订单查询
首页 其他文档
高空作业证考试题答案
大小:48.78KB 25页 发布时间: 2023-03-01 10:16:00 9.85k 9.84k

C、U形螺栓数量不少于3只

D、U形螺栓之间的间距距离为60mm,并按顺序从套环开始逐个紧固

(该题出自第七章)

76.按常用脚手架结构形式来命名的满堂脚手架分别有()式。

A、扣件B、碗扣C、门架

(该题出自第五章)

77.按承重要求来命名的满堂脚手架分别有()脚手架。

A、满堂承重脚手架B、高跨承重脚手支架

C、碗扣承重脚手架D、网架作业滑移脚手排架

(该题出自第五章)

五案例分析(分析确定事故原因)

1.某物业公司正在对20层的某酒店进行墙面清洗工作。这天风力较大,上班前公司现场负责人提醒大家要注意安全。章某与同伴们用座式登高板投入了作业,章某在大楼的墙角处清洗墙面,座板受风影响摆动不停,工作比较费力,下降到3层楼作业时,一阵疾风将章某的座板吹出去十余米,碰到了电线杆上的架空电线后又弹了回来,此时章某已垂着脑袋不会动弹,双手失控,人与座板往下滑降到地面,现场人员将失去知觉的章某急送附近的医院,经人工呼吸等紧急抢救,终于将停止呼吸的章某从死亡边缘救了回来。事故原因分析:

A.风力较大,未采取有效安全措施。

B.电线杆上的架空电线已老化且部分裸露。

C.未使用安全绳。

2.某清洗公司正在对某16层大楼的外墙采用座式登高板进行清洗作业。由于工期短、人员少,工作量较大,公司员工张某在清洗中为追求速度,只用一根工作绳挂上座板就投入了作业。施工过程中,绳子的摆幅较大,突然断裂,张某在离地8m处往下坠落,结果当即倒地不起。在去医院的途中,已处于昏迷状态,虽经医务人员全力抢救,终因伤势严重而死亡。事故原因分析:

A.没有设置安全绳。

B.对使用已久的工作绳,在使用前没有作检查。

C.在屋顶转角处,没有垫好软物,使绳子被磨断。

D.未设置安全网

3.某清洗公司清洗工孙某正被座式登高板吊在某商厦3楼对尚未清洗的玻璃进行清洗作业,突然一声巨响,接着一长串粗绳自天而降。自上坠下的孙某被压在散落的绳下,双目紧闭,瘫成一团,急送附近医院,虽经全力抢救,终因伤重不治身亡。事故原因分析:

A.绳头的固定物松动,使工作绳结滑脱。

B.没有另设一根安全绳。

C.未设安全围栏,如砸到行人,后果会更为严重。

4.某建筑公司队长张某、司机张某、瓦工李某准备违章乘提升机料盘上六层去。这时,提升机操作手王某正准备由四层往六层运木料,司机张某走过去,将提升架由四层落下,让王某送他们上六层。王不同意,并告诉他“提升架不能乘人”。张就强行让旁边的非提升机操作司机于某操作提升机。张某等3人站在提升机料盘上,当升到六层时,提升架被一根施工架杠挡住,停机的同时,钢丝绳被拉断,提升架突然坠落,造成3人死亡。事故原因分析:

A.施工现场管理不善,缺乏应有的维修保养,埋下了事故隐患。

B、强令他人违章作业。

C.非操作手违反“非司机不准开机”“料盘上不准上下人”的规定。

5.某施工队完成三层楼面捣制工程后,需升高脚手架砌墙。架子工徐某不在,廖某便擅自安排泥工汤某、学徒工屈某进行升架作业。汤、屈二人不懂扎架技术,把一些不合规格的带皮小杉条圆木当作小横杆使用。脚手架升完后,廖未去现场检查验收,便安排人员将红砖担放到架板上。第二天早晨,架子工徐某回到工地,发现西三墙升的脚手架不合要求。廖某也发现西三墙的横杆木小了,并看见徐某正在更换,但在尚未换好的情况下便要工人上工。当一名泥工刚走到西三墙架板上时,一根小横杆因承受不住重量而断裂,架板下塌,导致那名泥工从9m高的架板上摔下来,造成左额颞骨粉碎性骨折,经医院抢救无效死亡。事故原因分析:

A.瓦工组长廖某只注意施工进度,忽视作业安全,擅自安排不懂扎架技术的人员扎架,并违反脚手架搭设完毕要经过施工负责人验收的规定,未到现场检查验收,埋下了事故隐患。

B.在隐患未完全排除时,便指挥工人冒险作业。

6.某厂迁建三号存料大棚,具体由设备科长贺某负责。贺某布置任务时,只强调加快进度,却从未到过现场,也没有具体的安全措施。在高10m、长48m料棚周围的施工现场,没有一组脚手架,没有一片安全网,安全带没地方挂,就由二人拽着。工人提出安全要求,贺某也未予理睬。11月12日,存料大棚东坡沿檩焊缝开裂,3名工人一齐从高处坠下,1人抢救无效死亡,其余2人摔成重伤。事故原因分析:

A.在10m高的房顶上干活,没有脚手架,没有安全网,安全带又没地方挂。

B.施工现场没有专职安全管理人员监管,也没有安全措施。

7.城关镇建筑材料公司综合楼工地,施工现场上空有10kv高压供电线由南向北通过,工程进行到三层时,经理胡某来工地检查,发现上部高压线距脚手架钢管约35cm,立即让记工员朱某书面通知建筑队队长张某全部停工,找建设单位拆除高压线。张某接到通知后,对公司的指令置若罔闻,没有下令停工,4月16日上午继续组织编扎三楼大梁钢筋。下午架子工刘某顺脚手架爬上三楼顶,准备扎大梁钢筋,当行走到高压线附近时,被电流冲击打倒,从三楼顶摔到地面,头撞在地面一根钢管上,当即死亡。事故原因分析:

A.楼房建设前,应首先拆除高压线,在无障碍和危险的情况下进行施工。

B.张某对上级指出高压线危险的指示置若罔闻,为抢进度强令工人冒险作业。

8.江上煤矿工人罗某与另外5名工人一起乘最后一班罐笼上井。进笼时,罗某不听工人周某的劝阻,带着一根长1.66m的废木头,并将废木头靠在南翼保险杆旁,其他5名工人进笼后罐笼提升。站在南翼的罗某左手扶着废木头,用右手去上南翼保险杆,因一只手力气小,保险杆没上成,造成保险杆脱卡出笼并撬着井壁。同时,靠在南翼保险杆旁的废木头也倒下伸出笼外,与井壁相撞,使提升中的罐笼产生剧烈摇晃。当罐笼提升至105m时,站在罐笼北翼口的3名工人被甩出,坠入井底,当场摔死。事故原因分析:

A.罗某违反“严禁人货混装”的规定,不听他人劝阻,强行带废木头乘笼。

B.提升前未上好保险杆。