散指示标志可采纳蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。
56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道
58、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0、5lx、消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。
八、火灾自动报警及消控室
60、报警区域按防火区域划分,一个报警区域能够有几个防火分区组成。
61、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1。3-1、5米,报警电话安装位置1、3—1。5米。
62、建筑面积大于500m 2的地下商店应设火灾自动报警装置。
63、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采纳耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口
64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施、显示电源、消防电梯运行情况等
65、火灾报警按钮安装在距地面1、5米
66、报警线预留100—200毫米长度,绑扎成束、+红—兰线
67、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内。