9.解放西街十号楼建筑工程,工人乘提升吊篮进行作业。王某向副队长时某反映钢丝绳“毛的厉害”,时某检查发现有一尺多长的毛头,便指派钟某更换钢丝绳。钟某为了追求进度,轻信钢丝绳不可能马上断,决定先把七名工人送上楼干活,再换钢丝绳。当吊篮接近四楼时,钢丝绳突然断裂,导致1人死亡,5人重伤。事故原因分析:
A.对事故结果已经预见而轻信能够避免的侥幸心理状态,导致了悲剧的发生。
B.吊篮未设独立安全绳。
C.作业组长长钟某违章指挥
10.某矿山井巷工程公司要把在井深434m的三层吊盘降到井深506m处。三层吊盘由4根钢丝绳悬吊在井内,直径7.3m,分别站有7人、4人、3人,负责放电缆、看稳绳、通讯、指挥。吊盘落到井下456m码头门(进巷道的L])时,盘上工人突然听到响声,随即西北角一根直径34毫米的悬吊钢丝绳发生断裂。刹那间,三层吊盘同时倾斜75。以上,有9人坠人离作业面60多米的“深渊”。事故原因分析:
A.井巷公司有关职能部门没有严格执行这次落盘改罐项目的施工方案。
B.《冶金矿山安全规程》规定,悬挂吊盘用的钢丝绳,每隔一年要试验一次。这根直径34mm的钢丝绳在1992年后就没做过拉力试验,长期悬吊在潮湿的环境中,不维护保养。
C.管理混乱,作业人员工作时没有系安全带。
11.某立交桥施工中,主管工程师发现桥的第三孔右侧边梁西头向外偏移5cm,架梁组长庞某指挥将该梁调整到位后,告诉电焊组长韦某把梁的连接钢板焊接上,韦将两毛梁上沿预留的钢筋扭动连接起来作为临时加固,但以后忘了焊接。立模组在该梁上的外侧立防撞墙模板后进行了混凝土灌注。26日,立模组在拆除固定模板的十根斜拉钢筋中的第九根时,该梁突然倾覆,2名工人随梁坠落,一人死亡,一人轻伤。此时,正在运送水泥的柴油翻斗车恰巧行至此梁右侧,梁体砸在翻斗车上,当场砸死3人。事故原因分析:
A.电焊组违章作业。
B.立模组不落实检查制度,未检查梁的稳固情况就进行立模、灌注,造成该梁重心外移而倾覆。
C.无安全防护措施,造成事故扩大。
12.某高层建筑工地,两名作业人员乘吊篮下降。吊篮在离地面4m左右处发生严重故障,齿轮箱第二档轴齿轮碎裂成五小块,安全锁因弹簧锈蚀,并有垃圾阻塞,动作不灵活,一人系有安全绳,被摔出吊篮后挂在空中,脸、手等处挫伤。另一人为提早下班,解下了安全绳,结果被摔出吊篮,头部撞地,昏迷不醒。事故原因分析:
A.吊篮未定期检修。
B.受伤重的作业人员违反安全规定。
13.两名作业人员乘坐屋面轨道式(常设式)擦窗机清洗玻璃,吊船在作业面旁缓缓移动,突然一侧钢丝绳断裂,吊船大幅度倾覆,仅靠另一侧钢丝绳悬挂,两作业人员翻出吊船外。由于二人均使用了安全绳,未酿成大祸,一人手臂擦伤,一人腰部扭伤。事故原因分析:
A.断裂侧负荷过重,有一只滚轮不转动,使钢丝受到长时间的挤压磨损。
B.擦窗机未按厂家要求定期检查。
14.某施工工地,两名作业人员乘坐刚安装好的吊篮升至九楼,准备进行外墙粉刷。突然,固定在屋顶女儿墙的一只U型固定块脱落,吊篮立刻倾斜,吊篮内的作业人员翻出篮外,先后坠落在地,一名因脑部着地当场死亡,一名严重摔伤。事故原因分析:
A.U型固定块安装不当,使用吊篮前未对吊篮设施作全面检查。
B.作业人员未将安全带挂在安全绳上。
15.北京某装饰工程工地,夏某、饶某等人使用现场搁置几天未用的吊篮从一层往六层运输花岗岩板材。当装有5块花岗岩板材及2名作业人员共重480 kg的吊篮上升到三层时,一边的工作钢丝绳突然全部破断,致使悬吊平台的一端坠落下来,悬吊平台上两人中一人系了安全带受轻伤,另一人未系安全带摔到地面受重伤。事故原因分析:
A.所载人、物超载130 kg(额定载荷350 kg),导致钢丝绳破断。
B.已停用的吊篮在使用前未作全面检查。
C.安全钢丝绳下端未系绳坠铁,安全锁未起作用。
D.将吊篮作为垂直运输工具使用。
E.一人未系安全带。
16.某综合楼外墙瓷砖维修工程。吊篮正常使用时,一根挑梁连同悬吊平台一起从9层坠落至一层裙楼楼顶的冷却塔上,死两人、重伤一人,冷却塔报废。事故原因分析:
A.悬挂机构左侧挑梁未安装连接销轴,后支柱从后导向支柱中拔出后坠落。
B.安装完毕未经检查验收,就开始使用。
C.三人均未系安全带,戴安全帽。
17.某外墙刷涂料工程。一台ZLD500吊篮悬挂机构前支架安装在楼顶女儿墙挑檐外侧,前支架安装高度高于正确安装极限高度约250 mm。作业人员为了涂刷够不到的墙面采用荡秋千的方式将悬吊平台荡至相应位置后,由两人扒住窗户,另一人进行涂刷作业,从而导致悬吊平台从10层坠落到一层裙楼楼顶上,造成一人死亡,二人重伤。事故原因分析:
A.悬挂机构前支架未加任何有效约束,使整个机构处于非稳定状态。
B.前支架超高安装使悬挂机构的重心提高,增加了悬挂机构的不稳定性。
C.悬挂机构横梁与前支架连接的四个螺栓仅安装了两个。
D.作业人员以“荡秋千”的方式操作电动吊篮,严重违章作业。
18.在某高层建筑工地上,项目经理部安排木工张某、王某拆除楼内电梯井隔离保护,由于木工在支设21层电梯井时少预留了东北角一个销轴洞,因而在设置21层防护隔离时,东北角的搁置点采用一根φ48钢管从20层支撑至21层作为补救措施。由于张某、王某在作业时,均未按要求操作,而且颠倒了拆除程序,先拆除20层隔离,后拆除21层隔离,张某还将用于补救措施的钢管亦一起拆掉。上午9:30,张某在进入电梯井东北角拆除防护隔离板时,只有三个搁置点的钢管框架发生倾翻,人随防护隔离一起从2l层高空落至电梯井底,张某经抢救无效死亡。事故原因分析:
A.直接原因:安全防护隔离设施在设置时有缺陷,没按规定设置四根固定销轴,只设置了三根,而且补救钢管被先行拆除。
B.间接原因:施工现场检查、监督不力,未能及时发现存在的隐患;安全教育不力,造成职工安全意识和自我防范能力差。
C.主要原因:操作人员违章作业,违反先上后下的拆除作业程序,自我保护意识差,高空作业未系安全带,加之安全防护设施存在隐患。