订单查询
首页 其他文档
2023二级建造师考试真题及参考答案
大小:116.99KB 10页 发布时间: 2023-03-22 14:53:06 8.3k 8.23k

【解析】参见教材P264。

本题考查内容:保修期内施工单位的责任。

房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。

施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。

发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,施工单位接到保修通知后,应当立即到达现场抢修。

19、【参考答案】C

【解析】参见教材P279。

本题考查内容:砌体结构工程施工质量验收的有关规定。

砌体施工质量控制等级分为A、B、C三级,配筋砌体不得为C级。

20、【参考答案】A

【解析】参见教材P313。

本题考查内容:建筑节能工程施工质量验收的有关规定。

建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。

建筑节能分项工程和检验批的验收应单独写验收记录,节能验收资料应单独组卷。

21、【参考答案】CDE

【解析】参见教材P11。

本题考查内容:荷载的分类。

在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时,其作用面积很小,可简化为作用于某一点的集中荷载。

22、【参考答案】BD

【解析】参见教材P49。

本题考查内容:验槽的程序。

验槽在施工单位自检合格的基础上进行。

施工单位确认自检合格后提出验收申请;由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

23、【参考答案】BCE

【解析】参见教材P53。

本题考查内容:大体积混凝土工程。

大体积混凝土裂缝的控制方法包括:

(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。

(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。

(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。

如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。

(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。

(5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。

(6)在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的收缩变形。

(7)设置后浇缝。

当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以

减小外应力和温度应力;同时,也有利于散热,降低混凝土的内部温度。

(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。

24、【参考答案】ACD

【解析】参见教材P113。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。