12.地下无明火的丁类厂房、戊类厂房,其地面应采用不低于_______的装修材料。(B)
A.A级
B.B1级
C.B2级
13.当厂房中房间的地面为架空地板时,其地面装修材料的燃烧性能等级不应低于_______。(B)
A.A级
B.B1级
C.B2级
14.装有贵重机器、仪器的厂房或房间,其顶棚和墙面应采用_______装修材料。(A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
15.《档案馆建筑设计规范》规定,档案馆建筑防火设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行_______的有关规定。(A)
A.《建筑设计防火规范》
B.《高层民用建筑设计防火规范》
16.《档案馆建筑设计规范》规定,档案库区中同一防火分区内的库房之间的隔墙均应采用耐火极限不低于_______h的防火墙。(B)
A.2.0h
B.3.0h
C.4.0h
17.《档案馆建筑设计规范》规定,防火分区间及库区与其他部分之间的墙应采用耐火极限不少于_______h的防火墙。(C)
A.2.0h
B.3.0h
C.4.0h
18.《档案馆建筑设计规范》规定,档案库中楼板的耐火极限不应低于_______h。(B)
A.1.0
B.1.5
C.2.5
19.《档案馆建筑设计规范》规定,特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设_______灭火系统。(C)
A.水喷雾
B.非卤代烷气体
C.惰性气体
20.《档案馆建筑设计规范》规定,档案馆库区建筑及每个防火分区通往室外的安全出口不应少于_______。(B)
A.1个
B.2个
C.3个