十、其他
91、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时
92、建筑变形缝等应加防火保护层
93、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时,应有800MM高实体墙。
94、发电机房储油不能超过8小时用量,
95、高层建筑的间距13米、群楼6米
96、消防车道宽度不小于4米,与建筑物距离不小于5米,高度不超过4米
97、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层。
98、一、二级建筑防火分区最大允许距离150米,面积2500平方米。电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔
十一、防火分区
99、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500平方米
100、高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米
101、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防火分区,面积叠加计算
102、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米、一般在24-40米,环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米、
103、首层消防通道走廊宽1100-1200毫米;门900-1300毫米,门往外开。门外1。4米内不应有踏步
104、防火卷帘耐火等级一般为3小时
105、十八层及十八层以下的建筑,面积不超过650平方米,住户不超过八户,应设有防烟楼梯间和消防电梯,;
106、消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯,大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台
107、消防电梯应设置在不同的防火分区内;消防电梯前室不小于6平方米。
108、十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷
十二、消防给水及消防灭火设备
109、消防电梯前室设有消火栓
110、消防泵房耐火等级为2级。消防水箱楼板厚15毫米,隔墙耐火2小时,甲级防火门、
111、超过100米的高层建筑均应设有自动喷水灭火设备。
112、安装线管时 当管长超过45米时应设有接线盒
113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头,与水箱接口要用焊接,消防水箱要预留1米的通道周围不得小于0。7米,与顶棚高度不小于0。6米、压力表的量程是2、5倍。
114、消防水泵结合器的组成:接口、本体、连接器、止回阀、安全阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度1、1米
115、小于或等于DN100的管道采纳螺纹连接。大于DN100的管道采纳卡箍连接
116、管道安装与楼板粱、拄、的距离,按管道的管径为递增40-200毫米
117、管道与 支架的安装距离,按管道的管径为递增3、5-12毫米。
118、管道支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米,与末端喷头的距离不得小于750毫米。
119、管道穿过变形缝的时候,采纳柔性接头和短管。短管不得小于墙体长度或出墙体50毫米、
120、管道竖向安装支架距离1、5-1、8米。
121、消防水泵出口应安装止回阀、压力表。
122、消防气压装置安装距棚顶高度不小于1、0米
123、消防结合器的安装顺序,接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空阀、止回阀、
124、报警阀组安装距离距地面1、2米,水力警铃与报警阀的连接应采纳镀新钢管长度不超过6米
十二、 灭火器的配置规范。
125、按类型分为A、B、C、类
十三、喷林头