【解析】参见教材P264。
本题考查内容:保修期内施工单位的责任。
房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。
施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。
发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,施工单位接到保修通知后,应当立即到达现场抢修。
19、【参考答案】C
【解析】参见教材P279。
本题考查内容:砌体结构工程施工质量验收的有关规定。
砌体施工质量控制等级分为A、B、C三级,配筋砌体不得为C级。
20、【参考答案】A
【解析】参见教材P313。
本题考查内容:建筑节能工程施工质量验收的有关规定。
建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。
建筑节能分项工程和检验批的验收应单独写验收记录,节能验收资料应单独组卷。
21、【参考答案】CDE
【解析】参见教材P11。
本题考查内容:荷载的分类。
在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时,其作用面积很小,可简化为作用于某一点的集中荷载。
22、【参考答案】BD
【解析】参见教材P49。
本题考查内容:验槽的程序。
验槽在施工单位自检合格的基础上进行。
施工单位确认自检合格后提出验收申请;由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
23、【参考答案】BCE
【解析】参见教材P53。
本题考查内容:大体积混凝土工程。
大体积混凝土裂缝的控制方法包括:
(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。
(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。
如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
(5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。
(6)在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的收缩变形。
(7)设置后浇缝。
当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以
减小外应力和温度应力;同时,也有利于散热,降低混凝土的内部温度。
(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。
24、【参考答案】ACD
【解析】参见教材P113。